sonde extérieur
Posté : sam. avr. 11, 2009 3:31 pm
par Patrik LEHAGRE
Bonjour,
Comme je vois que vous vous y connaissez en PAC Daikin.
J’ai une installation de l’année dernière :
DAIKIN Altherma "ERHQ016A"
DAIKIN Altherma "EKHBX016AB6WN"
J'ai fait l'installation moi meme, mais je n’ai pas encore mis de sonde extérieur. Pouvez vous m’indiqué quel est le type et modèle de sonde, est-ce compliquer a installé, Et si vous aviez un shema ce serais top.
Merci,
Patrick
info@pcfrance.com
Posté : sam. avr. 11, 2009 8:11 pm
par rr1
une sonde extérieure
c'est seulement en relève de chaudière, sinon on n'en a pas besoin.
une sonde extérieure existe déjà derriere le groupe ext. et elle commande le compresseur en fonction de la météo,elle lui est propre à lui seul.
pour faire commander une relève de chaudière il peut être utilisé un contacteur modulaire de chauffe-eau, auquel un autre thermostat sonde extérieure sera branché à la place des fils de commande edf jour/nuit, celui-ci servira donc de contacteur pour allumer la chaudière de relève.
voir schemas branchement à cette page
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7995
pense à donner des détails sur ton installation
Posté : ven. mai 01, 2009 6:38 am
par atsinfo
Bonjour à tous
Je vous fais la synthèse de mes consommations électriques mensuelles
Octobre ( les essais ) : 269 KWh soit 26 €
Novembre ( normal ) : 523 KWh soit 50 €
Décembre ( froid ) : 720 KWh soit 70 €
Janvier ( très froid ) : 810 KWh soit 78 €
Février ( froid ) : 654 KWh soit 63 €
Mars ( frisquait ) : 516 KWh soit 49 €
Avril ( assez beau ) : 214 KWh soit 20 €
Avec 1/3 en heures creuses
Soit un total cumulé de 355€ ce qui bien en dessous de mon estimation annuelle de 500 €
Ravi que je suis
Posté : ven. mai 01, 2009 11:02 am
par vincent
355 euros au lieu de 1 163 euros pour l'année dernière ... la classe
Posté : ven. mai 01, 2009 3:32 pm
par chienchien
Avril : 22,66 Euros de chauffage et préparation ECS (156 kW HC + 110 kW HP).
Posté : ven. mai 01, 2009 5:04 pm
par atsinfo
vincent a écrit :355 euros au lieu de 1 163 euros pour l'année dernière ... la classe
1163 €, c'était pour la consommation totale de la maison
Je vois que chienchien est également satisfait de son installation
Posté : ven. mai 01, 2009 6:24 pm
par vincent
atsinfo a écrit :vincent a écrit :355 euros au lieu de 1 163 euros pour l'année dernière ... la classe
1163 €, c'était pour la consommation totale de la maison
et là, la consommation totale ... pour une idée ?
Posté : sam. mai 02, 2009 3:46 pm
par atsinfo
Je n'ai pas encore toute les factures EDF, je ferais le point plus tard
Quoi qu'il en soit, je sort de la moyenne puisque j'exerce ma profession chez moi dans la maintenance informatique ( donc pas mal de PC en route ) plus un studio indépendant avec les télé, les téléphones etc..
Posté : jeu. sept. 03, 2009 1:26 pm
par atsinfo
Je vous transmets mes consommations générale EDF de la saison 2007/2008 et 2008/2009
L'économie n'est pas énorme mais il y a eu les hausses de tarif, l'hiver rigoureux et surtout, nous avons eu plus chaud.
Il y a aussi le bois que l'on n'a pas coupé et du pétrole que l'on a plus acheté ( 50 € par mois )
http://rbreda.free.fr/conso_edf.jpg
Posté : lun. oct. 05, 2009 4:20 pm
par ricodev
Bonjour Atsinfo
Post interessant, comme le reste de ce forum d'ailleur
Mon installation est terminée (je vais d'ailleur en faire une présentation sous peu), et je vai devoir l'équilibrer.
J'ai juste une petite question concernant l'équilibrage de ton plancher, tu indiques avoir acheter un thermometre infrarouge, as tu des précisions dessus ? (référence, site d'achat ?, es tu satisfait de l'appareil ?, la marge d'erreur ?, etc ..)
D'autre part, pour la prise des mesures, où le faisais tu exactement sur ta nourrice. J'ai bien compris que c'etait sur la sortie, mais tu visais quoi exactement ? (le tuyau, le raccord laiton, autres ..)
Posté : mar. oct. 06, 2009 7:50 pm
par atsinfo
Bonjour
Pour le thermomètre, c'est un Thermomètre infrarouge TFA EasyFlash qui fonctionne bien
http://www.acheter-moins-cher.com/asp/p ... 187740.htm
Pour une meilleure précision les mesures sont faîtes sur le ,tube plastique.
Voili, voilou
Posté : lun. nov. 02, 2009 11:58 am
par atsinfo
Bonjour à tous
Si la saison 2008-2009 à été la saison des réglages, la saison 2009-2010 sera celle du confort.
La PAC fonctionne seule en loi d'eau avec 20.5 ° de moyenne à l'intérieur
Voici le comparatif des consos pour octobre 2009
Avec 1/3 en heures creuses
Posté : lun. nov. 02, 2009 2:42 pm
par coco30
atsinfo a écrit :Bonjour à tous
Si la saison 2008-2009 à été la saison des réglages, la saison 2009-2010 sera celle du confort.
La PAC fonctionne seule en loi d'eau avec 20.5 ° de moyenne à l'intérieur
Voici le comparatif des consos pour octobre 2009
Avec 1/3 en heures creuses
Bonjour atsinfo
Je suis tout nouveau et je peux dire que tu as fait un travail énorme sur le forum Bravo.
Je vais mettre en service ma PAC. J'ai exactement le meme materiel (PAC 11Kw + 3KW sur PC BT 130 m2 sans ECS) que j'ai installé dans une maison neuve.
je suis dans le Gard au pied des Cevennes (ALES)
Peux-tu me faire un relevé de tes derniers reglages sur place
J'ai un TA EKRTW
A ton avis, comment fonctionner.
D'autre part j'ai un aquastat de securité à mettre en place, as-tu cela dans ton installation comment est-il cablé.
Merci et encore BRAVO pour tes infos.
Posté : mar. nov. 03, 2009 6:04 pm
par atsinfo
Je pense que tu as fais un bon choix pour ton installation
Pour les réglages, il sont dans le topic mais je te les redonne
http://rbreda.free.fr/courbe.jpg
Pour l'aquastat, je n'en n'ai pas et ne sais pas comment ça fonctionne
Bonne installation
Posté : jeu. nov. 05, 2009 12:53 pm
par coco30
atsinfo a écrit :Je pense que tu as fais un bon choix pour ton installation
Pour les réglages, il sont dans le topic mais je te les redonne
http://rbreda.free.fr/courbe.jpg
Pour l'aquastat, je n'en n'ai pas et ne sais pas comment ça fonctionne
Bonne installation
Bonjour atsinfo,
J'ai pu mettre en service le chauffage.
Pour l'instant je fontionne avec tes paramètres en mode point de consigne dépendant du temps le A (affiché sur l'écran local) et avec une consigne au TA à 20.5°.
Ce matin on avait 6° à l'extérieur la température de l'eau était à 28° et 20.5 dans la maison. En fin de matinée et avec l'ensoillement du Sud la température dans la maison est montée à 21.4° donc le TA a coupé le chauffage.
J'ai observé le fonctionnement du groupe extérieur, la vitesse me parait modulé avec la température extérieure.
Concernant l'aquastat de sécurité, il faut le mettre sur le départ de l'eau et le cabler pour couper l'alimentation électrique de l'installation si la température de l'eau venait à dépasser les 65° recommandation de REHAU (est-ce possible avec une PAC, je verrai cela avec une chaudière)
Je vais commencer à faire des relevés de température et de consos.
Encore merci pour ton travail.