Solaire chauffage et eau chaude

Message par Bearn 64 »

J'aimerai supprimer ma chaudiere fioul.
J'ai un plancher chauffant 150m² RDC 70m² Etage 80m²
132 litres de circuit eau glycol.

propositions :
Un ballon 300l (megasun) avec appoint électrique.
Un ballon 1000l pour PC DAIKIN et regulation.
Panneau solaire Helioakmi 16m².
Daikin air/eau.

Merci de vos avis eclairés (lumineux, solaire)
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Et en énergie d'appoint tu penses à quoi? Tu ne pourra pas te chauffer uniquement avec du solaire mais la démarche est bonne en tout cas, tu vas dans le bon sens!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Bearn 64
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : sam. mai 31, 2008 8:31 pm

Message par Bearn 64 »

Daikin air/eau.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Ah ba oui! J'avais pas vu! :oops:

Sinon pour rentrer un peu plus dans les détails, ta maison est isolé? est comment? Après il nous restera a voir comment intégrer la daikin la dedans (c'est bien une altherma, hein?!). Ca va pas être spécialement facile d'intégrer celle ci dans le système (efficacement j'entends) elle a beau venir du pays du soleil levant, ca n'est reste pas moi qu'une clim bidouillé!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Bearn 64
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : sam. mai 31, 2008 8:31 pm

Message par Bearn 64 »

Bien isolée, sous toit lambri avec 2x200mm de laine de roche,
isolation murs 75mm + cloisons briques + platre.
fenetres double vitrage
Orienté SUD. garage ouest. toiture 2 pentes.

eau chaude solaire 300l avec appoint electrique si possible mini
si surplus eau chaude solaire ballon 1000l
daikin air/eau boucle chauffage et balon 1000l ou ballon 300l eau chaude.


ouvert a toutes propositions de schemas de montage.
Prioriser solaire et pac air/eau.

merci
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Il devrait y avoir moyen de faire une priorité solaire en jouant sur le contact qui est habituellement dédié à la limitation de température en ambiance. Ce contact coupe la pompe dès que la température est supérieure à une consigne réglé sur le thermostat d'ambiance, nous on peut utiliser ce contact pour faire partir la pompe si le solaire n'est pas utilisable.

Tu as une petite idée de schéma pour l'instant?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Bearn 64
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : sam. mai 31, 2008 8:31 pm

Message par Bearn 64 »

Pas du tout novice de chez novice.
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3440
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45

Message par chriis45 »

bonjour
pour ma part
le solaire chauffe le ballon dès qu'il peut , c'est a dire dès que la température du capteur et supérieure à 7° de la température du ballon.
et j'ai fixé pour ma pac la consigne de chauffer le ballon dès que celui ci descent en dessous de 33° par exemple ( je modifie cette valeur en focntion de la température extérieur, il doit y avoir moyen de faire mieux.)
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut
bonjour
pour ma part
le solaire chauffe le ballon dès qu'il peut , c'est a dire dès que la température du capteur et supérieure à 7° de la température du ballon.
et j'ai fixé pour ma pac la consigne de chauffer le ballon dès que celui ci descent en dessous de 33° par exemple ( je modifie cette valeur en focntion de la température extérieur, il doit y avoir moyen de faire mieux.)
Tu pourrais simuler des températures extérieures plus importante en trompant la sonde avec une résistance. De cette manière tu fais partir la pac quand tu le souhaite et en fonction d'autres paramètres, une sonde d'ensoleillement par exemple, comme ca début de matinée, la veille a été fraiche et sans soleil, la pac ne démarra pas car le ciel est dégagé malgré une température de stock < à la consigne.
Pas du tout novice de chez novice.
Tu n'as aucune idée de plan, c'est ca?