Message par jbonnin »

Bonjour,
Un powersun de 9 ans, changement électrodes et purge / changement du liquide la semaine dernière par le plombier.
Ce wek end température des panneaux >100 ° mais pas d'échange ! Et donc pas de production d'eau chaude.
le tuyau d'arrivée du fluide est froid.
La pompe de circulation fait son petit bruit caractéristique de fonctionnement, la pression dans le circuit monte à 2 bars env.
En attendant le retour du professionnel "la semaine prochaine" il faudrait suspecter quoi ?
Merci de vos lumières !
JB
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

4 solutions :

1- un bouchon quelque part ( ancien glycol caramélisé par des pb de suchauffe par ex)
2- Roue du circulateur désolidarisé de sont Axe (circu qui tourne dans la choucroute)
3- Grosse bulle d'air en partie haute des capteur ( purge panneau mal faite)
4- une vanne qui est resté fermée après la purge ( vanne 3 voie de service/purge)


Un ptit penchant pour la 3, ou 4 ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
jbonnin
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. sept. 08, 2006 5:03 pm
Localisation : 49

Message par jbonnin »

Bonjour,
toujours sympa ce site ! (j'y reviens après au moins 10 ans de silence ! )
Il me faut préciser que l'intervention du plombier est due à ce pb de "pas d'échange".
Je croyais naïvement qu'un chauffe eau solaire n'avait pas besoin d'entretien...
Ben si.
et le glycol ancien était bien marron.
Je penche un peu aussi pour l'axe de la pompe, mais dès qu'elle se met en marche la pression passe de 1 à 2 bars.
comme du temps du bon fonctionnement.
S'il y avait un bouchon qque part, que deviendrait et la pompe et la pression ?
J'élimine 4, ce sont qd même des pros !
Je garde 1 - 2 - 3
JB
jbonnin
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : ven. sept. 08, 2006 5:03 pm
Localisation : 49

Message par jbonnin »

Hé bien si :
Vanne restée fermée après la purge !
Pb réglé.
JB
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

jbonnin a écrit :Bonjour,

J'élimine 4, ce sont qd même des pros !
Je garde 1 - 2 - 3
JB
ça arrive même aux meilleurs ... :roll:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.