DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 14 Kw + ECS (rad et bt) - loping
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
Salut!
Au passage,fait moi plaisir
Remet d'urgence ton circulateur à l'horizontal
Là,il grignote ses paliers,lentement mais surement...
Pas savoir ça ,pour un installateur!
Au passage,fait moi plaisir
Remet d'urgence ton circulateur à l'horizontal
Là,il grignote ses paliers,lentement mais surement...
Pas savoir ça ,pour un installateur!
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres
salut mamo ,je sais pour le circulateur ,j'ai vu également le probléme sur une autre
daikin ,le souci ,si je déserre pour le faire tourner je n'ai plus accès a la commande de vitesse ,il m'arrive encore et toujours de faire des essaies de vitesse !j'attend les beaux jours pour démonter pour faire tourner la partie(rouge) bobinage de 180°
JE AVAIS FAIT REMARQUER A 'L'installateur
daikin ,le souci ,si je déserre pour le faire tourner je n'ai plus accès a la commande de vitesse ,il m'arrive encore et toujours de faire des essaies de vitesse !j'attend les beaux jours pour démonter pour faire tourner la partie(rouge) bobinage de 180°
JE AVAIS FAIT REMARQUER A 'L'installateur
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Non, pas 180° mais 90° pour que l'axe soit horizontal.loping a écrit :j'attend les beaux jours pour démonter pour faire tourner la partie(rouge) bobinage de 180°
Sinon, merci pour ton post sur mon installation. Je ne peux pour le moment expliquer les améliorations portées à mon installation (par Ciat) car je suis en litige avec mon installateur et son assurance décennale.
Un expert doit passer dans 3 semaines (enfin).
Dès que tout sera rentré dans l'ordre et que je pourrai parler librement, je ne manquerai pas de poster toutes les explications.
Sinon, pour mon isolation, j'ai malheureusement pas le choix .
Mais comme j'envisage refaire la toiture dès que possible ($), ce sera l'occasion.
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres
vrai,c'est bien 90° ?comme quoi il ya encore des lecteurs attentionées!
a propos de toiture ,la mienne au niveau du garage et la partie juste au dessus du ballon ecs et du ballon tampon est isolé avec 80 de laine de verre agrafé au chevron plus 40 de stiro dur ,le plancher au dessous lui est isolé avec 180 de laine de roche ,en dessous de ce meme plancher ce trouve ar cuisine ou se trouve unité int (piece trés peu chauffé 16° vonlontairement car les murs qui donne sur l'intérieur du garage ne sont pas encore isolé ,par contre les murs ext le sont .
tout ça pour faire remarquer 2 choses ,je vient tout juste de le voir .
hier midi ,de l'extérieur ,en regardant ma toiture ,qui était toute blanche de givre ,un carré ne l'était pas celui au dessus de mes combles qui contient les ballons GROSSE PERTE DE CALORIES au niveau des ballons!
il faut que je fasse des caisson isolé ,a l'époque du fuel il y'avait pas ce probléme c'est vraiment pas terrible l'isolation des ballons!
a propos de toiture ,la mienne au niveau du garage et la partie juste au dessus du ballon ecs et du ballon tampon est isolé avec 80 de laine de verre agrafé au chevron plus 40 de stiro dur ,le plancher au dessous lui est isolé avec 180 de laine de roche ,en dessous de ce meme plancher ce trouve ar cuisine ou se trouve unité int (piece trés peu chauffé 16° vonlontairement car les murs qui donne sur l'intérieur du garage ne sont pas encore isolé ,par contre les murs ext le sont .
tout ça pour faire remarquer 2 choses ,je vient tout juste de le voir .
hier midi ,de l'extérieur ,en regardant ma toiture ,qui était toute blanche de givre ,un carré ne l'était pas celui au dessus de mes combles qui contient les ballons GROSSE PERTE DE CALORIES au niveau des ballons!
il faut que je fasse des caisson isolé ,a l'époque du fuel il y'avait pas ce probléme c'est vraiment pas terrible l'isolation des ballons!
-
- Assidu
- Messages : 81
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 8:15 am
- Localisation : normandie
Re: DAIKIN altherma 14 Kw avec ECS sur radiateur et bt lopi
Bonjour lopingloping a écrit :
sur 11 radiateurs surdimensionné de 20 % .
Quand tu dis " surdimensionné" tu veux dire par rapport à quoi??
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres
la puissance d'un radiateur est déterminé par rapport a sa dimension si il est double épaisseur ,la puissance exprimé est donnée avec de l'eau a 60 ou 70°,je ne sait plus exactement! alors que moi pour avoir l'éqivalent puissance avec une t° inf mes radiateurs sont plus gros ,plus que tu as de surface de chauffe mieux que sa sera ex plancher chauffant plus grand que radiateur t° d'eau plus basse!
-
- Assidu
- Messages : 81
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 8:15 am
- Localisation : normandie
pour info quand je fait une installation en neuf je double systematiquement la puissance du radiateur:
radiateur Dt 50 ° ( 80 T° entrée+60 T° sortie) /2 =70-(20 T° ambiante)=50
Donc pour une puissance à Dt 50 = 1000w je pose un 2000w pour un Dt 27.5 ( (50+45)/2 - 20)
Il est vrai que j'exagere un peu le surdimensionnement mais comme tu l'a dit mieux vaut qu'il soit plus grand que trop petit
radiateur Dt 50 ° ( 80 T° entrée+60 T° sortie) /2 =70-(20 T° ambiante)=50
Donc pour une puissance à Dt 50 = 1000w je pose un 2000w pour un Dt 27.5 ( (50+45)/2 - 20)
Il est vrai que j'exagere un peu le surdimensionnement mais comme tu l'a dit mieux vaut qu'il soit plus grand que trop petit
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres
bon travail ,d'autant que certain installateur n'hésite pas a mettre le minimun tout ça pour économiser qu'elques euros pour avoir le chantier ,pour ma part j'ai aidé l'artisant que je connaissait pour la pose , les tuyauts sont en cuivre il sont passé dans la chappe carrellage ,il passe dans le couloir avec un intervalle entre eux de 25Cm ,un peut comme en plancher chauffant ,pour rappel l'installation est fuel basse T°
par 0° ext ,les départs radiateurs sont 38°
ma consommation des 3 derniers mois ,cumul hc plus hp avec ecs ,4 personnes
novembre 394 Kws
décembre 894 Kws
janvier 2010 907 Kws
par 0° ext ,les départs radiateurs sont 38°
ma consommation des 3 derniers mois ,cumul hc plus hp avec ecs ,4 personnes
novembre 394 Kws
décembre 894 Kws
janvier 2010 907 Kws
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres
je vient de faire le bilan de l'année 2009- 2010
consomation pour l'année ,chauffage +ecs ,environ 450 €
je prepare l'installation pour le prochain hiver ,j'ai tourné mon circulateur de sens,nettoyé le tamis ,pour la 1ere fois ,l'installateur ne l'avais jamais regarder aprés l'installation ni pendant les controles anuel, d'ou un filtre trés encrassé de limaille ,colle et filasse ,pas bon pour le cop
consomation pour l'année ,chauffage +ecs ,environ 450 €
je prepare l'installation pour le prochain hiver ,j'ai tourné mon circulateur de sens,nettoyé le tamis ,pour la 1ere fois ,l'installateur ne l'avais jamais regarder aprés l'installation ni pendant les controles anuel, d'ou un filtre trés encrassé de limaille ,colle et filasse ,pas bon pour le cop
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
L'entretien a été fait par ma pomme, et moi j'ai nettoyé le filtre à tamis! puis rinçage de l'UI par le désemboueur jusqu'à obtention d'eau claire, ça fonctionne nickel!loping a écrit :je prepare l'installation pour le prochain hiver ,j'ai tourné mon circulateur de sens,nettoyé le tamis ,pour la 1ere fois ,l'installateur ne l'avais jamais regarder aprés l'installation ni pendant les controles anuel, d'ou un filtre trés encrassé de limaille ,colle et filasse ,pas bon pour le cop[img]
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 3:16 pm
- Localisation : deux-sévres
salut ,chienchien ,moi aussi j'ai décidé de faire l'entretien moi meme ,l'anneé derniere c'est l'instalateur qui me l'avait fait gratuitement ,vu le résultas ,j'ai plus confiance ,je lui ai envoyé la photo ,sa réponse pour lui c'est normal ça doit etre vérifier tous les ans,pourqoi ne l'a t'il jamais fait !!
mon cop devrait etre mieux
mon cop devrait etre mieux
-
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
Salut et le contrôle d'étanchéité il est obligatoire, vous êtes obligé de le faire par une entreprise compétente pour les charges de plus de 2,2kg de r410.
Bonne journée.
Bonne journée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016