Messagepar bob7338 » Lun Juin 01, 2015 3:16 pm

Bonjour Ă  tous,
Je me permets de solliciter votre aide, car je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée d'un système solaire, et il m'est impossible d'avoir de l'eau chaude.
Étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de mon installation, dont voici le descriptif:
Chaudière mixte fioul/bois ZAEGEL-HELD Vosgienne CKD-25 pilotée par une régulation SIEMENS RVP200.
Ballon Sonnenkraft PSK550 avec régulation solaire SKS-C2.
Le tout semble fonctionner indépendamment, je n'arrive pas à voir à quel endroit je peux programmer ma température d'ECS.
De plus aujourd'hui (grand soleil) le capteur panneau affiche une T° de 121°c ma sonde S2:29.6°c et S3:30.0°c....
Ce qui me donne une ECS à 30°c.....
Pression de 1,5bar dans le circuit panneau.
Est-ce que cela est normal?
Comment fonctionne l'allumage de la chaudière pour compléter la T° d'ECS?
Merci pour votre aide (précieuse...)
bob7338
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 3
Inscription: Lun Juin 01, 2015 3:05 pm

Re: Problème ECS

Messagepar w36xb2w » Lun Juin 01, 2015 5:00 pm

Bonjour
notice siemens
– Pour la régulation de la température de départ avec vanne mélangeuse, la charge
d'ECS se fait par l'intermédiaire d'une pompe de charge.
– Pour la régulation de la température de chaudière, la charge d'ECS peut être effectuée par une pompe ou par une vanne de dérivation.
Si l'installation est équipée d'une pompe de charge, il est possible de choisir une priorité
pour les modes de fonctionnement «vanne mélangeuse» et «chaudière» :
– priorité absolue : la pompe de circulation est arrêtée pendent la charge,
– pas de priorité : pompe de circulation et pompe de charge fonctionnent en parallèle.
Dans le cas d’un chauffage par le sol ou en mode de fonctionnement «chaudière», la
priorité à choisir est la priorité absolue.
La température d'ECS est mesurée par une sonde à plongeur LG-Ni 1000.
Si cette température est inférieure à la consigne, la pompe de charge s'enclenche ou
bien la vanne de dérivation s'ouvre. Pendant la charge, l'eau du départ est surchauffée
de 16 K (valeur fixe) par rapport Ă  la consigne d'ECS.
Le ballon d'eau chaude est protégé contre le gel, la température minimale étant de 5 °C.
La température de l'ECS peut être régulée par le biais d'un thermostat. La charge est
activée lorsque celui-ci ferme son contact. Ce type de circuit ne permet pas une protection antigel. Attention : il faut raccorder un relais aux bornes B3-M, ce dernier étant
commandé par le thermostat (basse tension !)

Liens notices
http://www.notices-pdf.com/siemens-rvp200-pdf.html#a0
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 24&cad=rja
4/4/2008 Stiebel WPL 18 tri/ECS 300L Conso PAC+ECS 6500 KW~
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_w36xb2w
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... s:20102012
Tarif HC tri 15 Kva 21000 € Prime 9053 €
Avatar de l’utilisateur
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1387
Inscription: Lun AoĂ» 25, 2008 2:47 pm
Localisation: Moselle

Re: Problème ECS

Messagepar bob7338 » Lun Juin 01, 2015 9:05 pm

Bonsoir,
Merci pour votre réponse, mais la régulation RVP200 ne prends pas en charge l'ECS.
La doc dont vous parlez doit ĂŞtre celle de la RVP210...
Cdlt.
bob7338
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 3
Inscription: Lun Juin 01, 2015 3:05 pm

Re: Problème ECS

Messagepar nop » Mer Juin 03, 2015 1:57 pm

Apparement le circulateur solaire ne tourne pas , il faut trouver pourquoi ! Peut être est il simplement grippé
La pression solaire est faible , il faut plutĂ´t viser les 3 bars

Nop
http://www.drpac-depannage.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 628
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Problème ECS

Messagepar bob7338 » Mer Juin 03, 2015 8:53 pm

le circulateur tourne a 100% en plein soleil, réglé sur le plus gros débit (position 3 du wilo ST20/6).
La température rentre dans le ballon entre 45 le matin et 85°c le soir, mais atteint péniblement les 20°c en sortie. Pression au plus haut aujourd'hui à 0.5 bar.....
Le glycol à été remplacé il y a 6 mois.
merci pour votre aide!
bob7338
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 3
Inscription: Lun Juin 01, 2015 3:05 pm

Re: Problème ECS

Messagepar nop » Jeu Juin 04, 2015 12:42 pm

Je pense pas que vous ayez un débit suffisant dans l'installation , le pression est bien trop basse , le système ne doit pas être correctement purger , tout simplement
Vous devez avoir un débitmètre pas loin du circulateur , verifiez
Nop
http://www.drpac-depannage.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop