Réponses : 1
par
MLU »
sam. mai 25, 2024 10:50 am
Premier message
Bonjour à tous,
Sur une PAC WPL 20 de 2017, Stielbel me diagnostique une panne du capteur haute pression.
Pompe à l'arret, les valeurs affichées de...
Dernier message
Bonjour
j'ai déjà changé un capteur HP monté sur shrader, c'était moins de 100€ de mémoire, commandé chez cedeo et changé moi meme en 10mn! j'avais...
1 Réponses
1337 Vues
Dernier message par dbercy
mar. déc. 17, 2024 3:42 pm
Defaut-HP-BP
par
PierreLl »
lun. déc. 09, 2024 8:51 am
Bonjour,
notre maison est équipée d'une PAC Air-eau WPL 13. Elle était entretenue régulièrement. Cette année deux semaines environ après l'entretien...
0 Réponses
59 Vues
Dernier message par PierreLl
lun. déc. 09, 2024 8:51 am
0 Réponses
793 Vues
Dernier message par anjoco
sam. juil. 20, 2024 1:32 pm
programmation HC HP
Réponses : 2
par
delamelon »
dim. juin 30, 2024 5:51 pm
Premier message
bonjour à tous,
j'ai un problème avec ma programmation HC HP sur l'ECS de ma WPL23.
elle ne respecte pas du tout ma programmation et fait comme...
Dernier message
je parle pas de chauffage mais que pour l'ECS c'est jouable non?
2 Réponses
823 Vues
Dernier message par delamelon
lun. juil. 01, 2024 6:48 pm
Panne récurrents WPL 10 ACS
par
moderne042 »
mer. janv. 03, 2024 10:44 pm
Bonjour,
Je viens vers vous pour de l'aide et info sur une panne que nous avons chaque année sur notre PAC depuis sa mise en service en 2014,...
0 Réponses
1705 Vues
Dernier message par moderne042
mer. janv. 03, 2024 10:44 pm
Problème dégivrage
Réponses : 3
par
pacgom »
dim. déc. 26, 2021 7:04 pm
Premier message
Bonjour,
Premier souci avec ma avec ma pac wpl 18e installé en 2008, voici le lien pour les infos de la pac
C'est mon premier souci depuis...
Dernier message
Bonjour
Concerne STIEBEL WPL 23 E, à partir de 1°la PAC fait des erreurs de dégivrage toutes les 45mn. Ca fait 1 mois que l'entreprise ne trouve pas...
3 Réponses
2867 Vues
Dernier message par dbercy
lun. déc. 18, 2023 12:09 pm
commande FE
par
Wolura »
mar. nov. 07, 2023 2:27 pm
Bonjour,
Pour plus de commodité je souhaite ajouter à mon installation de 2006 (wpl 18 en relève de chaudière fuel) la commande FE7.
La procédure se...
0 Réponses
1408 Vues
Dernier message par Wolura
mar. nov. 07, 2023 2:27 pm
0 Réponses
1513 Vues
Dernier message par Solex
lun. juin 19, 2023 9:57 am
démarrage compliqué pour une WpL 18
Réponses : 1
par
Wolura »
mer. févr. 01, 2023 5:16 pm
Premier message
Bonjour,
La pac fonctionne sans souci depuis 2006.
En bricolant mon tableau électrique, j'ai malheureusement intervertit deux phases. Lors du...
Dernier message
Problème résolu:
Il suffisait de lever le défaut général provoqué par l'inversion de phases: pour cela il convient de déconnecter le gestionnaire WPM...
1 Réponses
1781 Vues
Dernier message par Wolura
ven. févr. 03, 2023 10:05 am
coup de gueule
Réponses : 4
par
tataneb »
mer. janv. 11, 2023 11:25 am
Premier message
Bonjour ,
La PAC Stiebel est en panne , carte régulation HS délai 8 mois pour avoir cette carte.
Sûrement fabriqué en Chine , bravo d'avoir tout...
Dernier message
Il y a aussi electro standard qui répare des cartes
4 Réponses
2269 Vues
Dernier message par teufcc
mer. janv. 25, 2023 6:42 pm
stiebel eltron wpl13e - fonction secours
Réponses : 5
par
nounours42640 »
mar. nov. 16, 2021 6:31 am
Premier message
bonjour,
actuellement en panne (erreur collage contact) qui me demande plusieurs fois par jour à faire un reset PAC pour le redémarrage et en...
Dernier message
Bonjour
J'ai installé une résistance sur le Ballon de 300l.
5 Réponses
3386 Vues
Dernier message par w36xb2w
mer. janv. 04, 2023 3:20 pm
HPAO-10 PAC Inverter Monobloc
Réponses : 55
par
Ben_78 »
mer. oct. 21, 2020 8:11 pm
Premier message
Bonjour,
Juste un petit hello en tant que nouvel entrant dans le cercle des possesseurs d'une PAC Stiebel.
Je faisais part de mes premières...
Dernier message
Bonjour
Tu avais parlé d’une résistance chauffante de carter d’huile.
J’ai en effet la même chose que toi avec une consommation de 30W. Ces...
55 Réponses
25694 Vues
Dernier message par crazymac
lun. oct. 17, 2022 2:01 pm
Réglage loi d'eau Wpf 13 basic et notice
Réponses : 2
par
palsecam »
sam. avr. 23, 2022 2:35 am
Premier message
Bonjour,
Je cherche de la doc pour le réglage de la lou d'eau sur la Stiebel wpf 13 basic.
Impossible de trouver une notice.
Je comprends le...
Dernier message
Ok merci!
J'avoue que tout ça reste encore obscur, mais c'est un bon début.
2 Réponses
2191 Vues
Dernier message par palsecam
mar. mai 31, 2022 10:42 am
WPFxx Cycles pompe activé ou pas ?
Réponses : 6
par
geonoob »
lun. déc. 13, 2021 5:51 pm
Premier message
Bonjour
Après 10 ans de fonctionnement en cycles pompe d'activé ( circulateur du le plancher chauffant ), je suis à la recherche d'un soucis sur une...
Dernier message
Merci pour ces précisions
C'est très clair
Je ferai un retour / bilan dans mon cas pour le cycle des pompes activé ou non pour ceux que cela intéresse
6 Réponses
3229 Vues
Dernier message par geonoob
ven. déc. 17, 2021 5:07 pm
Résistance
Réponses : 2
par
delamelon »
mer. oct. 13, 2021 5:48 pm
Premier message
salut à tous!
voila encore un petit problème sur ma WPL23: pompe de chauffage Salmson cramée... du coup je viens de commander chez Cédéo sa...
Dernier message
salut
oui ce sont les résistances de démarrage sollicitées uniquement au démarrage du compresseur pour éviter une trop grande intensité.
il est vrai...
2 Réponses
2613 Vues
Dernier message par dbercy
sam. oct. 23, 2021 10:02 am
Pannes STIEBEL - AIR/EAU - WPL18E + ECS (11 radiateurs)
Réponses : 1
par
jack2lombre »
dim. févr. 21, 2021 8:32 pm
Premier message
Bonjour après quelques années, des nouvelles (message repris de mon installation )
Juillet 2019
- Fuite du gaz (message erreur manque fluide ) :...
Dernier message
bonjour
pas de chance d'avoir autant de pannes!
il y a des diagnostics qui m'intriguent, par ex le remplacement du capteur HP inutilement, car sur...
1 Réponses
3307 Vues
Dernier message par dbercy
jeu. févr. 25, 2021 9:03 am
ECS avec WPL 16S
par
bleupog »
mer. janv. 06, 2021 10:13 am
Bonjour et bonne année a tous
Mon installation comprend une PAC STIEBEL ELTRON WPL 16S avec ballon pour l'eau chaude sanitaire SBB 301
Ma chaudière...
0 Réponses
2516 Vues
Dernier message par bleupog
mer. janv. 06, 2021 10:13 am
Circulateur sur WPL33
Réponses : 3
par
frembroix »
mar. nov. 03, 2020 6:24 pm
Premier message
Bonsoir,
J’ai fait installer en 2011 une PAC Stiebel Eltron WPL 33, elle travaille en relève d’un fourneau à bouilleur Rayburn 355SFW le circuit...
Dernier message
Bonjour
Avant de vendre ma maison avec ma WPL18 j'avais 7 radiateurs sur les 9 avec robinets thermostatiques ce qui permettait de couper ou réduire...
3 Réponses
3450 Vues
Dernier message par dbercy
mar. déc. 15, 2020 8:53 pm
Perte de fluide BP sur WPL 10 AS
Réponses : 37
par
bruno12 »
mer. mars 11, 2015 10:35 am
Premier message
Bonjour,
Sur ma WPL 10 AS de 2008, le technicien dit qu'il n'y a plus de gaz BP, il y a 7 bars en HP
Il m'indique qu'il faut changer le pressostat...
Dernier message
Sur une géothermie? il n'y a pas de v4v sur une géothermie, et pas de capillaire hormis peut être celui du détendeur.
Bien sur que si qu'il existe...
37 Réponses
16381 Vues
Dernier message par Ludo67
ven. avr. 24, 2015 12:13 am
Fuite étrange avec de la rouille sur le ballon tampon
Réponses : 3
par
Sosso67000 »
mar. mars 24, 2015 2:38 pm
Premier message
Bonjour,
Depuis ce week end nous avons eu la mauvaise surprise d'une fuite au niveau du ballon tampon, bien 2 à 3 litres d'eau de couleur rouille se...
Dernier message
Bonsoir,
Bizarre cette fuite.
Très difficile à localiser car l'isolant est injecté autour du ballon, et donc très difficilement décollable.
Prix...
3 Réponses
4778 Vues
Dernier message par landtd57
sam. avr. 04, 2015 10:51 pm
cycle degivrage
Réponses : 37
par
bob074 »
sam. janv. 10, 2015 10:16 pm
Premier message
bonsoir,
j'ai une petite question sur le la logique du cycle de dégivrage sur une WPL16s .
je sais que c'est la différence de pression qui déclenche...
Dernier message
Ok, alors ça roule. Mais regarde quand même,
37 Réponses
15901 Vues
Dernier message par landtd57
dim. févr. 15, 2015 7:13 pm
Ma WPL16 S ne chauffe plus ??
Réponses : 26
par
Zaz06 »
ven. janv. 02, 2015 12:45 am
Premier message
Bonjour tout le monde, bonne et heureuse année 2015,
J'ai une WPL16S installée en 2008 en remplacement d'une chaudière au fioul
Elle alimente un...
Dernier message
En 2014 j'ai eu un défaut hp bp moi aussi. Il s'est avéré que le ventilateur ne démarrait pas. La société agrée en charge de l'entretien a remplacé...
26 Réponses
11626 Vues
Dernier message par DOM77
jeu. janv. 29, 2015 11:07 am
Consos par années
Réponses : 5
par
w36xb2w »
mer. déc. 30, 2009 8:24 pm
Premier message
Bonjour
ce jour relevé cumulé des consos 11177 kw hp et 580 hc 2335 heures de compresseur et 21 h de résistances depuis le 4 4 2008
Donc ce mois 11 h...
Dernier message
Bonjour
La terre se réchauffe rapidement.
Relevé 2013
4345 kw HP et 1533 HC heures de compresseur et 6 h de résistances
Total 6548 Kw avec ECS...
5 Réponses
7614 Vues
Dernier message par w36xb2w
mer. déc. 31, 2014 5:23 pm
Huile dans compresseur WPL18
Réponses : 12
par
stephmalvile »
lun. nov. 24, 2014 4:37 pm
Premier message
Bonjour,
Quelqu'un peut-il me dire où regarder pour voir le niveau d'huile du compresseur Scroll de la WPL 18. Il y a des traces d'huiles autour du...
Dernier message
Le mieux serail de faire passer un vrai frigoriste connaissant les pompes à chaleur stiebel
12 Réponses
5502 Vues
Dernier message par landtd57
mer. nov. 26, 2014 2:35 pm
0 Réponses
2493 Vues
Dernier message par Sentenza
mar. oct. 28, 2014 1:57 pm
0 Réponses
2797 Vues
Dernier message par landtd57
lun. oct. 27, 2014 9:03 pm
Bruit anormal du compresseur sur WPL18
Réponses : 17
par
fredacke »
jeu. oct. 23, 2014 10:18 pm
Premier message
Bonsoir a tous,
Ca y est avec les températures qui baisse, il faut redémarrer la PAC.
A vrai dire elle a redémarrée toute seule comme une grande,...
Dernier message
Je vous répond en MP
17 Réponses
7842 Vues
Dernier message par fredacke
ven. oct. 24, 2014 6:19 pm
Pb de compresseur Scroll Copeland sur WPL33
Réponses : 23
par
Sentenza »
mar. déc. 17, 2013 10:54 pm
Premier message
Voila depuis 1 mois et demi qu'un des 2 compresseurs fait un bruit de tracteur.
Je donne les refs du compresseur et des réglages de loi d'eau et...
Dernier message
Bonsoir,
Remplacer un compresseur de WPL 33 n'est pas très compliqué, étant donné qu'il n'y a pas de soudure à effectuer. Même si il serait alors...
23 Réponses
10140 Vues
Dernier message par landtd57
jeu. oct. 09, 2014 9:52 pm
Questions techniques et commerciales sur WPL23E
Réponses : 3
par
Pamplona »
sam. juil. 05, 2014 7:48 pm
Premier message
Messieurs (dames?), bonsoir!
Les discussions sur ce forum m'ont aidé, depuis maintenant 5 mois, de faire un choix sur la technologie dans laquelle...
Dernier message
Dans le domaine des énergies renouvelables.
Les 16900 est un prix raisonnable.
Cela doit être un gage de qualité, mais il ne faudra tout de même pas...
3 Réponses
3930 Vues
Dernier message par landtd57
dim. juil. 06, 2014 2:12 pm
Temperatures d'arret pour une WPL 33
Réponses : 4
par
xkibbee »
lun. mars 03, 2014 6:01 pm
Premier message
Bonjour,
j'ai quelque doute sur le fonctionemment de la PAC Stiebel WPL33 (ça fait trois ans que je l'ai mais je n'ai pas encore bien compris son...
Dernier message
Bonjour
tu écris
Avec ces paramètres j'ai estimé une consommation de la PAC de 13800 kWh en 2013 (soit 38Kwh/jour ou 76 kWh/m2/an pour une...
4 Réponses
4030 Vues
Dernier message par w36xb2w
sam. avr. 19, 2014 9:23 am
parametrage wpl33
Réponses : 16
par
leum65223 »
jeu. janv. 30, 2014 11:41 am
Premier message
bonjour à tou,s
suite à divers problemes sur une installation de 2007 et dernierement un soucis sur la FE7,voici mes questions:
-est il...
Dernier message
Bonjour
Réponse tardive car PC en rideau
Pour tes radiateurs la pente est surement trop faible
Mais je n'ai pas tous les élements pour juger quoi que...
16 Réponses
8013 Vues
Dernier message par w36xb2w
mar. févr. 25, 2014 7:31 am
conso.wpl16s
Réponses : 1
par
eric1562 »
dim. janv. 12, 2014 12:25 pm
Premier message
durée de fonctionnement <à une heure sur 12 heures,mais conso edf 14 kw cela à 2 reprises en décembre.sur 4 hivers j,ai 7030 heures pour 967 jours et...
Dernier message
Bonjour
depuis 4 avril 2008 ,8144 H et 38132 kw pour 2109 jours 107 m2 chauffés ECS comprise soit 6590 kw /an
PC ou non ?
radaiteur ou non?
courbe...
1 Réponses
2838 Vues
Dernier message par w36xb2w
dim. janv. 12, 2014 12:55 pm
compresseur wpl16s
Réponses : 2
par
bob074 »
mar. déc. 31, 2013 7:24 pm
Premier message
bonsoir
je cherche un moyen de shunter le compresseur , pour n'utiliser que les résistances d'appoint .
j'ai un bruit suspect depuis quelque jrs sur...
Dernier message
oui bien sur que çà va pas le remettre sur pied ,
mais j'arrive pas à joindre mon technicien stiebel préféré en ces temps de fêtes , et je voulais...
2 Réponses
2922 Vues
Dernier message par bob074
mer. janv. 01, 2014 12:16 am
Pour info, intervention technicien STIEBEL
Réponses : 10
par
touchatou »
sam. sept. 29, 2012 9:24 am
Premier message
Bonjour,
J'ai une WPL23 mise en service en janvier 2009. Le 31 juillet 2012 à 12h00, j'ai eu la surprise de voir débarquer chez moi un technicien...
Dernier message
Je veux bien donner toutes les infos nécessaires. Le problème c'est que c'est un WPL33 donc un bi-compresseur. Donc il te sera difficile de dire quoi...
10 Réponses
6146 Vues
Dernier message par Sentenza
mar. déc. 17, 2013 10:33 pm
Filtre à tamis pour WPL33
Réponses : 5
par
Sentenza »
ven. déc. 13, 2013 4:35 pm
Premier message
Bonjour, SVP quel est le degré de filtration des filtres à tamis sur les PAC Stiebel Eltron WPL? J'ai été installé en 2008 or depuis 2010 les filtres...
Dernier message
Un 300 microns fera l'affaire, mais n'oubliez pas de nettoyer votre condenseur, rapidement. Plus la boue est là depuis longtemps, plus il sera...
5 Réponses
4005 Vues
Dernier message par landtd57
mar. déc. 17, 2013 9:20 pm
WPL 33 Bouton de remise en marche de la résistance...
Réponses : 6
par
Sentenza »
dim. déc. 15, 2013 10:09 am
Premier message
Bonjour
où se trouve ce bouton de remise en marche de la résistance sur la WPL 33...
Une photo serait la bienvenue. Sinon une explication ça irait...
Dernier message
Si aujourd'hui il déclenche, c'est que vous devez avoir un souci de débit à la machine, donc condenseur partiellement obturé. Ajouter un filtre ne...
6 Réponses
3954 Vues
Dernier message par landtd57
lun. déc. 16, 2013 9:57 pm
Compteur duree de fonctionnement Stiebel.
Réponses : 4
par
cmd »
mar. nov. 26, 2013 12:15 am
Premier message
Bonsoir,
Je possede une WPL13 depuis Nov.2007.Elle fonctionne parfaitement depuis sa mise en service.Je releve chaque jour a 23 heures le compteur et...
Dernier message
Bonsoir,
D'abord merci w36xb2w pour les conseils mais ce soir lorsque je me suis apprete a les mettre en oeuvre le compteur s'etait remis a zero.
IL...
4 Réponses
3821 Vues
Dernier message par cmd
mer. nov. 27, 2013 12:56 am
Durée fonctionnement du compresseur
Réponses : 8
par
Wolura »
sam. nov. 02, 2013 12:41 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai une wpl 18 installée depuis fin 2006 qui me donne pour l'instant entière satisfaction. Ce matin en consultant le gestionnaire wpmw II,...
Dernier message
Bonjour
Ne pas oublier qu'il y a aussi générateur 2 ou 3 en fait les résistances selon les machines
et merci pour l'info du nombre de chiffre qui...
8 Réponses
5980 Vues
Dernier message par w36xb2w
dim. nov. 03, 2013 10:41 am
(résolu) pilotage regul WPM II
Réponses : 4
par
bob074 »
mer. août 21, 2013 10:26 am
Premier message
bonjour,
j'ai regardé dans la notice mais j'ai pas su trouver ,
je chercher quelle entrée, je pourrais utiliser sur la regul pour pouvoir la piloter...
Dernier message
elle termine sont cycle, qui peut durer quelque minutes encore.
4 Réponses
3775 Vues
Dernier message par landtd57
mer. août 28, 2013 9:02 pm
ma stiebel en tri saute tout le temps
Réponses : 51
par
krebsweg »
dim. janv. 27, 2013 10:42 pm
Premier message
bonjour,
je vis en alsace et j'ai depuis un mois une steibel wpf 10 installée en tri ( sur une install en 20 ampères) avec une installation qui a...
Dernier message
Donc au vu de ton message c'est bien la PAC qui était en cause et ca me suffit comme réponse.
heuuu, j'ai du rater un épisode
dommage :wink:...
51 Réponses
22647 Vues
Dernier message par papyclim
ven. juin 21, 2013 9:33 pm
Tarifs Stiebel de la visite de conformité
Réponses : 5
par
PereMalo »
lun. avr. 15, 2013 8:19 pm
Premier message
Pourriez-vous m'indiquer les tarifs que pratiquent les techniciens de Stiebel lors d'une visite afin de mettre en service une WPL23 et d'activer le...
Dernier message
Landtd57,
Merci de m'avoir répondu si rapidement.
Je viens de leur téléphoner mais ils ne se sentent pas concernés par mon problème.
Ils m'ont dit...
5 Réponses
4257 Vues
Dernier message par landtd57
mar. avr. 16, 2013 6:51 pm
Un autre genre de problème WPL33...
Réponses : 23
par
jvm »
dim. mars 03, 2013 1:00 pm
Premier message
Bonjour tous!
Je suis ce forum depuis quelques mois sans intervenir jusqu'ici…mais là, j'ai un souci de compréhension avec la WPL33 de mes parents....
Dernier message
Je reformule... distance entre la PAC et le tampon, diamètre des tubes.
La PAC coupe en HP à 60° normalement, pour votre décalage à 56°, cela peut...
23 Réponses
11902 Vues
Dernier message par arnal.dz
sam. avr. 13, 2013 8:24 pm
Panne echangeur sur WPL33
Réponses : 4
par
wpl33 »
dim. mars 24, 2013 6:48 pm
Premier message
Bonjour à l'ensemble des membres.
Je me permets de créer un topic dans ce forum car j'ai aussi un gros souci avec ma Pac WPL33.
Pour situer un peu...
Dernier message
Bonsoir,
Lorsque du fluide frigorigène entre en contact avec de l'eau, cela rend le circuit complètement acide.
Cela veut dire que votre compresseur...
4 Réponses
3903 Vues
Dernier message par landtd57
lun. mars 25, 2013 8:51 pm
consommation WPL 16S
Réponses : 23
par
bleupog »
lun. janv. 21, 2013 2:54 pm
Premier message
Bonjour
Ma PAC fonctionne depuis 3 ans très bien sauf qu’actuellement la consommation électrique est très forte et la PAC fonctionne il me semble...
Dernier message
Bonjour,
Au vu des infos, la bivalence à 0° me parait bas.
Pour ce qui est du limiteur d'intensité, il serait très important de le mettre en place....
23 Réponses
10895 Vues
Dernier message par landtd57
dim. févr. 17, 2013 12:43 pm
deroulement d'une mise en service pac steibel
Réponses : 23
par
krebsweg »
jeu. janv. 31, 2013 9:41 pm
Premier message
pouvez vous me décrire comment se sont passée vos mise en service pac eau eau ?
par steibel ou instal agrée steibel ?
avec pc branché sur la pac...
Dernier message
bonne nouvelle :wink:
23 Réponses
11452 Vues
Dernier message par papyclim
jeu. févr. 14, 2013 3:00 pm
Problème WLP 33
Réponses : 21
par
fandecine »
jeu. janv. 24, 2013 8:15 pm
Premier message
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum que j'ai trouvé sur google pour rechercher mon problème.
J'ai une maison de 340 m2 dont 45 m2 de chauffage au...
Dernier message
Hello,
Pourrait-on voir l'étude thermique initiale ?
Car 875 m3 à chauffer, c'est conséquent, voila ce que l'on peut déduire de la nécessite de...
21 Réponses
11290 Vues
Dernier message par nappe phreatique
mer. janv. 30, 2013 11:17 am
Panne Stiebel WPF7 - Help
Réponses : 5
par
fruches »
sam. déc. 29, 2012 12:57 am
Premier message
Bonsoir, Bonjour,
pour résumer nous n'avons plus de chauffage depuis le 30/10/2012. Un code pas de puissance s'est affiché. Nous avons appelé le...
Dernier message
Pas très sérieux ça. Il faudrait peut être changer d'installateur
5 Réponses
5209 Vues
Dernier message par landtd57
jeu. janv. 03, 2013 7:40 pm