Etude carte amplification signal CTN
Réponses : 10
par
ummolae »
lun. nov. 12, 2007 7:43 pm
Premier message
Bonjour a tous les possesseurs de PAC DAIKIN / AJTECH
Beaucoup de forumeurs se sont plaint d'un problème de décalage entre la consigne et la...
Dernier message
Bonjour,
Je suis ravi de voir quelqu'un d'autre plonger dans les méandres des discussions sur la géothermie! C'est comme redécouvrir un coin négligé...
10 Réponses
13917 Vues
Dernier message par Evans
ven. mai 10, 2024 8:33 am
Puissance radiateurs fonte
Réponses : 11
par
ummolae »
ven. mai 30, 2008 7:19 pm
Premier message
Voila un tableau qui sera utile a tous ceux qui souhaitent conserver leur radiateurs fontes ancien modèle, afin de connaitre leurs puissances...
Dernier message
10°C --> 7.72 / 15°C --> 3.33 / 20°C --> 3.20 / 25°C --> 2.00 / 30°C --> 1.91 / 35°C --> 1.57 / 40°C --> 1.32 / 45°C --> 1.14
Très intéressant les...
11 Réponses
40288 Vues
Dernier message par ÉpanouiFleur0123
mar. mars 14, 2023 2:13 pm
Documentation AJTECH - DAIKIN - MITSUBISHI
Réponses : 4
par
ummolae »
dim. mars 29, 2009 11:47 pm
Premier message
La caverne d'Ali Baba Daikin - Mitsubishi et un peu d'Ajtech
DAIKIN - AJTECH
Tous les CODES incidents Daikin groupe RZQ
La...
Dernier message
Bonjour,
Super, merci beaucoup
Laurent
4 Réponses
20201 Vues
Dernier message par lolo1878
ven. janv. 07, 2022 10:35 am
0 Réponses
6949 Vues
Dernier message par ummolae
lun. déc. 29, 2014 4:33 pm
Station dépannage carte électronique DAIKIN
Réponses : 14
par
ummolae »
dim. juin 16, 2013 11:45 am
Premier message
Bonjour à tous les possesseurs de PAC Daikin et autres, voici l'adresse d'un réparateur de carte électronique, avant de faire réaliser un devis de...
Dernier message
Bonjour,
J'ai fait réparer chez ce technicien, ma carte de PAC après un violent orage. Une réparation plutôt rapide (2 semaines) et très efficace....
14 Réponses
20441 Vues
Dernier message par Alex50
jeu. oct. 16, 2014 12:48 pm
Entretien et commentaires sur Pac DAIKIN
Réponses : 18
par
ummolae »
mar. avr. 06, 2010 7:02 pm
Premier message
Bonjour à tous les propriétaires de machine DAIKIN, voila un petit topo de l'entretien que j'ai réalisé sur la mienne ainsi que mes commentaires sur...
Dernier message
Bonjour ummolae
Fais comme moi utilise
ou
ou
Tu choisis le lien forum et tu le recopies dans ton message
18 Réponses
17476 Vues
Dernier message par w36xb2w
mar. sept. 30, 2014 10:14 am
Carte de limitation puissance AJTECH/SELVA et DAIKIN
Réponses : 30
par
ummolae »
sam. déc. 15, 2007 2:56 pm
Premier message
Carte de limitation AJTECH fabrication SELVA
Groupe A : réglage de la température de base de votre région:
0 = TB comprise entre 0 à -5°C
+1 =...
Dernier message
Bonsoir,
merci pour ce retour... :)
En fait je n'ai pas percuté tout de suite, mais quand tu parles d'un conso instantanée de 5 à 6 A, ça équivaut...
30 Réponses
32862 Vues
Dernier message par comax38
lun. avr. 15, 2013 8:01 pm
Degivrage groupe RZQ DAIKIN
Réponses : 49
par
ummolae »
mer. nov. 21, 2007 9:03 pm
Premier message
Position des 2 sondes de contrôle du dégivrage
Dernier message
Bonjour
La il y a moins 1 . La pac est complètement dégelée depuis vendredi et ça chauffe 19/20°dans le séjour.
L'eau entre à 38° dans le plancher...
49 Réponses
55107 Vues
Dernier message par Pascal
mar. déc. 07, 2010 2:37 pm
INFO importante telecommande DAIKIN
Réponses : 5
par
ummolae »
lun. déc. 21, 2009 11:38 pm
Premier message
Cette information concerne toutes les télécommandes DAIKIN type BRC
Si vous avez un jour un arrêt de votre PAC et une absence totale d'information...
Dernier message
Je ne sais pas, c'est du matériel Japonais, je n'ai pas encore fait de recherche systématique, dans ce type de panne que j'ai eu chez moi, j'installe...
5 Réponses
11843 Vues
Dernier message par chienchien
mar. déc. 22, 2009 6:50 pm
0 Réponses
14059 Vues
Dernier message par ummolae
jeu. juil. 03, 2008 8:33 pm
Bienvenue sur la rubrique AJTECH
Réponses : 6
par
ummolae »
lun. nov. 12, 2007 7:34 pm
Premier message
Bienvenue a tous les Ajtechistes sur cette nouvelle rubrique qui est la notre et qui nous est exclusivement consacrée.
On va essayé de mettre le...
Dernier message
Bonjour franck74140
Je ne me fait installé que la pompe à chaleur....
Les plancher chauffant je m'en occupe.
Si ton devis est détaillé pour la pompe...
6 Réponses
14685 Vues
Dernier message par fab57
lun. févr. 18, 2008 7:25 pm
Abaque des températures départ pour PC ou Radiateurs
Réponses : 11
par
ummolae »
lun. déc. 17, 2007 6:59 pm
Premier message
Ci-après, l'abaque des températures moyennes de départ Eau pour PC et Radiateurs ou mixte.
Dernier message
Pour moi l'augmentation du débit fait augmenter la température de surface si la PAC a la puissance suffisante pour garder la mm consigne de départ...
11 Réponses
19935 Vues
Dernier message par pierre07
mer. févr. 13, 2008 9:22 pm
Encore un soucis.. serait-ce la fin de ma PAC ?
Réponses : 4
par
comax38 »
lun. nov. 11, 2024 8:08 am
Premier message
Bonjour,
voilà encore un nouveau problème.... :evil:
Après 2 semaines de fonctionnement normal, la PAC ( Ajtech/Daikin RZQ100) s'est mise en défaut...
Dernier message
Bonjour,
encore raté, les ventilos ont été changés et ça ne marche toujours pas. :evil:
Le technicien me dit que c'est une carte électronique, il...
4 Réponses
239 Vues
Dernier message par comax38
jeu. déc. 12, 2024 11:05 am
effacer code erreur
Réponses : 19
par
stefaz »
mer. oct. 28, 2009 11:28 am
Premier message
Bonjour a tous.
j'ai une PAC daikin ajitech mod 071. mon problème la semaine dernière était que j'avais un message d'erreur unit UO en appuyant sur...
Dernier message
Salut, le forum était en migration. J'ai finalement trouvé ici
Mais il est revenu, je vais faire intervenir un professionnel comme tu dis... A...
19 Réponses
17940 Vues
Dernier message par Beni
sam. déc. 07, 2024 5:55 pm
Fonctionnement PAC errathique
par
pistol 50 »
dim. nov. 10, 2024 12:42 pm
bonjour a tous
l automne bien arrivé je viens de remettre ma PAC en service
démarrage sans problème mais elle ne s arrête plus la consigne atteinte...
0 Réponses
108 Vues
Dernier message par pistol 50
dim. nov. 10, 2024 12:42 pm
Fin de vie d'une AJTECH + RZQ125
Réponses : 27
par
jeanloup »
lun. janv. 08, 2024 1:53 pm
Premier message
Bonjour,
Alors qu’il y a peu je me satisfaisais d’un fonctionnement ’’tip top’’ de mon AJTECH + RZQ125 sans aucune intervention depuis 17 ans, voilà...
Dernier message
Bonjour jean remi.
L’eau chaude sanitaire n’est pas une contrainte pour une pac. Chez moi c’est entre 30 et 45 minutes de fonctionnement par jour en...
27 Réponses
4247 Vues
Dernier message par crazymac
jeu. juin 06, 2024 10:38 pm
Mots de passe AjTech/Arkteos
Réponses : 5
par
domic »
mer. nov. 29, 2023 1:31 pm
Premier message
Bonjour,
Quelqu'un connait-il les mots de passe maintenance ?
Merci
Dernier message
Bonjour,
Loi d'eau ou pas loi d'eau peut-être... Il n'empêche que le réglage fait par l'installateur faisait fonctionner le module Mitsubishi en TOR...
5 Réponses
1524 Vues
Dernier message par domic
mer. févr. 07, 2024 10:43 am
Pb Température (boitier flash)
Réponses : 7
par
comax38 »
lun. janv. 23, 2023 7:53 am
Premier message
Bonjour,
sur ma PAC (PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet) installée depuis 2006, le compresseur a été changé en décembre 2022.
Mon...
Dernier message
Bonjour
Avez-vous résolu votre pb ?
Tant que la sonde indiquera une valeur inférieure (14, chez vous) à celle demandée , la Pac demandée: 16)...
7 Réponses
2046 Vues
Dernier message par dadoo
mar. févr. 06, 2024 5:45 pm
Code Erreur U4 puis U2 RZQ71
Réponses : 3
par
briconix50460 »
lun. déc. 18, 2023 9:10 pm
Premier message
Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre un problème sur une PAC RZQ71
Après la tempête, il est apparu le code erreur U4 .
Après recherche j'ai...
Dernier message
Bonjour,
Merci pour l'information.
Cordialement
3 Réponses
1245 Vues
Dernier message par briconix50460
sam. janv. 27, 2024 7:22 pm
Aide au diagnostic SVP, affichage "E1" sur carte de commande
Réponses : 3
par
Brice2brest »
mer. janv. 04, 2023 2:24 pm
Premier message
Bonjour,
je cherche à diagnostiquer la panne de ma PAC AJTech-Mitsubishi Zuran.
je pense que vous êtes les plus à même de pouvoir m'aider après...
Dernier message
Bonjour
…et merci pour cette info que je découvre pour la 1 ère fois…
Et oui, beaucoup de Pac seront changées suite à des techniciens incompétents...
3 Réponses
1853 Vues
Dernier message par dadoo
mer. janv. 24, 2024 10:14 am
pompe ajtech daikin rzq 100 n'arrete plus de chauffer
Réponses : 4
par
lolo35 »
dim. févr. 12, 2023 8:41 pm
Premier message
bonjour
j'ai une pac ajtech mod100 daikin rzq100
depuis cet hiver j'ai eu des petits soucis. elle a commencé par ne plus chauffer
j'ai changé la...
Dernier message
Je suppose que votre problème est règlé…
A tout hasard, pour moi :
lorsque je regarde les températures des sondes 41...la 00 est à 18...la 01 est à...
4 Réponses
1964 Vues
Dernier message par dadoo
mer. janv. 24, 2024 9:41 am
Code défaut E4
Réponses : 10
par
Hervé »
mer. nov. 01, 2023 3:34 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Cela fait nombre d'années que je n'ai pas posté sur ce forum...
Et je me permets de solliciter votre aide pour solutionner ce...
Dernier message
Bonsoir,
Je discutais du problème avec un frigoriste qui m'indiquait que s'il y avait un problème de gaz, le module extérieure ne démarrerait pas....
10 Réponses
2035 Vues
Dernier message par Hervé
mar. janv. 23, 2024 9:05 pm
Panne code erreur L5
Réponses : 1
par
cnonob »
jeu. déc. 28, 2023 10:56 am
Premier message
Bonjour,
J’ai une pac ajtech/daikin RZQ125BV + MOD125 en panne depuis une semaine.
J’ai d’abord eu un code unit 0 u0. J’ai fait passer un réparateur...
Dernier message
Bonjour
j’espère que vous êtes dépanné depuis car , sans chauffage, cette période serait un peu galère !
voici, à toutt hasard, le tableau des codes...
1 Réponses
1594 Vues
Dernier message par dadoo
lun. janv. 22, 2024 11:00 am
Utilisation de la résistance d'appoint
Réponses : 1
par
Trebosse56 »
ven. déc. 22, 2023 12:01 am
Premier message
Bonsoir,
J'ai dû mettre en service ma résistance d'appoint de 3 kw suite à l'arrêt du module extérieur Daikin Rzq 125 : ventilateur hors service....
Dernier message
Bonjour
je viens seulement de trouver votre dernier mail et espère que vous avez pu changer vos ventilateurs et redémarrer votre installation.
A...
1 Réponses
1166 Vues
Dernier message par dadoo
lun. janv. 22, 2024 10:53 am
Changement du manomètre à capillaire
par
dadoo »
lun. janv. 22, 2024 10:29 am
J’ai, accidentellement, cassé le manomètre de ma PAC sur l’unité intérieure.
Après recherche, j’en ai trouvé un chez mano-mano…
Contrairement à la...
0 Réponses
1083 Vues
Dernier message par dadoo
lun. janv. 22, 2024 10:29 am
0 Réponses
1134 Vues
Dernier message par BENISEAU
sam. nov. 25, 2023 6:37 pm
Erreur : H3 pressostat HP / RÉSOLU ツ
Réponses : 4
par
chasqui »
lun. janv. 04, 2021 4:55 pm
Premier message
Bonjour à tous
Avant d'exposer mon soucis, je vous souhaite une bonne année et que nos ventilos soufflent paisiblement. Je suis également heureux,...
Dernier message
Salut Chasqui, le code H3 indique que le pressostat haute pression gaz est mort, il faut le changer, en attendant, on peut le court-circuiter avec un...
4 Réponses
11614 Vues
Dernier message par ummolae
mer. nov. 01, 2023 7:06 pm
PAC Ajtech RZQ 100
Réponses : 1
par
momo81 »
lun. déc. 26, 2022 2:06 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai construit en 1986 ma maison d'habitation et installé une chaudière électrique (Géminox avec une régulation basée sur la loi d'eau) pour...
Dernier message
Toute cette description est longue, il y a sans doute plusieurs problèmes qui se mordent la queue, pour débuter, enlever la carte de limitation de...
1 Réponses
1631 Vues
Dernier message par ummolae
mer. nov. 01, 2023 7:02 pm
Pression à 0,9 Bar et ne remonte pas
Réponses : 2
par
dada »
sam. juil. 22, 2023 5:22 pm
Premier message
Bonjour,
Nous avons fait un désembouage de notre plancher chauffant.
Mais, la pression est tombée à 0,9 Bat et nous n'arrivons plus à la remonter...
Dernier message
Bonjour, si votre PAC tourne dans cette condition apparente de moins de 1 bar, c'est très probablement que le mano est mort, avec moins de 1 bar de...
2 Réponses
1841 Vues
Dernier message par ummolae
mer. nov. 01, 2023 6:55 pm
Defaut LED 5 Ajtech zuran 120
Réponses : 2
par
zwurly »
mer. juil. 12, 2023 6:21 pm
Premier message
Le circulateur de mon unité interieure ayant rendu l´ame je l´ai remplacé par une autre meme ref . 2 min apres l´allumage de l´unité le circulateur...
Dernier message
Je vous remercie pour votre retour alors hier entre 10- 15 redémarrage chaque fois même erreur après 2min 30 aujourd´hui j´ai re-essayé et au bout de...
2 Réponses
1654 Vues
Dernier message par zwurly
jeu. juil. 13, 2023 6:50 pm
0 Réponses
1751 Vues
Dernier message par chucky
sam. oct. 29, 2022 1:30 pm
AJTECH zuran ecs 120 // en défaut
par
FranckB »
lun. mai 23, 2022 5:11 pm
Bonjour,
je dispose de cette pack AJTECH
Avec ECS.
Pendant 12 ans, pas de problème, hormis quelques pièces mineures : vase d'expansion et débit...
0 Réponses
2491 Vues
Dernier message par FranckB
lun. mai 23, 2022 5:11 pm
AJTECH ZURAN MHIZUVWCECS Pb sonde ECS
Réponses : 1
par
lolo1878 »
jeu. janv. 06, 2022 10:16 am
Premier message
Bonjour,
J'ai un problème sur ma PAC Thermo inverter ZURAN ECS.
L'eau chaude sanitaire est a une température de 25°C alors que T3 affiche 54°C !...
Dernier message
Bonjour,
as tu eu pu résoudre ton problème ?
j'ai l'impression que j'ai le même soucis.
T1 et T3 m'affiche des valeurs fantaisites
T1 51
T2 14
T3...
1 Réponses
2365 Vues
Dernier message par FranckB
mer. mars 02, 2022 7:19 pm
PàC AJ tech Daikin
par
Hurtandre »
jeu. janv. 06, 2022 11:51 am
Bonjour, je suis nouveau.
J'ai acheté une maison avec une PàC AJ TECH :AJCH14DADW1 triphasée de 2006.
L'afficheur DAIKIN indique : Unit ext défaut...
0 Réponses
1812 Vues
Dernier message par Hurtandre
jeu. janv. 06, 2022 11:51 am
Questions autour de AJ Tech et Daikin
par
Dixie »
jeu. déc. 30, 2021 4:56 pm
Bonjour,
Je suis novice en PAC( et donc sur ce site), mais je viens d'acheter une maison avec une configuration AJ Tech Thermo Inverter et un...
0 Réponses
1933 Vues
Dernier message par Dixie
jeu. déc. 30, 2021 4:56 pm
Compresseur Ajtech pour Caleo?
Réponses : 1
par
chasqui »
mer. nov. 17, 2021 4:47 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Juste une question
Un proche est tombé en panne de compresseur sur sa Caleo60H (à confirmer).
Je voudrais savoir si le compresseur...
Dernier message
Juste pour infos...
Finalement c'est un condensateur a été changé.
C'est nettement moins couteux.
1 Réponses
2511 Vues
Dernier message par chasqui
mer. déc. 15, 2021 7:00 pm
Conso 79Kw - Consigne non respectée
Réponses : 26
par
chasqui »
dim. janv. 10, 2021 11:56 am
Premier message
Bonjour a tous
Avec une Ajtech 125 + Daikin, je chauffe une partie de la maison, environ 100m2 sur 150.
Consigne 20°
Température ext environ -2° en...
Dernier message
Bonjour
Ravi de cet épilogue !
Bon hiver...
26 Réponses
12395 Vues
Dernier message par dadoo
dim. oct. 10, 2021 12:31 pm
AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Réponses : 31
par
fmaj »
mar. oct. 27, 2020 6:09 pm
Premier message
Bonjour a tous
Après avoir longuement lu les sujets pouvant m'aider sur ce forum, j'ouvre le sujet...les spécialistes pourront peut être m'aider....
Dernier message
Merci pour le retour.
31 Réponses
13141 Vues
Dernier message par dadoo
dim. févr. 28, 2021 11:04 am
PAC Ajtech
Réponses : 2
par
Leviouk »
jeu. nov. 05, 2020 8:30 pm
Premier message
Bonsoir,
Je possède une pompe à chaleur Ajtech air/eau.
Le module intérieur gère avec un thermostat Flash des radiateurs. Un module à coté avec un...
Dernier message
Bonjour
Je partage entièrement l'avis de ummolae, le créateur du site (merci à lui de l'avoir relancé!)
la place du boitier Flash est critique pour...
2 Réponses
3130 Vues
Dernier message par dadoo
sam. déc. 12, 2020 9:44 am
AJetch 140 : mise au goût du jour !
Réponses : 1
par
dadoo »
ven. oct. 16, 2020 4:41 pm
Premier message
Bonjour
Suite à des ennuis de compresseur en avril dernier (coût de remplacement =3500€), j'ai préféré remplacer l'unité extérieure complète(...
Dernier message
Bonjour
cela marche correctement pour l'instant...
ma consommation , à DJU constant, a baissé de moitié ce qui paiera la différence de prix entre...
1 Réponses
2593 Vues
Dernier message par dadoo
lun. nov. 09, 2020 10:58 am
Avis et renseignement AJTCECH GEOTWIN 3
Réponses : 5
par
flolou »
jeu. avr. 30, 2015 8:50 am
Premier message
Bonjour amis forumiens,
Je viens faire vous pour avoir des infos pratiques sur ce type de matériel.
Je voulais savoir si des gens possède ce modèle...
Dernier message
Bonjour,
Merci pour les quelques infos, mais il faudrait préciser :
- Dans quelle régions es-tu, quelle température de base ?
- Déperdition de ta...
5 Réponses
4054 Vues
Dernier message par Popeye68
dim. mai 03, 2015 10:22 am
Erreurs U4 et U2 sur PAC Daikin RZQ125
Réponses : 1
par
jl38 »
lun. mars 09, 2015 3:01 pm
Premier message
Bonjour,
Depuis 2 jours, ma PAC indique une erreur U4. Je l'ai arrêtée qq minutes puis redémarrée, mais tjs U4. J'ai appelé l'installateur (mais pas...
Dernier message
Erreur U2 et U4, il s'agit là d'un problème général sur l'installation :
U2 --> problème électrique ou coupure de phase
U4 --> problème de...
1 Réponses
2818 Vues
Dernier message par ummolae
ven. mars 13, 2015 11:16 am
Code Erreur J5 sur RZQ 125 conséquences et dépannage
Réponses : 3
par
Herneau »
lun. févr. 09, 2015 10:44 am
Premier message
Bonjour à tous ,
Il y a un mois environ , ça commence à faire froid ici en Haute Savoie : plus de chauffage un matin dans la maison ...
Inspection...
Dernier message
Prochaine étape , je cherche une unité intérieure ajtech avec une carte daikin en état (je continue à stocker le spare :))
En allant se balader chez...
3 Réponses
4136 Vues
Dernier message par ummolae
lun. févr. 09, 2015 11:44 pm
Probleme de fonctionnement PAC AJTEC RZQ 125
Réponses : 2
par
pistol 50 »
sam. nov. 15, 2014 9:47 am
Premier message
bonjour a tous
j ai un probleme de fonctionnement avec ma PAC AJTEC RZQ 125
le module exterieur tourne mais ronronne et tourne a faible vitesse
je n...
Dernier message
Est il possible d avoir cette température départ eau en permanence sans pour cela augmenter la consigne. Merci de vos réponses.
Les groupes Daikin...
2 Réponses
3100 Vues
Dernier message par ummolae
lun. janv. 26, 2015 2:44 pm
reference compresseur scroll
Réponses : 14
par
pistol 50 »
ven. nov. 21, 2014 8:16 pm
Premier message
bonjour
le compresseur de ma PAC ajtech daikin RZQ 125 a 7 ans et vient de me lacher !!!!!
un peu fort aucun signe avant coureur et machine bien...
Dernier message
meilleurs voeux pour cette nouvelle année
apres pas mal de deboire la PAC est de nouveaux en marche
cout des travaux aie ca pique carte et...
14 Réponses
5936 Vues
Dernier message par pistol 50
dim. janv. 18, 2015 2:10 pm
TRES URGENT SVP : arrêt chauffage PAC aléatoirement
Réponses : 14
par
dmidf92 »
lun. déc. 29, 2014 11:24 am
Premier message
Bonjour à tous,
Urgent svp.
Fab 77100, Ummolae, Elf, arnal.dz et toutes les bonnes volontés du forum, pourriez-vous m'aider ?
Nous avons une...
Dernier message
A quel capteur défectueux penserais tu entre autre et qui ne donnerait pas de panne franche et donc de code défaut ?
Voir le débitmètre qui récupère...
14 Réponses
6240 Vues
Dernier message par ummolae
mer. janv. 14, 2015 10:19 pm
10 démarrages par heure...courts cycles ?
Réponses : 97
par
fred02fred02 »
dim. oct. 19, 2014 1:12 pm
Premier message
Bonjour,
On vient de m'installer une PAC Ajtech (Bagio3 sur mitsu) pour une maison RT2005 (100 m² de PCBT pour le RDC, des radiateurs BT pour...
Dernier message
Ce petit UP pour illustrer la régul inverter de Ajtech une fois bien réglée, et bien je suis très content de son fonctionnement, rien à redire....
97 Réponses
33997 Vues
Dernier message par fred02fred02
lun. janv. 12, 2015 10:15 am
Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71
Réponses : 11
par
Nicolas351 »
lun. déc. 22, 2014 9:55 am
Premier message
Bonjour à tous
J'aurai besoin de vos bons conseils.
J'ai une PAC AJTECH RZQ71 depuis 09/2005.
Depuis 2 jours je constate que ma PAC fonctionne à un...
Dernier message
- piece : -------------------------->800 euros (j'espère qu'il le touche a moins )
- MO : 8h a 50 euros /h soit ---->400 euros (c'est le tarif...
11 Réponses
5878 Vues
Dernier message par arnal.dz
lun. janv. 05, 2015 7:02 pm
Relève de chaudiére avec PAC Hégoa
Réponses : 1
par
Greg63 »
sam. janv. 03, 2015 12:16 pm
Premier message
Bonjour,
je viens de découvrir ce forum, ou de nombreux problèmes sont traités (avec qualité !), pourtant je n'ai pas trouvé de réponse au mien.
Je...
Dernier message
Bonjour,
je donne un peu plus de précisions, car j'en apprends un peu plus tous les jours grâce à ce forum :wink:
- je suis en tout radiateur (11),...
1 Réponses
2625 Vues
Dernier message par Greg63
dim. janv. 04, 2015 6:11 pm
PAC redémarre toutes les 6/8h et eau froide en sortie échang
Réponses : 11
par
jl38 »
mar. déc. 16, 2014 11:54 am
Premier message
J'ai une PAC Daikin Ajtech ThermoInverter MOD125 depuis 7 ans.
Jusqu'à présent 0 pb.
J'ai récemment redémarré la PAC, mais à ma grande surprise l'eau...
Dernier message
Vforce et ummolae, vos diagnostics étaient justes. L'installateur vient de finir son intervention.
Salut, c'est juste un problème d'habitude, la...
11 Réponses
4811 Vues
Dernier message par ummolae
jeu. déc. 18, 2014 10:39 pm
Permissions du forum