Bonjour

Je detiens depuis septembre 2006 une installation rotex Solaris Sanicube avec 5 panneaux V26
relévé par chaudiére fioul et bientot une chaudiére bois qui "remplira le ballon d'hydroaccumulation tout les soirs "

j'ai un souci car je ne me rappelle plus du mot de passe de la régulation RPS2
je l'ai deja eu car j'y ai modifié certains paramétres :
- Offset sonde panneau
- contact extérieur suivant T° du ballon

Est ce que qqun peut me le fournir afin que je puisse changer ces réglages

merci d'avance
LeDom
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : jeu. oct. 18, 2007 2:10 am
Localisation : NANCY

Message par LeDom »

Saisie d’un mot de passe
La zone installateur du menu de réglage est
protégée par un mot de passe. La zone
utilisateur du menu de réglage peut également
être protégée par un mot de passe (sécurité
enfants). Le niveau utilisateur et le niveau
installateur sont représentés par des couleurs
différentes dans le menu de réglage (Fig. 5.3).
En plus de la manière décrite en Fig. 5.3, on
peut également accéder au menu de réglage
par une longue pression sur la flèche du haut
(+) pendant l’écran de démarrage de la
régulation (après mise sous tension).


Mot de passe utilisateur
Le mot de passe utilisateur n’est pas activé
dans les réglages en usine de la régulation
Solaris R2. Si l’utilisateur de l’installation
souhaite protéger tous les paramètres
réglables au niveau utilisateur contre toute
intervention non autorisée, il peut entrer un
code à 4 chiffres (sécurité enfants ou fonction
propriétaire de maison). D’une manière
générale, les paramètres du niveau utilisateur
ne peuvent être modifiés que si le mot de
passe utilisateur est désactivé ou valide.
L’activation et la modification/réattribution du
mot de passe utilisateur a lieu dans le menu
Choix 1/2\Fonctions\« Modif. MDP » (cf. Fig.
5.3). En cas de modification, l’ancien mot de
passe doit être saisi à « actuel 0000 » et le
nouveau à « nouveau 0000 ». En cas de
réattribution, le nouveau mot de passe doit
être saisi aussi bien à « actuel 0000 » qu’à «
nouveau 0000 ». Si le mot de passe utilisateur
est activé, seul « Mot de passe 0000 »
apparaît dans le menu « Choix 1/2 ».
Lorsqu’un mot de passe est entré, chaque
chiffre doit être confirmé par la touche OK.
Le mot de passe utilisateur n’est activé
qu’après 10 minutes ou remise sous tension
de la régulation Solaris R2.
[ 12 ]

Extrait de la notice de maintenance trouvée sur le site de Rotex :
http://www.rotex.fr/franz/suchen_fr/index.html

Si tu as des poblemes, essaye de poser ta question ici :
http://ecocitoyen.vox.com/library/post/ ... a0003.html

Bonne chasse 8)
vincent78
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. déc. 03, 2007 3:36 pm
Localisation : 78

Message par vincent78 »

bonjour
essaye 0110 , normalement c'est le mot de passe pour la zone instalateur...