Viessmann BW110 tri sur forage 2x94m 14M² pc - Dédé

esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 400
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am

Message par esine57 »

Salut dede
A combien de démarrages es- tu actuellement par jour?Et combien d'heure de fonctionnement as-tu depuis la mise en route?Après mes différents essais sur la vitesse du circulateur ,je l'ai mis sur la vitesse 2 :lol: @+
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1070
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande

Message par sam44 »

dede a raison si tes laisons vers les forages ne sont pas isolées ça va condenser a block obligé,
demande a ton plombier de venir isoler c'est comme cela que ça doit etre fait!
bye
dede
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
Localisation : 42 (Saint CHAMOND )

Message par dede »

Bonjour

depuis la mis en route ( le 2 nov )

compresseur : 58 h
circulateur plancher (tourne permanence ) 284 h
Duree d'un cycle 15 mn

Aujourd'hui
T° ext sur la sonde PAC : 5° ( je pense qu'elle est pas etalonnée j'ai 2 a 3 sur d'autres thermometres )
Nb demmarage : 20
durée totale : 5 h30
Conso totale : 22 kw ( dont environ 5 pour cumulus , soit 17 kw PAC )

Je vais faire des relevés mn / mn pour 1 cycle jusqu'a 35° puis pour 1 cycle jusqu'a 45 °
@+
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 400
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am

Message par esine57 »

Salut dede.
Du 6/11 jusqu'a aujourd'hui :25 démarrages ,ce qui fait environ une moyenne de 3 par jour.
Image
-Le compresseur a fonctionné pendant environ 66H ,ce qui fait 7.3 H par jour.
Image
Pas chaud aujourd'hui en Lorraine.
Image
Je pense que dans notre forum ,on doit avoir des installateurs qui peuvent nous dire : quel est le meilleur compromis ?
_ Eviter les nombreux démarages et avoir un long fonctionnement (plusieurs heures) de la Pac ou alors avoir de fréquents démarrages et un fonctionnement court (trentaine de mn).Je tiens à préciser qu'une intervention de mon chauffagiste doit etre faite sur mon circuit hydaulique Ecs ,ce qui explique peut etre une telle difference de fonctionnement.@+
.
dede
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
Localisation : 42 (Saint CHAMOND )

Message par dede »

Bonjour a tous
Voici les relevés fait mn / mn sur un cycle ( demandé 5° de plus pour monter au dela de 35° PAC )
Relevés de 32 ° à 42°
Conso de 2720 W à 3440 W
durée 50 mn
Si on fait une courbe excel ( j'suis pas un spécialiste je peut me tromper , on ne voit pas apparaitre de surconso ( les courbes sont //))
Des avis
esine57 ou rv45 je te fait passer le fichier , je ne sais pas l'inserer au message , peut tu le faire?
merci
@+

Le voilà il est tout chaud le beau fichier

http://forum.apper-solaire.org/download ... a36dca53fe
Avatar du membre
JB49
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm

Installations comparables.

Message par JB49 »

Salut Dédé.Je suis avec intérêt ton installation et tes résultats.
En ce moment,il ne fait pas très chaud (-4 à -6 le matin) et le nombre de cycles par jour est d'environ 13.Je pense qu'un cycle dure environ 20 minutes.Les sondes indiquent 5° et 11°C (+3 et +9 en fin de cycle).La température de l'eau dans mon circuit de chauffage varie entre 35 et 45°C.Plus elle est basse et meilleur est le COB.
En fin de mois,je donnerai ma conso annuelle de PAC mesurée avec un compteur partiel;elle sera voisine de 2500KWH
(Chauffage+ECS).Bien amicalement.A+
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Apres reflexion est ce bien utile de mettre des vannes ( si une boucle se perce , on perd de toute façon le liquide donc apres on peut bouchonner ,non ? )

Le technicien a mis cette vitesse (2) pour avoir ce delta T (preco dans doc ), si je passe a 3 il va baisser car l'eau va circuler + vite dans echangeur ( interet ? )
Normalement il est obligatoire de prévoir des vannes sur aller et retour pour pouvoir isoler une sonde.

Pour ce qui est de la vitesse de ton circulateur, non ca ne sert pas à grand chose de réduire le delta T en poussant ton circulateur. Tu va évaporer moins bas donc ton compresseur aurat un meilleur rendement mais en contre partie tu devra pousser plus avec ton circulateur en sachant que ceux ci on des rendements très faible (0,3 à 0,4). L'intensité absorbé par ton circulateur est égale au cube de ton débit donc au final sque tu gagne d'un coté tu va le perdre de l'autre voir plus encore.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
dede
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
Localisation : 42 (Saint CHAMOND )

Message par dede »

Bonjour a tous

Relevés apres 1 mois d'utilisation
Compteur dédié PAC + Cumulus = 690 KW ( dont environ 30 X 6 kw/ jour pour cumulus )
Soit PAC = 510 KW

Compteur heures PAC = 162 h ( soit 162 X 3 kw )= 486 kw
510 et 486 , ça correspond à peu pres
Nb demarrages compresseur = 480

Conso PAC = 510 kw X 0,054 (EJP ) = 28 euro HT
Conso PAC + Cumulus = 690 x 0,054 = 39 euro HT

a+
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 400
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am

Message par esine57 »

Salut dede .
Pas EJP pour Novembre ,veinard. :lol: :D @+
dede
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
Localisation : 42 (Saint CHAMOND )

Message par dede »

1 jour EJP en novembre , j'ai essayé de surchauffer la veille à partir de 17h00 , et de ne pas faire tourner la PAC le lendemain . Malgré tout elle a tourné 1h00, et la T° est descendue à 18° . La journée du lendemain pour remonter à 20°.Donc je pense que la conso EJP va etre necessaire ( la PAC tourne en ce moment 6 à 7 heures et il fait 5 à 8 ° ). On va voir au fur et a mesure .
a+
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 400
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am

Message par esine57 »

Salut dede.
Sur l' écran de la CD 60 ,il apparait f4 évaporateur 1 :As-tu prévu du "Natural cooling" sinon je ne vois pas pourquoi ca apparait sur ton écran? 8) @+
dede
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
Localisation : 42 (Saint CHAMOND )

Message par dede »

Non pas de natural cooling

est tu sur de toi
esine57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 400
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am

Message par esine57 »

Salut dede.
Il n'apparait pas sur mon écran :shock: .Alors je croyais tu avais "le natural cooling".Les 32.2 affichés que représent-ils ?@+
jpdesm
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
Localisation : RA

Relevés

Message par jpdesm »

Bonjour
Les premières années sont intéressantes pour caractériser les sondages. Il serait bon que tu relèves régulièrement la température d'entrée et la température de sortie des sondes. L'idéal est évidemment de pouvoir enregistrer ça automatiquement. S'il n'y a pas d'apport ni de bypass sur le primaire pac, c'est pareil que les températures d'entrée / sortie primaire pac.
La différence de température entrée / sortie permet de connaître la puissance prélevée. La moyenne, combinée avec cette différence, renseigne sur la température du sol au voisinage du stock.
En regardant les courbes, tu vas pouvoir déterminer les caractéristiques thermiques de tes sondes. Tu vas aussi prévoir à quelle diminution tu peux t'attendre sans recharge, donc voir comment ton cop va évoluer et éventuellement prévoir des désordres dans quelques décennies si l'installation est sous dimensionnée. Mais 190 m dans du granit, devrait pas y avoir de problème.
Cordialement,
jpdesm
Mib29
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. févr. 22, 2006 4:53 pm

Message par Mib29 »

Salut,

quelles sont les températures moyennes en sortie de sondes qu'on peut espérer pour une installation correctement dimensionnée, disons après 1 an de fonctionnement, sous sol type granit ou gneiss?
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »