bonjour looping,
as tu un relais de démarrage progressif sur ton installation ?
ce pourrais etre lui qui soit hs ! seulement !
DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 14 Kw + ECS (rad et bt) - loping
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. avr. 24, 2008 12:22 pm
Bonjour looping
Je vais peut-être dire un bêtise, je compte sur les autres membres pour confirmer ou pas :
Le compresseur Daikin est garantie 5 ans et je crois comprendre que votre PAC a été installée en 2010, donc la garantie tiendrait encore.
S'il s'agit d'une dégradation due à l'orage, il est possible que dans votre contrat multirisque habitation, vous ailliez l'option 'dommages électriques'. Dans ces conditions et sous réserve de démontrer que le dommage a été causé par la foudre, votre assureur pourrait prendre à sa charge les réparations.
A confirmer.
Je vais peut-être dire un bêtise, je compte sur les autres membres pour confirmer ou pas :
Le compresseur Daikin est garantie 5 ans et je crois comprendre que votre PAC a été installée en 2010, donc la garantie tiendrait encore.
S'il s'agit d'une dégradation due à l'orage, il est possible que dans votre contrat multirisque habitation, vous ailliez l'option 'dommages électriques'. Dans ces conditions et sous réserve de démontrer que le dommage a été causé par la foudre, votre assureur pourrait prendre à sa charge les réparations.
A confirmer.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjour
Réponse 1 : l'électronique des PAC est sensible aux variations brutales de tension provoquées par la foudre, c'est pour cela qu'il faut installer un parafoudre en tête d'alimentation.
Réponse 2 : un thermostat qui coupe et qui enclenche n'importe comment, c'est très mauvais sur un compresseur à vitesse variable.
Réponse 3 : le défaut compresseur n'est pas facile à mettre en évidence, si le disjoncteur ne déclenche pas lorsque le compresseur est débranché c'est qu'il n'y a pas de consommation importante :
- voir si le disjoncteur n'est pas HS
- voir s'il n'y a pas de fuite à la terre entre les phases du compresseur et sa carcasse.
- compresseur débranché, est ce qu'il y a une tension triphasée sur les fils ?
Réponse 1 : l'électronique des PAC est sensible aux variations brutales de tension provoquées par la foudre, c'est pour cela qu'il faut installer un parafoudre en tête d'alimentation.
Réponse 2 : un thermostat qui coupe et qui enclenche n'importe comment, c'est très mauvais sur un compresseur à vitesse variable.
Réponse 3 : le défaut compresseur n'est pas facile à mettre en évidence, si le disjoncteur ne déclenche pas lorsque le compresseur est débranché c'est qu'il n'y a pas de consommation importante :
- voir si le disjoncteur n'est pas HS
- voir s'il n'y a pas de fuite à la terre entre les phases du compresseur et sa carcasse.
- compresseur débranché, est ce qu'il y a une tension triphasée sur les fils ?
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres