tout est dans le titre
quel est votre meilleur réglage differentiel?
quel est votre delta entre la sortie capteur et le stockage
ce soir je vous poste des photos
en fait mon probleme est simple:
j'avais un capteur plan contenant une quantité d'eau supérieure au capteur a tube que j'ai mis en remplacement,
tant que je fait du chauffage direct (du capteur vers les radiateurs) j'ai pas de probleme.
Mais lorsque je veut stocker j'ai une plus grande longuer de tube et la j'ai une grosse perte que je n'avais pas avant .
en fait j'ai bien peur d'avoir une canalisation de trop grande contenance ce qui fait que les trains d'eau chaude n'arrivent pas a destination. j'ai essayer de mettre une tempo pour pulser plus longtemps et ainsi pousser l'eau chaude plus loin, mais a ce moment j'obtient aussi un mauvais résultat
ma longeur de tube est de 21m en 10/12 pour le stockage
elle est de 4 m en 12/14 pour le chauffage
pour l'instant je toune avec l'equivalent de 2 kmax 12 tubes
merci je retourne a mes réglages
quel est votre meilleur réglage differentiel?
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
quel est votre meilleur réglage differentiel?
JUJU et Alain
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
régul en panne ou pas , je donne ma réponse quand même
pour ma part j'ai un delta d'environ 7 ou 8°.
ensuite y a un calcul savant, pas facile à apprécier, faut il faire tourner plus vite le fluide en accélérant la vitesse, dans ce cas on perd du delta T, mais en contre partie en ammène plus de quantité de chaleur.
vaste débat....
régul en panne ou pas , je donne ma réponse quand même
pour ma part j'ai un delta d'environ 7 ou 8°.
ensuite y a un calcul savant, pas facile à apprécier, faut il faire tourner plus vite le fluide en accélérant la vitesse, dans ce cas on perd du delta T, mais en contre partie en ammène plus de quantité de chaleur.
vaste débat....
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
maintenant je suis sur que ma régul est en panne 23h15 et sur mon compteur d'eau j'ai 153 litres qui ont circulées depuis 20h30
ou Alors je viens de découvrir le chauffage lunaire
n'empeche que je me pose des questions sur la section de mes canalisation
je noteOk mais les photos on les veut quand même
j' ai environ (a la précision des thermometre pres 8 ou 9) et 2.5 d'hysteresiebonjour,régul en panne ou pas , je donne ma réponse quand même
pour ma part j'ai un delta d'environ 7 ou 8°.
maintenant je suis sur que ma régul est en panne 23h15 et sur mon compteur d'eau j'ai 153 litres qui ont circulées depuis 20h30
ou Alors je viens de découvrir le chauffage lunaire
n'empeche que je me pose des questions sur la section de mes canalisation
JUJU et Alain
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : sam. avr. 07, 2007 10:03 am
- Localisation : OISE SUD
delta t°
Bonjour.
Comme tu as vu chez moi ma section de transport est en 6*8. pour une mise en service de la pompe à +12°
par rapport au stockage et un arret de pompe si capt <ou = au stockage.
Contrairement à Chris45 je tourne très doucement vitesse mini au circulateur.
J'ai constaté en fonction de mon installation (chaque install réagie différemment) que avec ce réglage lors d'un démarrage, ma pompe peut tourner très longtemps sans atteindre sa condition d'arrêt.
Mon capteur se comporte alors comme un générateur instantané de chaleur tout comme un bruleur de chaudière.
Second avantage dans mon cas, mes lignes de transport ne se refroidissent pas.
Donc une fois le cuivre de la ligne chaude à T° je pense perdre quelques calories pour la maintenir en T°,
mais la majorité des calories est bien conduite au stockage.
En ce moment, à partir de midi je ne peut pas tenir à la main la canalisation d'entrée chaude dans mon cumulus 300 l
Comme tu as vu chez moi ma section de transport est en 6*8. pour une mise en service de la pompe à +12°
par rapport au stockage et un arret de pompe si capt <ou = au stockage.
Contrairement à Chris45 je tourne très doucement vitesse mini au circulateur.
J'ai constaté en fonction de mon installation (chaque install réagie différemment) que avec ce réglage lors d'un démarrage, ma pompe peut tourner très longtemps sans atteindre sa condition d'arrêt.
Mon capteur se comporte alors comme un générateur instantané de chaleur tout comme un bruleur de chaudière.
Second avantage dans mon cas, mes lignes de transport ne se refroidissent pas.
Donc une fois le cuivre de la ligne chaude à T° je pense perdre quelques calories pour la maintenir en T°,
mais la majorité des calories est bien conduite au stockage.
En ce moment, à partir de midi je ne peut pas tenir à la main la canalisation d'entrée chaude dans mon cumulus 300 l