Posté : dim. juin 08, 2014 8:44 am
par jbonnin
Bonjour,
Un powersun de 9 ans, changement électrodes et purge / changement du liquide la semaine dernière par le plombier.
Ce wek end température des panneaux >100 ° mais pas d'échange ! Et donc pas de production d'eau chaude.
le tuyau d'arrivée du fluide est froid.
La pompe de circulation fait son petit bruit caractéristique de fonctionnement, la pression dans le circuit monte à 2 bars env.
En attendant le retour du professionnel "la semaine prochaine" il faudrait suspecter quoi ?
Merci de vos lumières !
JB

Posté : dim. juin 08, 2014 11:39 am
par arnal.dz
4 solutions :

1- un bouchon quelque part ( ancien glycol caramélisé par des pb de suchauffe par ex)
2- Roue du circulateur désolidarisé de sont Axe (circu qui tourne dans la choucroute)
3- Grosse bulle d'air en partie haute des capteur ( purge panneau mal faite)
4- une vanne qui est resté fermée après la purge ( vanne 3 voie de service/purge)


Un ptit penchant pour la 3, ou 4 ...

Posté : dim. juin 08, 2014 12:25 pm
par jbonnin
Bonjour,
toujours sympa ce site ! (j'y reviens après au moins 10 ans de silence ! )
Il me faut préciser que l'intervention du plombier est due à ce pb de "pas d'échange".
Je croyais naïvement qu'un chauffe eau solaire n'avait pas besoin d'entretien...
Ben si.
et le glycol ancien était bien marron.
Je penche un peu aussi pour l'axe de la pompe, mais dès qu'elle se met en marche la pression passe de 1 à 2 bars.
comme du temps du bon fonctionnement.
S'il y avait un bouchon qque part, que deviendrait et la pompe et la pression ?
J'élimine 4, ce sont qd même des pros !
Je garde 1 - 2 - 3
JB

Posté : mer. juin 11, 2014 11:16 am
par jbonnin
Hé bien si :
Vanne restée fermée après la purge !
Pb réglé.
JB

Posté : mer. juin 11, 2014 12:45 pm
par arnal.dz
jbonnin a écrit :Bonjour,

J'élimine 4, ce sont qd même des pros !
Je garde 1 - 2 - 3
JB
ça arrive même aux meilleurs ... :roll: