DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 14kw Radiateurs - Pierrot49

Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,
Etat de mes consommations au 05/01/2010:
  • octobre-novembre : 550 Kwh
  • novembre-décembre : 813 Kwh
  • décembre-janvier : 893 Kwh (* mois en cours)
Soit une moyenne de 27,9 Kwh / jour

Autre paramètre:
  • inter en cours de mon installation car la V3V est mal monté et envois de l'eau à la fois dans le ballon ECS et la circuit chauffage d'où un probable perte de puissance !
  • Loi d'eau pas encore complètement au point : soit en dessous soit au dessus de la température désiré ...
des avis ... ??
(ps : je suis en train de commencer à refaire complètement mon isolation des sous-pente qui était dans un pire état que je ne le pensait !!)

A+
loping
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
Localisation : deux-sévres

Message par loping »

bonjour,petite question c'est une pac basse ou haute température ,ta feuille de réglage est plus claire que les version précédente ,tout correspond hormis des parametres qui sont indiqué en plus !4 -03 et 4-04 et d'autres ,si ta pac est une b t°
regarde si tu as vraiment les parametre sur ta machine ,je suis trés interresser ça voudrait dire qu'il y'a une mise a jour pour les modèle debut 2008
merçi

mon installation daikin altherma 14kw sur radiateurs et ecs 200l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11534
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

loping a écrit :bonjour,petite question c'est une pac basse ou haute température ,ta feuille de réglage est plus claire que les version précédente ,tout correspond hormis des paramètres qui sont indiqué en plus !4 -03 et 4-04 et d'autres ,si ta pac est une b t°
regarde si tu as vraiment les paramètre sur ta machine ,je suis trés interresser ça voudrait dire qu'il y'a une mise a jour pour les modèle debut 2008
Salut, pour la feuille de réglage c'est "fabrication maison";
Effectivement ma PAC est bien une Altherma Basse Température.
Les paramètres indiqués sont ceux que j'ai pu faire défiler sur l'écran de la machine.

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

Mise à jour de mes conso en tête de post

Consommations au 08/03/2010:
  • octobre 2009 :
    226 Kwh
  • novembre 2009 :
    606 Kwh
  • décembre 2009 :
    1395 Kwh
  • janvier 2010 :
    2081 Kwh
  • février :
    1063 Kwh
Soit une moyenne de 36,7 Kwh / jour

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

Nouvelle saison de chauffe; nouveaux outils de mesure et surtout ajout de la téléinfo (qui m'a poser de gros problèmes)

La vue global

Image

la vue détaillée

Image
Image

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,
Mes conso pour octobre et décembre:

Consommations 2009-2010:
  • octobre 2010 : 422 Kwh (43 € soit 1.38 €/jour )
  • novembre 2010 : 851 Kwh ( 90 € soit 3 € / jour)
  • décembre 2010 : 1590 Kwh ( 170 € soit 5,5€ / jour )
soit en moyenne 3,3 € /jour

A+
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

Si la bouteille rouge est bien un decoupleur hydraulique c'est dommage qu'exsistant, il ne respecte pas la regle des 3 D , par soucis d'efficacité du melange.
Mais bon ca reste une belle realisation.
Cdlt.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Michel-First a écrit :Si la bouteille rouge est bien un decoupleur hydraulique c'est dommage qu'exsistant, il ne respecte pas la regle des 3 D , par soucis d'efficacité du melange.
Mais bon ca reste une belle realisation.
Cdlt.
Salut,

Peux-tu m'expliquer de quoi il s'agit "régle des 3 D" ?

Merci.

A+
isfcer
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : ven. déc. 18, 2009 11:16 am
Localisation : seine saint denis

DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 14kw Radiateurs - Pierrot49

Message par isfcer »

bonjour,
un dessin vaut mieux qu'un long discours

http://www.climandsoft.com/fr/bouteille ... ession.php
Aux audacieux sourit la chance !
climat5
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. juin 26, 2011 5:27 pm
Contact :

pompe a chaleur daikin

Message par climat5 »

bonjour ,je vient vers vous pour vous demandez ,si vous etes satisfait de votre pac, en faite je fait une satistique,parce que j ai vu ,sur des forums ,des gens deçus,mai bon ,je prefère voir par moi meme ,en vous remerciant ,cordialement.
bonjour a tous ,je suis heureux de pouvoir dialogué sur se forum ,pour pouvoir aidé ,autrui ,dans different domaine ,dont le genie climatique,chauffage toutes energies,plomberie cordialement
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Re: DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 14kw Radiateurs - Pierrot49

Message par pierrot49 »

Salut,

Pres de 11 ans après la machine fonctionne toujours !

j'ai cependant eu quelques soucis:

-> hiver 2018

Erreur E7 / la pac ne démarre plus; heureusement le deux résistance d'appoint prennent le relais

Image

Les deux moteurs des ventilateurs sont HS
Image
Image
Image

Après remplacement pas mieux
Sur la carte mère de l'unité extérieur les transistors de commandes ont grillés :

Image

Après remplacement... et un gros chèque... la machine repart ! (tout ça pour deux transistor à 5€ Grrrr....)

Un autre post traitant de ce sujet ... qui semble une panne courante sur cette machine:
http://www.pompesachaleurs.fr/viewtopic ... 46&forum=5

-> hiver 2019
la pac est totalement éteinte pour finir le problème est lié à la purge automatique se situant en haut de l'unité extérieur
qui a coulé sur la vanne 3 voies.
Image
Je sèche la vanne 3 voies et remplace le fusible puis la purge auto.
Image
et tout repart sans problème : OUF !
A+
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »