qui connait les produits de chez TISUN ??

Répondre
legabo34
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : mar. sept. 16, 2008 10:19 pm

qui connait les produits de chez TISUN ??

Message par legabo34 »

bonjour

j'ai une budérus fuel qui fait le chauffage +ecs pour une maison 150 M2, 11 radiateurs fonte/Alu à montpllier ( 34) + ecs pour 5 personnes

j'envisage de mettre une PAC alterma 14KW en relèvage et de mettre dans un 2° temps de l'ecs solaire donc une solution évolutive (je peux pas tout payer en une seule fois)

est ce que vous connaissez ce constructeur et ces solutions??
http://www.tisun.com/fr/produits/reserv ... chema.html
le schéma 2 m'irait bien avec la PAC et la buderus

ça m'a l'air bien plus simple que tous les montages vus! est ce que c'est réaliste ?retour
d 'expérience? des avis des conseils? une idée du dimensionement ?

merci pour vos réponses et conseils
cordialement
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour legabo34
Pour ton info mon gendre as un devis solaire en Mosellede 17000 euros donc plus de 100 ans pour amortir les 100% de sa conso ECS.
J'avais une buderus et je l'ai remplacée par une PAC Stiebel Eltron et ca fonction,ne même en Moselle et avec des radiateurs avec une température d'eau de 38 ° dans ces derniers
Imagine donc cette PAC à Montpellier.
Je consommais 2400 l de fioul et 4400 Kw d'électicité par an je pense maintanant consommer 12500 Kw en tout pour 107 m2
A ce jour j'ai consommé depuis le 4 4 2008 2917 Kw de chauffage à 21 ° maison 100 % chauffée sans baisse de température de la PAC et ECS la nuit ou journée.
de 1981 a 1996 je consommais 16500 Kw de moyenne an 60 m2 chauffés
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre

Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »