Page 1 sur 1

Sonde capteur solaire

Posté : mar. août 14, 2012 9:19 am
par blondin76
Bonjour,

j'ai une installation viessman vitosol 100 en implantation toiture
un ballon vitocell 100 en 300L
un régulateur vitosolic 100

Donc après plusieurs réglage car j'avais ceux d'usine à l'installation et corriger plusieurs défaut ex: défaut d'isolation des tuyaux

Ma question par une belle journée ensoleiller mon circulateur se déclenche jusque la normal
mon régulateur affiche une température et augmente en flèche de 20 à 25 degré de plus que la température de départ ensuite elle se stabilise puit descend aussi vite

ce qui m'inquiète c'est l'augmentation de 20 à 25 degré juste après le déclanchement du circulateur
est-ce normale?
ce phénomène est moins prononcé avec un soleil moins fort

Posté : sam. sept. 01, 2012 9:34 pm
par looping2
Bonjour ,

Suivant l'emplacement de la sonde dans la capteur , celle-ci peut indiquer la température plus faible car dans une zone moins chaude du capteur et lorsque la circulation est déclenchée , indiquer la température plus élevée car l'eau qui lui arrive est plus chaude , en provenance d'une partie qui a accumulé plus de chaleur .
Ce n'est pas forcément un problème si la température se stabilise , mais il ne faudrait pas passer en sécurité le jour ou on atteint momentanément la température limite autorisée par la régulation .

A+