Bonjour
Je suis étonné de ton idée de refouler dans une tranchée de glaise (ou argile).
Il y a fort à parier que cette argile mouillée devienne relativement étanche : ta tranchée va se remplir puis déborder , pourvu que ce trop plein ne remplisse pas ton sous-sol ou vide sanitaire et s'en aille vers un fossé !
Pour moi le refoulement doit aller dans un deuxième puits qui est au gravier et a été nettoyé de le terre ou sable en suspension par pompage important d'un puisatier.
Le rejet au fossé c'est pas top non plus (l'herbe pousse et les voisins pas contents) , je pense aussi que ce n'est pas légal!
A+
Je suis étonné de ton idée de refouler dans une tranchée de glaise (ou argile).
Il y a fort à parier que cette argile mouillée devienne relativement étanche : ta tranchée va se remplir puis déborder , pourvu que ce trop plein ne remplisse pas ton sous-sol ou vide sanitaire et s'en aille vers un fossé !
Pour moi le refoulement doit aller dans un deuxième puits qui est au gravier et a été nettoyé de le terre ou sable en suspension par pompage important d'un puisatier.
Le rejet au fossé c'est pas top non plus (l'herbe pousse et les voisins pas contents) , je pense aussi que ce n'est pas légal!
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm
Coucou,pour transformer une BW en WW il faut ajouter :
Un controleur de débit
Un aquastat de surveillance de protection contre le gel
Et bien sur une pompe de puits
Je sais que mon installation à un aquasta et un contrôleur de niveau et une
pompe de puits qui est en panne je ne sais pas si j'ai un contrôleur de débit!
Je crois qu'un contrôleur de niveau est mieux qu'un contrôleur de débit car
lorsque le niveau mini est atteint la pompe est toujours dans l'eau et avec un
contrôleurs de débit la pompe tourne à sec un court instant mais ça n'aime pas ça
du tout
A+
Un controleur de débit
Un aquastat de surveillance de protection contre le gel
Et bien sur une pompe de puits
Je sais que mon installation à un aquasta et un contrôleur de niveau et une
pompe de puits qui est en panne je ne sais pas si j'ai un contrôleur de débit!
Je crois qu'un contrôleur de niveau est mieux qu'un contrôleur de débit car
lorsque le niveau mini est atteint la pompe est toujours dans l'eau et avec un
contrôleurs de débit la pompe tourne à sec un court instant mais ça n'aime pas ça
du tout
A+
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm
Bonjour les Pacman,bon et bien ça y est je suis un Pacman
Ca chauffe même un peu trop à mon gout je suis à 23° dans la maison (13° à
l'extérieur)J'ai baissé la PAC à 15° mais ça chauffe toujours
Bon c'est une histoire de courbe à ajuster ,mais malgré tout j'ai remarqué que le
ballon tampon chauffait par le retour de l'ECS ,car le retour ce fait en commun
avec le BT .
Après une charge de l'ECS le BT a chauffé à 38° tout seul comme un grand au lieu
des 25° demandé
Sinon le temps de charge de l'ECS me paraît un peu long la PAC tourne en
moyenne pendant 1 heure pour un départ à 40° environ jusqu'à 50°.
Pour ce qui est du débit de la pompe primaire et bien mon installateur l'a réglé
aux petit oignons aucune coupure jusqu'à aujourd'hui c'est bon signe
A+
Ca chauffe même un peu trop à mon gout je suis à 23° dans la maison (13° à
l'extérieur)J'ai baissé la PAC à 15° mais ça chauffe toujours
Bon c'est une histoire de courbe à ajuster ,mais malgré tout j'ai remarqué que le
ballon tampon chauffait par le retour de l'ECS ,car le retour ce fait en commun
avec le BT .
Après une charge de l'ECS le BT a chauffé à 38° tout seul comme un grand au lieu
des 25° demandé
Sinon le temps de charge de l'ECS me paraît un peu long la PAC tourne en
moyenne pendant 1 heure pour un départ à 40° environ jusqu'à 50°.
Pour ce qui est du débit de la pompe primaire et bien mon installateur l'a réglé
aux petit oignons aucune coupure jusqu'à aujourd'hui c'est bon signe
A+
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm
Bonsoir RV45,tu as tout compris effectivement le retource fait dans cette ordre ECS BT PAC ,alors oui il chauffe le BT et les radiateurs au retour car le circulateur du chauffage "aspire" l'eau chaude du retour de l'ECS.
J'en ai parlé à l'installateur qui a bien compris le problème et il m'a proposé de coupé le circulateur des radiateurs le temps de chauffé l'ECS ,de mon coté je viens de tester en coupant la vanne de retour du BT ,et bien le temps de chauffe est de 20 mn .Il faudrat que je teste en position chauffe ECS uniquement (donc circulateur chauffage coupé)pour voir si son idée est bonne!
A+
J'en ai parlé à l'installateur qui a bien compris le problème et il m'a proposé de coupé le circulateur des radiateurs le temps de chauffé l'ECS ,de mon coté je viens de tester en coupant la vanne de retour du BT ,et bien le temps de chauffe est de 20 mn .Il faudrat que je teste en position chauffe ECS uniquement (donc circulateur chauffage coupé)pour voir si son idée est bonne!
A+
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
La solution serait peut-être un clapet anti-retour en sortie de BT pour éviter les "remontées".
Et, tant qu'à faire, un sur le retour du ballon ECS pour éviter de le refroidir lors du fonctionnement en mode chauffage.
Car si le problème vient bien de là, il doit être dans les 2 sens : chauffe du BT lors des cycles ECS et refroidissement de l'ECS lors des cycles de chauffage. Mais celui-ci doit être moins flagrant car la perte de charge engendrée pas l'échangeur du ballon ECS limite la remontée.
Qu'en pense les pros Viessmann ???
Et, tant qu'à faire, un sur le retour du ballon ECS pour éviter de le refroidir lors du fonctionnement en mode chauffage.
Car si le problème vient bien de là, il doit être dans les 2 sens : chauffe du BT lors des cycles ECS et refroidissement de l'ECS lors des cycles de chauffage. Mais celui-ci doit être moins flagrant car la perte de charge engendrée pas l'échangeur du ballon ECS limite la remontée.
Qu'en pense les pros Viessmann ???
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
9a serait dommage car si tu dois intervenir sur ton installation le vannes d'isolement te seront très utiles. Et, pour faire écho à ta deuxième inquiétude, non ça n'a pas la même longueurs. Alors bien sûr on peut bidouiller avec des manchons mais ça ne serait pas terrible.meze21 a écrit :…à moin de remplacer les vannes quart de tour par un clapet (si l'encombrement coresponds ! )A+
De toute façon, vu la jeunesse de ton installation, c'est à ton installateur d'effectuer ces travaux. La place il doit la trouver ou la faire.
Les clapets peuvent également être mis sur les départ respectifs de chaque circuit, ça marche aussi puisque c'est par là que ce fait cette remontée.
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm
Coucou les Pacmans,voilà mon installateur a mit 2 clapets anti-retour:1 sur le retour en bas du BT et 1 sur le départ du tuyau de chauffe de l'ECS ,résultat plus de problèmes .Je tiens à préciser que dans ma configuration (retour ECS ,BT ,PAC)si il y a une vanne trois voies sur la PAC seul le clapet anti retour est utile .
Voilà à bientôt pour le bilan annuelle
Voilà à bientôt pour le bilan annuelle
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm
Oups il faut évidement lire seul le clapet anti retour ,sur le retour du BT ,est utile.seul le clapet anti retour est utile
L'idéale étant d'inverser l'ordre ;soit BT ,ECS et PAC mais sur une instal existante on fait pas toujours ce qu'on veut.
Tiens j'ai une question:
est-il préfairable d'isoler les tuyaux comme j'ai vu sur certaine instal
A+
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
J'veux pas me la péter mais je l'avais dit !
meze21 a écrit :Coucou les Pacmans,voilà mon installateur a mit 2 clapets anti-retour:1 sur le retour en bas du BT et 1 sur le départ du tuyau de chauffe de l'ECS ,résultat plus de problèmes
J'veux pas me la péter mais je l'avais dit !
Oh que oui… surtout si l'installation est dans un local non chauffé.meze21 a écrit :est-il préfairable d'isoler les tuyaux comme j'ai vu sur certaine instal