fuite au groupe de securite

Message par Bearn 64 »

Bonsoir

J'ai fait installer une chauffeau solaire 300l avec 5m² de panneau.
Depuis quand la temperature du ballon depasse 65° de l'eau coule au groupe de securité.

merci de vos infos
Avatar du membre
1chauffagiste
Très assidu
Très assidu
Messages : 144
Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 7:08 am
Localisation : mercin et vaux (02)

Message par 1chauffagiste »

bonjour, un groupe de secu goute toujour un peu en chauffe
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Re: fuite au groupe de securite

Message par chienchien »

Bearn 64 a écrit :quand la temperature du ballon depasse 65° de l'eau coule au groupe de securité.
L'eau augmente de volume en chauffant, l'évacuation de l'excédant se fait donc par le groupe de sécurité, c'est son rôle.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 548
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm

Message par ruthene »

Si tu veux éviter ces pertes, installe un vase d'expansion en amont de ton GS.

Il compensera les variations de volume
louis266
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 5:09 pm

Message par louis266 »

Bonjour,
est ce que ça signifie que lorsque on met un vase d'expansion sur un cumulus on peut se passer d'un groupe de sécurité?

A+ G r
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

Le groupe de sécurité est obligatoire, tout comme la soupape de sureté tarée à 10 bars, sans ces dispositifs, pas de garantie constructeur.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

A combien monte la pression sur la mano lorsque l'eau est à 65°c ?

Il suffit de réduire la pression de quelques déci bars.
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

stephk a écrit :A combien monte la pression sur la mano lorsque l'eau est à 65°c ?
Sauf erreur de ma part, les groupes de sécurité sont tarés à 7 bars.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Si le groupe de sécu. n'est pas défectueux, ce n'est pas normal d'avoir 7bars à 65°c
alix
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. sept. 25, 2008 9:53 am

Message par alix »

Bonjour,

Il faudrait que tu sache la pression de ton réseau d'eau froide.

A 60°c le volume de ton eau augmente de 3% de ce fait la pression dans ton ballon va augmenter et va faire déclencher le groupe de sécurité (7 bars).

1) vérifie ta pression d'eau. Si celle-ci est supérieur à 3 bars installe un reducteur de pression.

2) suivant la configuration de ton installation, ton ballon solaire peut dépasser les 65° pour atteindre 85° (penser au mitigeur), dans ce cas je te conseil la pose d'un vase d'expansion sanitaire mais en AVAL de ton groupe de sécurité (ton groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour).

Tcho

Alix
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 548
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm

Message par ruthene »

Je suis d'accord avec ce que dit Alix.

Maintenant , il est vrai qui faut prendre en compte la pression de départ.
C'est sur qu' à 16 °C entrée froide , si tu as une pression de réseau à 5 bars, tu vas vite arriver au niveau d'ouverture de ton groupe .

Pour AVAL - AMONT: l'éternel problème.

Pour être plus précis, pour que ton vase serve à quelque chose. Il doit bien entendu se trouver entre ton groupe et ton chauff eau.

Ton groupe doit être muni d'un clapet anti retour.