DIMPLEX - EAU/EAU - WI22TE auto-installation - ted.p

noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)

Message par noukie50 »

Bonsoir
Merci pour les infos.
noukie50
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 10:23 pm
Localisation : Manche(50)

Message par noukie50 »

Bonsoir
Merci pour les infos.
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

Bonjour
La saison de chauffe va arrivée a son terme et voilà ma consommation:
7500KW hc/hp confondus car le compteur dédie que j'ai mis pour la pac ne reçois pas le signal EDF à cause du filtrage de leur compteur.
Donc 7500kw pour 300m² et 900m3 cela me fait pratiquement 60% d'économie par rapport au années passées.
Depuis la mise en service et la dernière présentation ,j'ai changé la pompe de forage de 750w par une 550w.
Pour cet été je prévois de changer le ballon tampon par un 1500 litres et de rajouter un appoint solaire heliofrance surement.
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

La pompe de forage à tournée 1453h et le compresseur PAC 1350h.
Je pense prendre 20 m² de panneau plan dans un premier temps utilisés en drainback
la régul va être indépendante.
Pour le moment mon soucis ce trouve au niveau du raccordement entre le solaire et l'installe de chauffage car je ne peut pas mettre le ballon de 1500l à la place du 200l et le seul endroit dispo est à 25 m dans l'ancienne chaufferie ou passe les tuyaux d'alimentation du circuit n°1 qui vont aux radiateurs du 1er étage et si je me branche en série dessus ,je vais me retrouver soit à chauffer le ballon par la pac soit envoyer de l'eau plus chaude que ce que fournie la pac donc la régul va l'arrêter alors que les autre circuits ne seront pas en température.
Si je me branche en parallèle ,il me faut des vannes trois vois pour utiliser ou non le ballon mais je me retrouve avec le même problème de "faussage" de la régul dimplex car la température retour du circuit n°1 pilote le démarrage du compresseur.
Pour la question sur le ballon ,je vais surement le garder comme réserve dans le drainback,ce n'est pas encore sure car j'ai peut être trouvé un ballon tampon de 1500l triple échangeur et l'échangeur supérieur me servirais de réserve en le branchant en série avec celui inferieur comme sur les ballon présentés sur HELIOFRANCE
daniel80
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : jeu. oct. 08, 2009 2:01 pm

Message par daniel80 »

bonjour,

Je ne vois pas d'echangeur sur ton eau venant de la nappe?
est ce un choix personnel ou une preconisation du frabicant ?

merci
daniel
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

uin choix personnel de rendement :wink:
comme chez moi
et surtout parce que les échangeurs dimplex sont super ! :D
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

vile-coyote a écrit :uin choix personnel de rendement :wink:
comme chez moi
et surtout parce que les échangeurs dimplex sont super ! :D
Oui, mais il faut respecter certaines normes sur la qualité de l'eau, et seules quelques marques proposent une techno permettant de se passer "dans certains cas" d'un échangeur intermédiaire : Dimplex, Lemasson, Erset.

De plus, ces échangeur ne garantissent pas contre l'envasement aux argiles fines...

Bref, idéal certes, mais pas si simple de se passer de l'échangeur de barrage.

Sinon, coté COP, je perd 1,4°C avec l'échangeur de barrage et la puissance de mon circulateur (180 W) coté glycolé, soit de l'ordre de 0,1 à 0,2 point de COPA. Pas totalement négligeable, mais la tranquillité à ce prix ne me parait pas cher payé, avec un COPA entre 3,7 et 4 sur radiateur ça va :D
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

Bonjour,
Je n'est pas mis d'échangeur intermédiaire car la qualité de l'eau correspond au préconisations DIMPLEX.
Par contre j'ai remarqué avec plantvisor que par ces température plus douce la pac ne tourne pas jusque là rien de plus normal ,sauf que régulièrement le circulateur primaire coté chauffage s'enclenche 1minute et vu que l'eau qui est dans l'échangeur primaire à refroidi la sonde de température envoie l'ordre de mise en marche au compresseur qui tourne 3 minutes et s'arrête car évidement il n'y a pas de demande de chauffage.
Avez vous remarqué ce phénomène ?
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

mais alors pas du tout,

mon circulateur se met en route, c'est vrai de temps en temps,
mais comme l'eau qui revient a la PAC est supérieur a la demande consigne circuit 1, elle reste éteinte !

que dit ta consigne a ce moment la, serait elle plus haute que la valeur de l'eau qui revient ? ou bien faut il plus d'une minute pour stabiliser l'eau retour sur ta PAC ? :P

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
jmjm
Assidu
Assidu
Messages : 81
Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 8:15 am
Localisation : normandie

Message par jmjm »

Hello ted
Très belle installation

J'ai viens de faire un devis pour l'install d'une WI 15 TE dans lequel je n'ai pas mis de ballon tampon entre le forage et la PAC car mon fournisseur m'a dit que ce n'est pas necessaire; Donc vu le prix relativement faible d'un BT de 200 litres quels en sont les avantages ? Je prefère prendre le BT à ma charge plutot que de faire une grosse bourde......
je ne suis ni le meilleur ni le bon dieu et je n'ai encore marché sur la lune
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

bonjour
mon BT est entre la pac et le puits de rejet sans vessie ce qui me permet de venir pomper dedans avec un petit surpresseur pour alimenter ma maison en eau.
Cette formule à l'avantage de ne pas avoir besoin de mettre une pompe de forage trop puissante (dans mon cas 550w),sinon chute de COP.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »