fuite au groupe de securite

Posté : dim. févr. 01, 2009 9:10 pm
par Bearn 64
Bonsoir

J'ai fait installer une chauffeau solaire 300l avec 5m² de panneau.
Depuis quand la temperature du ballon depasse 65° de l'eau coule au groupe de securité.

merci de vos infos

Posté : lun. févr. 02, 2009 6:07 am
par 1chauffagiste
bonjour, un groupe de secu goute toujour un peu en chauffe

Re: fuite au groupe de securite

Posté : lun. févr. 02, 2009 9:58 am
par chienchien
Bearn 64 a écrit :quand la temperature du ballon depasse 65° de l'eau coule au groupe de securité.
L'eau augmente de volume en chauffant, l'évacuation de l'excédant se fait donc par le groupe de sécurité, c'est son rôle.

Posté : jeu. août 13, 2009 3:34 pm
par ruthene
Si tu veux éviter ces pertes, installe un vase d'expansion en amont de ton GS.

Il compensera les variations de volume

Posté : jeu. août 13, 2009 5:35 pm
par louis266
Bonjour,
est ce que ça signifie que lorsque on met un vase d'expansion sur un cumulus on peut se passer d'un groupe de sécurité?

A+ G r

Posté : jeu. août 13, 2009 5:58 pm
par chienchien
Le groupe de sécurité est obligatoire, tout comme la soupape de sureté tarée à 10 bars, sans ces dispositifs, pas de garantie constructeur.

Posté : jeu. août 13, 2009 7:38 pm
par stephk
A combien monte la pression sur la mano lorsque l'eau est à 65°c ?

Il suffit de réduire la pression de quelques déci bars.

Posté : ven. août 14, 2009 10:28 am
par chienchien
stephk a écrit :A combien monte la pression sur la mano lorsque l'eau est à 65°c ?
Sauf erreur de ma part, les groupes de sécurité sont tarés à 7 bars.

Posté : ven. août 14, 2009 12:57 pm
par stephk
Si le groupe de sécu. n'est pas défectueux, ce n'est pas normal d'avoir 7bars à 65°c

Posté : dim. août 16, 2009 4:37 pm
par alix
Bonjour,

Il faudrait que tu sache la pression de ton réseau d'eau froide.

A 60°c le volume de ton eau augmente de 3% de ce fait la pression dans ton ballon va augmenter et va faire déclencher le groupe de sécurité (7 bars).

1) vérifie ta pression d'eau. Si celle-ci est supérieur à 3 bars installe un reducteur de pression.

2) suivant la configuration de ton installation, ton ballon solaire peut dépasser les 65° pour atteindre 85° (penser au mitigeur), dans ce cas je te conseil la pose d'un vase d'expansion sanitaire mais en AVAL de ton groupe de sécurité (ton groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour).

Tcho

Alix

Posté : lun. août 17, 2009 10:48 am
par ruthene
Je suis d'accord avec ce que dit Alix.

Maintenant , il est vrai qui faut prendre en compte la pression de départ.
C'est sur qu' à 16 °C entrée froide , si tu as une pression de réseau à 5 bars, tu vas vite arriver au niveau d'ouverture de ton groupe .

Pour AVAL - AMONT: l'éternel problème.

Pour être plus précis, pour que ton vase serve à quelque chose. Il doit bien entendu se trouver entre ton groupe et ton chauff eau.

Ton groupe doit être muni d'un clapet anti retour.