DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44

Répondre
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Mars 2010 : 358 KWh (11,55 KWh par jour en moyenne)

Image]

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Total consommé 2010 : 1654 KWh
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
loping
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
Localisation : deux-sévres

Message par loping »

pas mal la consomation! malgré des t°plus clémente pour le mois de mars la ou une pac bt° devrais etre plus performante et bien je me trouve avec une conso supérieur ( 580Kwh),j'ai vraiment un probléme de cop ,peut etre a cause du bridage des tés de réglages ,comment sont les tient?
pour mes réglages de loi d'eau c'est identique,la régulation se fait avec un ta réglé a 19.5
Qand je voit tes conso ,aujourd'hui j'opterais pour le meme matos!
plus de paramétres surtout pour ecs!
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Bonjour Loping,
Tous mes Tés de réglage sont ouverts à fond sauf pour les 2 radiateurs de la pièce où est mon thermostat d'ambiance. J'ai fait ça pour augmenter le temps de chauffe dans les autres pièces mais je ne crois pas que ça influe tant que ça.

Coté conso, j'ai bien diminué depuis que j'ai baissé ma loi d'eau (et effectivement on a maintenant à peu près les mêmes valeurs de loi d'eau). Tu as certainement un meilleur COP que moi au dessous de 40° (donc à peu près au dessus de 0° extérieur) mais pour le chauffage ECS quelle que soit la temp. ext. et le chauffage radiateur par temp. ext. négative, je dois être mieux. Comme il a quand même bien fait froid les 15 premiers jours de Mars, ça doit pas mal jouer.

J'avais une conso de 1000 l de fuel / an, toi 1200 soit 20% de plus. Je pense que je vais faire un peu plus de 4000KWh/an donc si tu consommes dans les 5000 KWh/an, c'est similaire.
Faudra qu'on compare sur 1 an (avec ma loi d'eau, je me posais la question d'une BT moins chère à l'achat quand ma PAC sera morte, le + tard possible j'espère :wink: )
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
loping
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
Localisation : deux-sévres

Message par loping »

bonjour did44,merci pour ta réponse ,j'ai oublier de te demander si tu avais une bouteille de mélange et comment sont les thermostats de radiateurs pour le reste il vraiment trés interressant de faire le comparatif des 2 pac sur 1an ,pour ma conso de fuel je chauffait a plus de 21 °pour la t° actuel j'aurais fait 1000l ,ma maison est sans doute mieux isolé ,mais j'ai plus grande on peut donc comparé les conso ,ta pac ext voit elle le soleil ? la miene jamais ! toute les deux sont situé dans un angle de maison ,l'air est il sufisament regénénéré?sa fait aussi partie des questions que je me pose ,je suis comme toi au plus prés de l'unité intérieur je me tate pour la déplacer en sud est?
loping
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
Localisation : deux-sévres

Message par loping »

bonjour did44,merci pour ta réponse ,j'ai oublier de te demander si tu avais une bouteille de mélange et comment sont les thermostats de radiateurs pour le reste il vraiment trés interressant de faire le comparatif des 2 pac sur 1an ,pour ma conso de fuel je chauffait a plus de 21 °pour la t° actuel j'aurais fait 1000l ,ma maison est sans doute mieux isolé ,mais j'ai plus grande on peut donc comparé les conso ,ta pac ext voit elle le soleil ? la miene jamais ! toute les deux sont situé dans un angle de maison ,l'air est il sufisament regénénéré?sa fait aussi partie des questions que je me pose ,je suis comme toi au plus prés de l'unité intérieur je me tate pour la déplacer en sud est?
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Non pas de bouteille de mélange.

Sur les 10 radiateurs, 2 avec tés ouverts à moitié mais robinet à fond, 7 avec tés et robinets à fond et 1 avec té à fond et thermostatique à 3/5

Ma PAC ext. donne côté Est mais effectivement elle voit le soleil jusqu'à 15h. Quand il y a du soleil, elle est à l'endroit le plus chaud (le soleil chauffe les pavés autobloquants au sol, se reflète dans les vitres de la véranda et chauffe aussi le mur derrière la PAC donc l'air qui passe dedans en profite).
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation d'Avril 2010 : 131 KWh (4,37 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Total consommé 2010 : 1785 KWh

Ca n'a chauffé que 3 ou 4 jours début Avril donc sur ces 131 KWh, je n'ai au maximum que 20 KWh de de chauffage. Et dans ce qui reste, j'ai 60 KWh pour "rien" (avec le monitoring, j'ai vu que la PAC en veille me coute 2KWh par jour quand elle ne fait rien) et donc reste environ 50KWh pour l'ECS.

Sur 200 jours de non chauffage, la simple veille représente donc quand même 400 KWh/an (soit environ 10% de ma consommation totale) . Je me pose la question de mettre une horloge que j'utiliserais hors période de chauffage. Je ferai un post spécifique à ce sujet.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
nono78800
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. mai 11, 2010 7:20 pm
Localisation : HOUILLES

régulation hydraulique

Message par nono78800 »

Bonjour,

Je suis apprenti climaticien a la société Klima climatisation dans le 92, et je pose et mets en service souvent des Altherma, et des VRV ...

Je vous sollicite en urgence, je suis actuellement en train de réaliser un mémoire de fin d'année de ma formation, sur l'Alherma HT, et a part ma doc de formation sur l'Altherma donné par Daikin France, j'aurais besoin du schéma de régulation hydraulique de l'unité intérieur. ( Visible dans la notice du module hydraulique)

Si vous pouvez me le scanner j'en serais très reconnaissant.

Si je peut vous donner des information complémentaire sur ce produit ( mise en service, code de défaut, programmation ) hésité pas a me le demander je vous ferais un scan du document que vous voulez.

Merci beaucoup.
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Bonjour,
Vous avez les liens du manuel d'install et du manuel d'utilisation à cette adresse où il y a toutes les docs Altherma : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8065
Je pense que vous trouverez votre bonheur là :wink:
Bon courage pour le mémoire...

PS: Au cas où, si vous avez la signification de certains des codes paramètres suivants que l'on voit à l'écran mais qui ne sont documentés ni dans le manuel d'install, ni dans le manuel utilisateur, je suis preneur :
0-02
6-02 et 6-03
7-01
8-02
A-00 et A-01
C-02 et C-03
E-01, E-02 et E-03
Merci
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
nono78800
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. mai 11, 2010 7:20 pm
Localisation : HOUILLES

Message par nono78800 »

Voici tous les codes erreurs de l'Atherma HT en lien picasa web:http://picasaweb.google.com/nono78800/C ... 9063771090

Je vous remercie


Edit: vous voulez les codes paramètres ou défaut?
nono78800
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. mai 11, 2010 7:20 pm
Localisation : HOUILLES

Message par nono78800 »

Après avoir jeté un coup d'oeil dans mon livret, je ne possède pas ces codes au niveau de la programmation. Après un coup de téléphone a mon collègue, et de la plateforme daikin, les codes cités ne fonctionne pas sur l'altherma ht.
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Bonsoir,
C'était bien les paramètres qui m'intéressaient.
Merci pour votre réponse qui confirme ce que je pensais.
Cordialement
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Ma consommation de Mai 2010 : 123 KWh (3,97 KWh par jour en moyenne)

Image

+ mise à jour du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1

Total consommé 2010 : 1908 KWh

En Mai, pas de chauffage, j'ai seulement l'ECS : 123 KWh de consommé dont 60 uniquement pour la PAC en veille... donc pour moi COP minable en mode ECS seul avec PAC toujours allumée
-> J'ai trouvé à pas cher sur eBay horloge et contacteur de puissance dont je vais me servir hors période de chauffage. J'installerai ça Mercredi.
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
loping
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
Localisation : deux-sévres

Message par loping »

salut ,ma pac basse qui théoriquement est plus performante par température positive ,pour le mois de mai ma consomation est de 210 kws avec quelques jour de chauffage au début du mois ,mon ecs est régler a 48° ,elle est produite de 5h a 14 h ,il sera plus facile de comparer pour le mois de juin ,surprenant cette consommation en veille,comme j'utilise la fonction programmation ,je ne peut couper l'alimentation ,elle perdrait l'heure ! je pense que pour toi sa serait pareil ,la consomation en veille vient également de la résistance du compresseur qui maintient la t° de l'huile !!! a suivre!
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Bonjour Loping,
Pour l'ECS, je devrais consommer un peu moins car la HT a normalement un meilleur COP (voir http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=52)
Sinon effectivement, elle perd l'heure quand on l'arrete mais comme je ne me sers pas de la programmation (hormis pour la désinfection hebdo), ca ne me gène pas. L'été je forcerai une désinfection de temps en temps. Sinon, au niveau config, elle ne perd rien d'autre.
Merci pour l'info concernant l'huile. Le but c'est qu'elle soit maintenue à quelle température ?
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1