Capteurs auto vidangeurs
Bonjour,
Je suis entrain de chercher un installateur pour un CESI dans une maison neuve. J'ai un devis d'un installateur près de chez moi qui me propose des capteurs plans auto vidangeurs, avec une pompe volumétrique (donc sans vase d'expansion, ni boucle de décharge, ni soupape) de marque belge ESE. Les capteurs se vident dès que le ballon est à température suffisante et se remplissent lorsque les capteurs ont une températue supérieure à celle de l'eau. Quelqu'un a-t-il des retours ou une opinion à propos de ce système qui me paraît attirant par sa simplicité?
Merci de votre expérience!
Tony
Je suis entrain de chercher un installateur pour un CESI dans une maison neuve. J'ai un devis d'un installateur près de chez moi qui me propose des capteurs plans auto vidangeurs, avec une pompe volumétrique (donc sans vase d'expansion, ni boucle de décharge, ni soupape) de marque belge ESE. Les capteurs se vident dès que le ballon est à température suffisante et se remplissent lorsque les capteurs ont une températue supérieure à celle de l'eau. Quelqu'un a-t-il des retours ou une opinion à propos de ce système qui me paraît attirant par sa simplicité?
Merci de votre expérience!
Tony
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
il s'agit d'un système "Drain back" qu'utilise aussi Rotex (plusieurs installations présentées sur le forum).
A+
il s'agit d'un système "Drain back" qu'utilise aussi Rotex (plusieurs installations présentées sur le forum).
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 5:27 pm
bonsoir
depuis 1 mois et demi j'ai une installation Rotex avec des panneaux autoviangeables qui se remplissent dès que la différence de température entre le bas de la réserve et les panneaux dépasse 12° et se vident quand cette différence atteint 2°. Pas de souci depuis car la régulation solaire s'occupe de déclencher et d'arreter les circulateurs (2 dans mon cas car il faut monter l'eau sur 12 m de hauteur)
pour moi le système est très bon car utilise uniquement de l'eau, il est sans pression et sans danger de surchauffe l'été car la circulation s'arrête quand l'eau atteint 80° et les panneaux se vident
depuis 1 mois et demi j'ai une installation Rotex avec des panneaux autoviangeables qui se remplissent dès que la différence de température entre le bas de la réserve et les panneaux dépasse 12° et se vident quand cette différence atteint 2°. Pas de souci depuis car la régulation solaire s'occupe de déclencher et d'arreter les circulateurs (2 dans mon cas car il faut monter l'eau sur 12 m de hauteur)
pour moi le système est très bon car utilise uniquement de l'eau, il est sans pression et sans danger de surchauffe l'été car la circulation s'arrête quand l'eau atteint 80° et les panneaux se vident
- dom 68
- Très assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 9:35 pm
- Localisation : Sud du Haut Rhin (68)
Bonsoir,
Comme kalidoub je suis en possession d'une installation Rotex, depuis 2003, avec des panneaux autovidangeables.
Ces derniers sont donc vide lorsque l'ensoleillement n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ai une différence de température entre le bas du ballon et les panneaux qui doit être supérieur à un seuil de température qui est reglable de 5° et 15° et se vident quand cette différence n'est plus que de 2° qui peut également être modifier.
Tout comme kalidoub pas de souci, car la régulation gère la circulation de l'eau dans les panneaux. 2 pompes pour monté l'eau dans les panneaux puis passage sur une pompe lorsque le circuit est amorcé.
Mon choix c'est porté sur Rotex car le système n'utilise que de l'eau du robinet (pas d'eau glicolé), il n'est pas sous pression et surtout pas de surchauffe en été car le système ne démarre pas lorsque l'eau dans le ballon a atteint 85° maxi (valeur que l'on peut baisser) et les panneaux restent vides.
@+
Dom 68
Comme kalidoub je suis en possession d'une installation Rotex, depuis 2003, avec des panneaux autovidangeables.
Ces derniers sont donc vide lorsque l'ensoleillement n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ai une différence de température entre le bas du ballon et les panneaux qui doit être supérieur à un seuil de température qui est reglable de 5° et 15° et se vident quand cette différence n'est plus que de 2° qui peut également être modifier.
Tout comme kalidoub pas de souci, car la régulation gère la circulation de l'eau dans les panneaux. 2 pompes pour monté l'eau dans les panneaux puis passage sur une pompe lorsque le circuit est amorcé.
Mon choix c'est porté sur Rotex car le système n'utilise que de l'eau du robinet (pas d'eau glicolé), il n'est pas sous pression et surtout pas de surchauffe en été car le système ne démarre pas lorsque l'eau dans le ballon a atteint 85° maxi (valeur que l'on peut baisser) et les panneaux restent vides.
@+
Dom 68
-
- Assidu
- Messages : 32
- Enregistré le : mer. mars 14, 2007 9:59 am
- Localisation : Près d'Aix en Provence
-
- Très assidu
- Messages : 170
- Enregistré le : lun. avr. 24, 2006 10:35 pm
- Localisation : Toulouse
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
salut
bin moi j'ai installé une 20aine de vaillant et depuis plus de 2 ans
retour?? bin voui ne suis jamais retourné me faire eng....
sauf un probleme de résistance qui se mettait en défaut
Sinon j'ai visité l'usine belge et c'est du beau matos .
facile à mettre en oeuvvre
mais attention pente obligatoire , bien serrer les raccords, bien purger (meme refaire ça tous les ans si nécessaire ( 10mn)
par contre moins rapide mais pas de soupapes qui fuient,
pas de remplissages avec matériel spécifique, mais surveillance du niveau de liquide ... sinon marche pu .. (1 fois par an ou quand il fait beau et pas d'eau bien chaude)
le bonheur de l'artisan et de l'auto construction
Tout ça quelle que soit la marque
kénavo
bin moi j'ai installé une 20aine de vaillant et depuis plus de 2 ans
retour?? bin voui ne suis jamais retourné me faire eng....
sauf un probleme de résistance qui se mettait en défaut
Sinon j'ai visité l'usine belge et c'est du beau matos .
facile à mettre en oeuvvre
mais attention pente obligatoire , bien serrer les raccords, bien purger (meme refaire ça tous les ans si nécessaire ( 10mn)
par contre moins rapide mais pas de soupapes qui fuient,
pas de remplissages avec matériel spécifique, mais surveillance du niveau de liquide ... sinon marche pu .. (1 fois par an ou quand il fait beau et pas d'eau bien chaude)
le bonheur de l'artisan et de l'auto construction
Tout ça quelle que soit la marque
kénavo
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 2:37 pm
Bonjour,
Pour ceux qui ont un système Rotex ? Comme vous, j'ai une installation Rotex depuis décembre 2006 mais je me pose la question suivante : n'avez-vous pas noté une évaporation de l'eau des ballons ?
Pour ma part, le niveau initial des ballons était visible sur la jauge à une témpérature de 40 °c (lorsque les pompes sont éteintes bien sûr). Mais petit à petit le niveau diminue (t 40°). C'est normal ? Fuite ou évaporation ? Apparement une dizaine de litre par mois.
Je suis sceptique pour l'idée d"une fuite car j'ai deux circuits de 3 panneaux avec un ballon et une régulation indépendants (j'ai 3 capteurs exposé plein sud et 3 exposés sud/est).
Votre avis ?
A+
Baltimore
Pour ceux qui ont un système Rotex ? Comme vous, j'ai une installation Rotex depuis décembre 2006 mais je me pose la question suivante : n'avez-vous pas noté une évaporation de l'eau des ballons ?
Pour ma part, le niveau initial des ballons était visible sur la jauge à une témpérature de 40 °c (lorsque les pompes sont éteintes bien sûr). Mais petit à petit le niveau diminue (t 40°). C'est normal ? Fuite ou évaporation ? Apparement une dizaine de litre par mois.
Je suis sceptique pour l'idée d"une fuite car j'ai deux circuits de 3 panneaux avec un ballon et une régulation indépendants (j'ai 3 capteurs exposé plein sud et 3 exposés sud/est).
Votre avis ?
A+
Baltimore
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
coucou
bin le fait d'avoir des capteurs au sud évite les fuites????rhaaa!!
bon soyon sèrieux.... un peu
le mieux est de controler tous les raccords quand ça tourneà fond
car une "micro fuite est dure à détecter à vide
une légère évaporation yes
mais pas 10 litres par mois
ça y en a etre vilaine fuitasse si, si et elle peuvent etre nombreuses
Alors bonne recherche et ne t'arrète pas au deuxieme raccord
non non non non
bye
bin le fait d'avoir des capteurs au sud évite les fuites????rhaaa!!
bon soyon sèrieux.... un peu
le mieux est de controler tous les raccords quand ça tourneà fond
car une "micro fuite est dure à détecter à vide
une légère évaporation yes
mais pas 10 litres par mois
ça y en a etre vilaine fuitasse si, si et elle peuvent etre nombreuses
Alors bonne recherche et ne t'arrète pas au deuxieme raccord
non non non non
bye
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 2:37 pm
Je crois que je me suis mal exprimé.
J'ai deux réseaux de capteurs avec régulation et ballons totalement indépendant l'un de l'autre. En fait j'ai deux systèmes complets indépendant. Un avec des capteurs au Sud et un avec des capteurs exposé au SudEst. J'ai noté une diminution de l'eau dans les 2 ballons. Ce que je voulais dire c'est que cela m'étonnerais d'avoir une fuite dans chaue réseau. C'est pour cela que je demande aux possesseur de système Rotex s'ils ont noté une diminution du niveau de l'eau (hormis celle liée à la dilation de l'eau) dans leur ballons.
A+
Baltimore
J'ai deux réseaux de capteurs avec régulation et ballons totalement indépendant l'un de l'autre. En fait j'ai deux systèmes complets indépendant. Un avec des capteurs au Sud et un avec des capteurs exposé au SudEst. J'ai noté une diminution de l'eau dans les 2 ballons. Ce que je voulais dire c'est que cela m'étonnerais d'avoir une fuite dans chaue réseau. C'est pour cela que je demande aux possesseur de système Rotex s'ils ont noté une diminution du niveau de l'eau (hormis celle liée à la dilation de l'eau) dans leur ballons.
A+
Baltimore
-
- Assidu
- Messages : 96
- Enregistré le : mer. mai 03, 2006 12:43 pm
- Localisation : Moselle
Un simple circulateur peut le faire, si la hauteur à vaincre n'est pas trop importante. Tout dépend donc de la topologie de l'installation. Il faut vérifier sur la courbe débit-pression que la pression maxi atteinte dépasse la hauteur à vaincre.mapomme a écrit : Est t'il necessaire d'avoir une pompe specifique si le denivelle n'est pas trop important ?
Un simple circulateur peut til jouer ce role ?
Yves