Viessmann BW110 tri sur forage 2x94m 14M² pc - Dédé
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
-
- Assidu
- Messages : 61
- Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
- Localisation : 42 (Saint CHAMOND )
Bonjour
depuis la mis en route ( le 2 nov )
compresseur : 58 h
circulateur plancher (tourne permanence ) 284 h
Duree d'un cycle 15 mn
Aujourd'hui
T° ext sur la sonde PAC : 5° ( je pense qu'elle est pas etalonnée j'ai 2 a 3 sur d'autres thermometres )
Nb demmarage : 20
durée totale : 5 h30
Conso totale : 22 kw ( dont environ 5 pour cumulus , soit 17 kw PAC )
Je vais faire des relevés mn / mn pour 1 cycle jusqu'a 35° puis pour 1 cycle jusqu'a 45 °
@+
depuis la mis en route ( le 2 nov )
compresseur : 58 h
circulateur plancher (tourne permanence ) 284 h
Duree d'un cycle 15 mn
Aujourd'hui
T° ext sur la sonde PAC : 5° ( je pense qu'elle est pas etalonnée j'ai 2 a 3 sur d'autres thermometres )
Nb demmarage : 20
durée totale : 5 h30
Conso totale : 22 kw ( dont environ 5 pour cumulus , soit 17 kw PAC )
Je vais faire des relevés mn / mn pour 1 cycle jusqu'a 35° puis pour 1 cycle jusqu'a 45 °
@+
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
Salut dede.
Du 6/11 jusqu'a aujourd'hui :25 démarrages ,ce qui fait environ une moyenne de 3 par jour.
-Le compresseur a fonctionné pendant environ 66H ,ce qui fait 7.3 H par jour.
Pas chaud aujourd'hui en Lorraine.
Je pense que dans notre forum ,on doit avoir des installateurs qui peuvent nous dire : quel est le meilleur compromis ?
_ Eviter les nombreux démarages et avoir un long fonctionnement (plusieurs heures) de la Pac ou alors avoir de fréquents démarrages et un fonctionnement court (trentaine de mn).Je tiens à préciser qu'une intervention de mon chauffagiste doit etre faite sur mon circuit hydaulique Ecs ,ce qui explique peut etre une telle difference de fonctionnement.@+
.
Du 6/11 jusqu'a aujourd'hui :25 démarrages ,ce qui fait environ une moyenne de 3 par jour.
-Le compresseur a fonctionné pendant environ 66H ,ce qui fait 7.3 H par jour.
Pas chaud aujourd'hui en Lorraine.
Je pense que dans notre forum ,on doit avoir des installateurs qui peuvent nous dire : quel est le meilleur compromis ?
_ Eviter les nombreux démarages et avoir un long fonctionnement (plusieurs heures) de la Pac ou alors avoir de fréquents démarrages et un fonctionnement court (trentaine de mn).Je tiens à préciser qu'une intervention de mon chauffagiste doit etre faite sur mon circuit hydaulique Ecs ,ce qui explique peut etre une telle difference de fonctionnement.@+
.
-
- Assidu
- Messages : 61
- Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
- Localisation : 42 (Saint CHAMOND )
Bonjour a tous
Voici les relevés fait mn / mn sur un cycle ( demandé 5° de plus pour monter au dela de 35° PAC )
Relevés de 32 ° à 42°
Conso de 2720 W à 3440 W
durée 50 mn
Si on fait une courbe excel ( j'suis pas un spécialiste je peut me tromper , on ne voit pas apparaitre de surconso ( les courbes sont //))
Des avis
esine57 ou rv45 je te fait passer le fichier , je ne sais pas l'inserer au message , peut tu le faire?
merci
@+
Le voilà il est tout chaud le beau fichier
http://forum.apper-solaire.org/download ... a36dca53fe
Voici les relevés fait mn / mn sur un cycle ( demandé 5° de plus pour monter au dela de 35° PAC )
Relevés de 32 ° à 42°
Conso de 2720 W à 3440 W
durée 50 mn
Si on fait une courbe excel ( j'suis pas un spécialiste je peut me tromper , on ne voit pas apparaitre de surconso ( les courbes sont //))
Des avis
esine57 ou rv45 je te fait passer le fichier , je ne sais pas l'inserer au message , peut tu le faire?
merci
@+
Le voilà il est tout chaud le beau fichier
http://forum.apper-solaire.org/download ... a36dca53fe
- JB49
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mer. mars 29, 2006 5:02 pm
Installations comparables.
Salut Dédé.Je suis avec intérêt ton installation et tes résultats.
En ce moment,il ne fait pas très chaud (-4 à -6 le matin) et le nombre de cycles par jour est d'environ 13.Je pense qu'un cycle dure environ 20 minutes.Les sondes indiquent 5° et 11°C (+3 et +9 en fin de cycle).La température de l'eau dans mon circuit de chauffage varie entre 35 et 45°C.Plus elle est basse et meilleur est le COB.
En fin de mois,je donnerai ma conso annuelle de PAC mesurée avec un compteur partiel;elle sera voisine de 2500KWH
(Chauffage+ECS).Bien amicalement.A+
En ce moment,il ne fait pas très chaud (-4 à -6 le matin) et le nombre de cycles par jour est d'environ 13.Je pense qu'un cycle dure environ 20 minutes.Les sondes indiquent 5° et 11°C (+3 et +9 en fin de cycle).La température de l'eau dans mon circuit de chauffage varie entre 35 et 45°C.Plus elle est basse et meilleur est le COB.
En fin de mois,je donnerai ma conso annuelle de PAC mesurée avec un compteur partiel;elle sera voisine de 2500KWH
(Chauffage+ECS).Bien amicalement.A+
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Normalement il est obligatoire de prévoir des vannes sur aller et retour pour pouvoir isoler une sonde.Apres reflexion est ce bien utile de mettre des vannes ( si une boucle se perce , on perd de toute façon le liquide donc apres on peut bouchonner ,non ? )
Le technicien a mis cette vitesse (2) pour avoir ce delta T (preco dans doc ), si je passe a 3 il va baisser car l'eau va circuler + vite dans echangeur ( interet ? )
Pour ce qui est de la vitesse de ton circulateur, non ca ne sert pas à grand chose de réduire le delta T en poussant ton circulateur. Tu va évaporer moins bas donc ton compresseur aurat un meilleur rendement mais en contre partie tu devra pousser plus avec ton circulateur en sachant que ceux ci on des rendements très faible (0,3 à 0,4). L'intensité absorbé par ton circulateur est égale au cube de ton débit donc au final sque tu gagne d'un coté tu va le perdre de l'autre voir plus encore.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 61
- Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
- Localisation : 42 (Saint CHAMOND )
Bonjour a tous
Relevés apres 1 mois d'utilisation
Compteur dédié PAC + Cumulus = 690 KW ( dont environ 30 X 6 kw/ jour pour cumulus )
Soit PAC = 510 KW
Compteur heures PAC = 162 h ( soit 162 X 3 kw )= 486 kw
510 et 486 , ça correspond à peu pres
Nb demarrages compresseur = 480
Conso PAC = 510 kw X 0,054 (EJP ) = 28 euro HT
Conso PAC + Cumulus = 690 x 0,054 = 39 euro HT
a+
Relevés apres 1 mois d'utilisation
Compteur dédié PAC + Cumulus = 690 KW ( dont environ 30 X 6 kw/ jour pour cumulus )
Soit PAC = 510 KW
Compteur heures PAC = 162 h ( soit 162 X 3 kw )= 486 kw
510 et 486 , ça correspond à peu pres
Nb demarrages compresseur = 480
Conso PAC = 510 kw X 0,054 (EJP ) = 28 euro HT
Conso PAC + Cumulus = 690 x 0,054 = 39 euro HT
a+
-
- Assidu
- Messages : 61
- Enregistré le : sam. avr. 21, 2007 10:04 am
- Localisation : 42 (Saint CHAMOND )
1 jour EJP en novembre , j'ai essayé de surchauffer la veille à partir de 17h00 , et de ne pas faire tourner la PAC le lendemain . Malgré tout elle a tourné 1h00, et la T° est descendue à 18° . La journée du lendemain pour remonter à 20°.Donc je pense que la conso EJP va etre necessaire ( la PAC tourne en ce moment 6 à 7 heures et il fait 5 à 8 ° ). On va voir au fur et a mesure .
a+
a+
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
- Localisation : RA
Relevés
Bonjour
Les premières années sont intéressantes pour caractériser les sondages. Il serait bon que tu relèves régulièrement la température d'entrée et la température de sortie des sondes. L'idéal est évidemment de pouvoir enregistrer ça automatiquement. S'il n'y a pas d'apport ni de bypass sur le primaire pac, c'est pareil que les températures d'entrée / sortie primaire pac.
La différence de température entrée / sortie permet de connaître la puissance prélevée. La moyenne, combinée avec cette différence, renseigne sur la température du sol au voisinage du stock.
En regardant les courbes, tu vas pouvoir déterminer les caractéristiques thermiques de tes sondes. Tu vas aussi prévoir à quelle diminution tu peux t'attendre sans recharge, donc voir comment ton cop va évoluer et éventuellement prévoir des désordres dans quelques décennies si l'installation est sous dimensionnée. Mais 190 m dans du granit, devrait pas y avoir de problème.
Cordialement,
jpdesm
Les premières années sont intéressantes pour caractériser les sondages. Il serait bon que tu relèves régulièrement la température d'entrée et la température de sortie des sondes. L'idéal est évidemment de pouvoir enregistrer ça automatiquement. S'il n'y a pas d'apport ni de bypass sur le primaire pac, c'est pareil que les températures d'entrée / sortie primaire pac.
La différence de température entrée / sortie permet de connaître la puissance prélevée. La moyenne, combinée avec cette différence, renseigne sur la température du sol au voisinage du stock.
En regardant les courbes, tu vas pouvoir déterminer les caractéristiques thermiques de tes sondes. Tu vas aussi prévoir à quelle diminution tu peux t'attendre sans recharge, donc voir comment ton cop va évoluer et éventuellement prévoir des désordres dans quelques décennies si l'installation est sous dimensionnée. Mais 190 m dans du granit, devrait pas y avoir de problème.
Cordialement,
jpdesm