Du PE de 32 Suffit-il ?
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Oui, c'est plus logique, et ça permet de faire passer tout le débit de la pompe piscine dans l'échangeur, sans avoir besoin de passer une partie du flux dans un bypass. Dans mon cas, l'échangeur ayant une section de passage (nombre et section des tubes internes) identique à du tuyau de 50, et ne disposant pas de trop de place, je n'ai même pas mis de bypass. La régulation n'en est que plus simple, je suis sûr que l'échangeur est toujours dans le circuit.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Je n'ai pas tout relu, mais je ne vois pas pourquoi la température monterait à 70°C, ou alors, juste un pic, si la régulation n'est pas optimisée et démarre trop tard. Avec une pression de 2 bar, et pour une réalisation personnelle, le risque est faible et peut se prendre. Pour une installation commerciale, ce serait différent. J'ai du PE qui est resté sous pression de 7 bar en été, je pense que la température à du dépasser allègrement les 50°C.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
je doute aussi qu'il atteigne 70°C, ou alors pas longtemps..encore que la piscine est petite..
dans mon cas j'ai 25 m du local piscine vers ma chaufferie, et le PER est hors de prix en diametre 25 la solution serais de mettre du PER de 20 sur la longueur soit 50m A-R ou bien un PE de 25 ?
quelle solution privilégié alorsque je devrais etre en basse température tout le temps .la piscine sert de décharge a mon solaire.
dans mon cas j'ai 25 m du local piscine vers ma chaufferie, et le PER est hors de prix en diametre 25 la solution serais de mettre du PER de 20 sur la longueur soit 50m A-R ou bien un PE de 25 ?
quelle solution privilégié alorsque je devrais etre en basse température tout le temps .la piscine sert de décharge a mon solaire.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :