Posté : mar. avr. 03, 2007 8:52 pm
En fait, le fonctionnement sans v3v n'est pas trés different du fonctionnement v3v sur reseau radiateur (instalation de jr12).
Quand la T°ambiance=T°consigne +1°, le circulateur s'arrête, l'unité exterieur n'est plus autorisée , et le tout redemarre à T°amb=T°consigne -1°. La T° d'eau de chaufffage est maintenue entre 45 et 52° uniquement quand le circulateur est en route.
J'utilise l'eau de chauffage pour maintenir mon ECS à temperature:
Mon ECS est produite par une chaudière fioul type "bain marie", quand la T° du bain est <= à 40°, j'utilise le jeu d'electrovannes qui sert à autoriser la relève de la chaudière pour faire circuler l'eau (sortie de pac de 45 à 52°) dans la chaudière fioul. La T° du bain marie remonte aussitôt vers 45°. En cas de forte demande D'ECS, la temperature du ballon chute, la chaudière fioul se remet en route, et chauffe le bain marie qui entoure le ballon (60°); les electrovannes se déconnectent, et le circuit de chauffage est isolé. Les electrovannes ne se reconnecteront que lorsque le bain marie descendra sous 40°...
De cette manière, j'ai de l'eau chaude fournie par la pac en permanence, sauf lors de fort soutirrage (plusieurs douches ou bain...)ou le fioul prend le relais.
Un tel fonctionement est impossible en fonctionement sans v3v, car la pac ne maintient pas le circuit à temperature.
Je précise que pac et chaudière fioul sont en amont de la v3v, donc quelque soit la position de celle ci, la Temperature reste entre 45 et 52°.
De plus, le fonctionement sans v3v implique des variation de la T° ambiance (2°), et empêche le fonctionement sur robinet thermostatique.
La solution serait de regler T° de consigne, à une temperature impossible à atteindre, car les robinet thermostatiques veillent au grain. Mais là encore, la T* d'eau de chauffage serait de 45/52°, alors qu'avec la vanne ,je régule à 45°max...
Quand la T°ambiance=T°consigne +1°, le circulateur s'arrête, l'unité exterieur n'est plus autorisée , et le tout redemarre à T°amb=T°consigne -1°. La T° d'eau de chaufffage est maintenue entre 45 et 52° uniquement quand le circulateur est en route.
J'utilise l'eau de chauffage pour maintenir mon ECS à temperature:
Mon ECS est produite par une chaudière fioul type "bain marie", quand la T° du bain est <= à 40°, j'utilise le jeu d'electrovannes qui sert à autoriser la relève de la chaudière pour faire circuler l'eau (sortie de pac de 45 à 52°) dans la chaudière fioul. La T° du bain marie remonte aussitôt vers 45°. En cas de forte demande D'ECS, la temperature du ballon chute, la chaudière fioul se remet en route, et chauffe le bain marie qui entoure le ballon (60°); les electrovannes se déconnectent, et le circuit de chauffage est isolé. Les electrovannes ne se reconnecteront que lorsque le bain marie descendra sous 40°...
De cette manière, j'ai de l'eau chaude fournie par la pac en permanence, sauf lors de fort soutirrage (plusieurs douches ou bain...)ou le fioul prend le relais.
Un tel fonctionement est impossible en fonctionement sans v3v, car la pac ne maintient pas le circuit à temperature.
Je précise que pac et chaudière fioul sont en amont de la v3v, donc quelque soit la position de celle ci, la Temperature reste entre 45 et 52°.
De plus, le fonctionement sans v3v implique des variation de la T° ambiance (2°), et empêche le fonctionement sur robinet thermostatique.
La solution serait de regler T° de consigne, à une temperature impossible à atteindre, car les robinet thermostatiques veillent au grain. Mais là encore, la T* d'eau de chauffage serait de 45/52°, alors qu'avec la vanne ,je régule à 45°max...