Phénomène étrange

Posté : jeu. févr. 08, 2007 9:20 pm
par esine57
Bonjour.
Mon installation solaire est en service depuis 4 mois et je constate que la pression de mon système solaire varie continuellement (pression de départ 2.5bar ,3 mois après une journée très ensoleillé le purgeur à air à cracher de l'air ,la pression est tombée à 1.5bar et depuis ce jour la pression varie :exemple le matin 1bar et le soir on a 2 bar sans que le solaire fonctionne.)Quelle doit etre la pression dans le circuit?

Posté : ven. févr. 09, 2007 7:59 am
par esine57
Salut RV45.
Actuellement j'ai beaucoup de souci pour trouver un foreur car le mien après m'avoir fait poiroter pendant 6 mois va fermer la boutique.Le problème de pression est sur l'installation solaire de mon frère qui est identique à la mienne.Quand mon installation solaire ,je n'ai que les supports des capteurs Vitosol 200 qui sont installés sur le toit mais ne t'inquiète pas ;je prendrai comme promis,beaucoup de photos de mon installation.@+

Posté : ven. févr. 09, 2007 1:53 pm
par Pivert
bonjour
comme ça, mais pas sur .... :?:
ça ressemble à un vase d'expasion mal dimensionné ou hs...
à+

Posté : sam. mars 24, 2007 3:40 pm
par lelectron
ne peux venir que de l'expansion mal dimensionné ou ou mal réglé en pression ou percé

si le départ et en haut sur ton expantion le purgeur a craché l'air du flexcon donc surement hs

Posté : sam. mars 24, 2007 10:39 pm
par michel83
Bonjour
peut etre aussi un liquide caloporteur non compatible avec une installation solaire
cordialement
michel83

Posté : dim. mars 25, 2007 10:24 am
par lelectron
Plus qu'a vider l'installation, du moins l' expasion si tu peut l'isoler et mesure ta pression d'air, le seule moyen de voir si elle est OK et bien à la bonne pression, par rapport la ta pression de service.