ROTEX RPS3 Données

Répondre
Leo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : sam. déc. 06, 2008 6:11 pm
Localisation : 67 Bas-Rhin
Contact :

ROTEX RPS3 Données

Message par Leo »

Bonjour,

la régul RPS3 de Rotex possède une entrée/sortie série RS232.
Le connecteur sur la régul semble être une prise jack 3.5mm.
Je ne peux ouvrir le boitier sans déchirer l'autocollant garantie qui recouvre une des vis.
Quelqu'un possède le cordon qui permet de raccorder cette régul à un PC?
Est-il possible d'avoir le schéma de raccordement de ce cordon?

Merci pour votre aide
Avatar du membre
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 244
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
Localisation : Var
Contact :

Message par michel83 »

Bonjour Léo
Je vous conseille de téléphoner directement à Rotex.
Vous aurez en ligne, un technicien compétent qui pourra vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin.
Tel de Rotex à Loriol 02 41 31 16 40
Cordialement
Michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Leo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : sam. déc. 06, 2008 6:11 pm
Localisation : 67 Bas-Rhin
Contact :

Message par Leo »

Bonjour,

Merci Michel pour le contact.
Je vais essayer dès lundi matin.
Pour l'instant j'ai eu la référence du câble par un contact rotex en Allemagne.
Mais en France en Alsace, la maison mêre à Sundhoffen ne connait pas ce cordon!

Merci.
Leo
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : sam. déc. 06, 2008 6:11 pm
Localisation : 67 Bas-Rhin
Contact :

Message par Leo »

Bonjour,

juste un retour d'info.
Après plus d'un mois de débat j'ai reçu mon cordon finalement gratuitement.
En france il n'était plus au catalogue alors qu'en Allemagne Oui.
La régul RPS3 ou l'ancienne RPS2 a un port série mais en ttl. Le cordon transforme ce signal en série standard PC.

Leo.
Répondre