Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Solaire Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire

Température CESI sonnenkraft et claquement.

Température CESI sonnenkraft et claquement.

Messagepar gazu » Mer Juil 31, 2013 6:47 pm

Bonjour , je viens chercher de l'aide ou pour me rassurer ...
J'ai un cesi sonnenkraft DHW 300 l
En pleine chaleur , mon glycol est à 45°C environ ... je suis plein sud au niveau panneau dans lesquels il y a beaucoup de claquement quand il fait chaud.
La pression est autour de 3 bars , j'ai coupé le disjoncteur 20A et l'eau au robinet n'est pas aussi chaude qu'avant ..
Je n'ai pas la notice du cesi monté par un pro il y a un an et demi donc je ne sais pas trop quoi faire pour vérifier que tout va bien ...
Merci Ă  ceux qui voudront m'aider !
gazu
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 1
Inscription: Mer Juil 31, 2013 6:39 pm

Messagepar arnal.dz » Mer Juil 31, 2013 10:11 pm

le claquement vient d'ou ??

t'as un système de purge d'air a côté du circulateur sur certain modules Sonenkraft.
Une simple poche d'air provoque parfois des bruits bizard.

Sinon regarde le frein gravite ( la vanne bleu) ferme là et ré-ouvre la pour voir.
En position 45° elle supprime le frein gravitaire qui peux provoquer des bruits. Par contre sa position normale est la position verticale.

Regarde aussi la position du débitmètre : circu à 100% ----> bas de la masselotte sur 2 environ pour 4m² de panneau.

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar de l’utilisateur
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 698
Inscription: Mar FĂ©v 26, 2013 11:11 pm
Localisation: finistère


Retourner vers Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité