Charge d'entretien?

Répondre
Avatar du membre
derfenat
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mar. janv. 23, 2007 7:11 pm
Localisation : Bourgogne du sud

Charge d'entretien?

Message par derfenat »

Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me donner une idée de la déperdition de calorie dans un ballon d'ECS?
Le ballon est un vitocell 300l wiesmann, la charge d'entretien est donnée à 2,3Kw/24h.
Autrement dit, de combien (en degré C) la température initiale (après un cycle de charge) va t elle descendre.
Même avec le 1,16w/h pour chauffer un litre d'eau d'un degré, je ne m'en sors pas! A l'école, j'étais nul en math... :oops:
Il y a des coups de pied au cul (de ceux qui nous gouvernent) qui se perdent!
pbricoleur
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 28, 2007 11:41 pm
Localisation : 92

Message par pbricoleur »

En supposant le ballon homogène en température :
2,3 kWh / 24h font 2300 Wh/24h
Cela fait 2300/300/1,16 = 6,6°C par 24h

Cordialement
Avatar du membre
derfenat
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mar. janv. 23, 2007 7:11 pm
Localisation : Bourgogne du sud

Message par derfenat »

Merci ;)
Il y a des coups de pied au cul (de ceux qui nous gouvernent) qui se perdent!