DIMPLEX - AIR/EAU LA26PS - Ctout

ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

c'est justement le recalibrage consciencieux :oops: des sondes avec l'objectif:

sortie radiateurs = entrée pac = sortie pac = tampon in = Dimplex retour = Dimplex départ

opération réalisée et validée pendant les nombreux jours Tempo-rouge de février :lol:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Une petite précision facilement vérifiable avec notre régul WPM :
à l'arrêt compresseur, on observe un écart entre retour et départ pac dût à la chute de tempé dans l'échangeur de la pac qui est de l'ordre de 0,4~0,7° en défaveur de la sortie pac, or sur tes courbes je constate l'inverse (0,2° sup en sortie)!
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Pas évident car nos installations sont différentes car à l'arrêt pac,

* le wpm-retour indique la valeur sonde du module WWM25 (qui est traversé en permanence par le retour radiateur),

* le wpm-départ indique la valeur sonde qui se situe dans la pac elle-même à l'extérieur, et n'a de sens que compresseur en fonction.

les onewire eau-in et eau-out sont positionnées de façon quasi-identiques et pac hors fonction, se refroidissent presque idem (zone non chauffée).

Juste avant la reprise compresseur, leur valeur est identique ou -0.1 pour eau-out (à la limite ce qui est mieux pour ne pas surévaluer l'eau chaude en fonctionnement).

Il n'empêche que je dois affiner de quelques % pour que le cop-iTow ne soit pas supérieur aux possibilités de la pac :lol: :lol:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Résumé et synthèse d'une sonde HS.

Le WPM indiquait

Court-circuit ou rupture sur sonde dep. hors gel


et la sonde de dégivrage indiquait quelquefois des valeurs anormales (20, 40, 80....), mais souvent reprenait des valeurs normales lors du fonctionnement compresseur. Il n'y a jamais vraiment eu de givre anormal.

Suite aux échanges sur ce forum (merci le forum), la sonde a été changée.

Sauf qu'il a été impossible de sortir l'ancienne sonde de son logement (oxydation aluminium/cuivre).(photo 1)
Pour ne pas risquer la catastrophe, nous avons refixé la nouvelle sonde sur le support cuivre; la sonde a une légère fraisure longitudinale en V, ce qui facilite son contact , (photo 2)
La sonde iTow a été repositionnée, (photo 3).
L'isolation d'origine a été remise en place.

Tout semble OK depuis le 20 février.

Coût de l'opération facturée par l'installateur de la pac : 112.80€ tout compris (fourniture, MO, déplacement) :D

Image

Image

Image

Image
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
phil54
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mar. nov. 28, 2023 7:53 pm

Re: DIMPLEX - AIR/EAU LA26PS - Ctout

Message par phil54 »

bonjour j'aimerai connaitre la valeur en ohm de la sonde de degivrage pour la pompe a chaleur la26ps
merci beaucoup
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »