Problème pression solaire

Posté : mar. juil. 06, 2010 10:29 pm
par ruthene
bonjour;

De retour de WE en regardant la pression du circuit solaire , je suis tombé parterre.
0 bar. Hye.

Vérif , aucune fuite visible.

Le lendemain à la pause , je passe à la maison : Pression 2.5 Bars !!!!

J'oberse la variation de pression et je constate que celle-ci varie en fonction de la température des capteurs.

Je pense que cela vient du vase d'expansion .

Et vous?

Re: Problème pression solaire

Posté : mar. juil. 06, 2010 11:07 pm
par michel83
ruthene a écrit :bonjour;

De retour de WE en regardant la pression du circuit solaire , je suis tombé parterre.
0 bar. Hye.

Vérif , aucune fuite visible.

Le lendemain à la pause , je passe à la maison : Pression 2.5 Bars !!!!

J'oberse la variation de pression et je constate que celle-ci varie en fonction de la température des capteurs.

Je pense que cela vient du vase d'expansion .

Et vous?
Bonsoir,
Il faut contrôler la pression du vase d'expansion. Il est normalement raccordé avec une vanne ou un système permettant de l'isoler.
Pour le contrôler ou bien le recharger, il doit être impérativement isolé de l'installation et vous devrez faire chuter la pression qui pourrait y avoir entre la membrane et la vanne d'isolement.
cordialement
Michel83

mon site : www.ynesta.com

Posté : mar. juil. 06, 2010 11:41 pm
par ruthene
Merci pour la réponse ; hélas sur le kit velux il n'y a pas de vanne d'isolation.

Au moment où je vous écrit T° panneau 21.2 °C pression en chute à 0.8 Bar.

Posté : mer. juil. 07, 2010 8:12 am
par vile-coyote
bonjour,
vase d'expansion HS ?

Posté : mer. juil. 07, 2010 7:29 pm
par ruthene
Coyotte => tu pense comme nous , un problème du vase ou as-tu une autre idée ?

Posté : jeu. juil. 08, 2010 7:59 am
par vile-coyote
non, non meme chose,

si a froid pas de pression et a chaud pression qui monte énormément, => vase d'expansion !
remise en pression d'abord, et remplacement ensuite. :wink:

Posté : jeu. juil. 08, 2010 11:14 pm
par ruthene
Bonsoir,

J'ai purgé le système via l'équipement "air-jet" se trouvant sur le groupe solaire. IL y en avait vraiment beaucoup.
J'ai remis en pression et maintenant la pression est quasi stable à 3 bars.

Du coup, je pense que le vase n'est pas défectueux . Vous en pensez-quoi ?

Posté : ven. juil. 09, 2010 7:39 am
par michel83
ruthene a écrit :Bonsoir,

J'ai purgé le système via l'équipement "air-jet" se trouvant sur le groupe solaire. IL y en avait vraiment beaucoup.
J'ai remis en pression et maintenant la pression est quasi stable à 3 bars.

Du coup, je pense que le vase n'est pas défectueux . Vous en pensez-quoi ?
Bonjour
Il n'est peut être pas défectueux mais il ne coûte rien de contrôler la pression.
Comme pour tous les vases d'expansion, c'est une opération qui doit être effectuée à chaque visite d'entretien.
Cordialement
Michel83

mon site : www.ynesta.com

Posté : ven. juil. 09, 2010 11:30 am
par jld82
Bonjour
Regarde donc cet item qui parle de vase d'expansion ou de fuite d'eau :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0

A+

Posté : ven. juil. 09, 2010 1:37 pm
par ruthene
Je le verifierai dans quelques semaines. Le temps de se procurer le Glycol et de laisser passé l'été si la pression n'a pas chuter entre temps.
Le controle doit s'effectuer avec une pression de 0 bars dans le circuit solaire ?

Posté : ven. juil. 09, 2010 1:51 pm
par michel83
ruthene a écrit :Je le verifierai dans quelques semaines. Le temps de se procurer le Glycol et de laisser passé l'été si la pression n'a pas chuter entre temps.
Le controle doit s'effectuer avec une pression de 0 bars dans le circuit solaire ?
Bonjour
Si vous n'avez pas la vanne d'isolement du vase d'expansion, c'est le moment de l'installer.
Cela vous sera bien utile pour les contrôles futurs.
Parce que, oui, la prise de pression du vase ou bien son "gonflage" doit se faire sans aucune pression à son entrée.
cordialement
Michel83

www.ynesta.com

Posté : ven. juil. 30, 2010 11:46 pm
par ruthene
Bonjour,

Après 3 semaines de verification et de fonctionnement. Tout est bon.

Apparemment, le airjet a bien joué son role.

Depuis la pression est stable entre 3 et 3.5 bars grand max..

Posté : sam. sept. 04, 2010 11:42 pm
par ruthene
Verification Ok. Vase OK, j'ai monté la pression au passage.
En fait, c'était le airjet du system qui été plein d'air=> bien. Double protection avec le micro bulle .

J'en ai profité pour ajouter une vanne sur le vase.

Aussi, je vais activer l'option antigel de la régule à -30 0c afin d"eviter une mauvaise surprise cet hivers.

Posté : lun. mars 14, 2011 9:30 pm
par ruthene
Pffff.

Depuis le dernier post le problème est revenu 2 fois !!!
A ne rien y comprendre.
Une fois par un petit -12°C !!!!
et le WE dernier sous la pluie!!!!!!

Vous avez une idée.
Le soir la pression tombe à zéro. En journée , elle remonte à Trois bars à la valeur initiale.

Posté : lun. mars 04, 2013 9:12 pm
par fredericfz6
Bonjour,

Quasiment 2 ans après le dernier post, je trouve ce sujet.. et ça m’intéresse beaucoup.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème (j'observe le même comportement sur mon chauffe eau Velux) ?

Merci d'avance.
Frédéric.