VIESSMANN - EAU/EAU - Vitocal 300G WW110 - Meze21

Répondre
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Salut super VincentN ,effectivement tu peux te la péter et pardon de ne pas avoir souligné tes compétences :oops: .
Pour ce qui est de l'isolation des tuyaux non seulement je pense que ça doit surement améliorer le rendement de la PAC mais en plus il fait une chaleur (de la terre) à crever dans la chaufferie car elle est déjà chauffé .
A+ :wink:
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

meze21 a écrit :Salut super VincentN ,effectivement tu peux te la péter et pardon de ne pas avoir souligné tes compétences :oops: .
Faut pas exagérer non plus :manga:
D'autres, réellement compétents, auraient donner le même verdict. J'ai juste été présent au bon moment. :wink:
meze21 a écrit :Pour ce qui est de l'isolation des tuyaux non seulement je pense que ça doit surement améliorer le rendement de la PAC mais en plus il fait une chaleur (de la terre) à crever dans la chaufferie car elle est déjà chauffé .
A+ :wink:
Bah si la chaufferie est plus chaude que le circuit ça améliore le rendement de la PAC :lol:.
Non, plus sérieusement, fais le. Tu y gagnera en confort dans la chaufferie et en économie.
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Coucou les PACman, un petit coucou pour vous dire que j'ai eu ce week-end mon premier message d'erreur et la première "panne" (si on peut appeler ça comme ça)

message:A9 pompe à chaleur

Voilà les conseils de la notice :

1. Sécurité haute pression, régulation
haute pression 10 fois à la suite/>24 h
de durée, défaut régulation circuit frigorifique,
toutes les sondes de température
primaire/secondaire défectueuses,
déclenchement basse pression 10
fois à la suite
2. Historique des messages : Interroger
d'autres messages (page 121), contrôler
les débits volumiques, les courants
moteurs/protection moteur, le contrôleur
de sécurité haute pression
Remarque
Après élimination de la cause du message,
arrêter et réenclencher l'appareil.

Donc ça peut être n'importe quoi !

Depuis j'ai fais un redémarrage pas de problème :?:

J'ai quand même prevenu mon chauffagiste il va passer dans la semaine.

Je vous tiens au courant
A+ :wink:
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Salut RV45 ,dans les rapports de message il est écrit 19 fois de 00:42 à 02:48:
i 07 message EEV
Sinon pour les T° primaire j'ai 10.5° et4.5° ,pour les secondaires ben ça varie suivant le temps :lol: par contre je ne sais pas qu'elle était la demande de la PAC soit ECS soit chauffage :?:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

meze21 a écrit :Salut RV45 ,dans les rapports de message il est écrit 19 fois de 00:42 à 02:48:
i 07 message EEV
Sinon pour les T° primaire j'ai 10.5° et4.5° ,pour les secondaires ben ça varie suivant le temps :lol: par contre je ne sais pas qu'elle était la demande de la PAC soit ECS soit chauffage :?:
6°C d'écart sur le primaire c'est beaucoup, et avec une sortie à 4,5°C, la sécurité hors gel n'est pas aussi large que d'habitude.

Débit faible ?
Filtre encrassé ?
Echangeur encrassé ?

A surveiller !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Bien oui le dèbit est faible c'est mon problème et c'est voulu (voir plus haut)
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Bonjour à tous ,bon et bien on en sait pas plus sur cette "panne"toujours est-il que ça n'a pas recommencé!

Sinon j'ai une petite question:

A qu'elle vitesse doivent tourner les circulateurs ?
Ils sont de marques VILO et il y a 3 vitesses possible ,que me conseillez vous si on les ralentis l'échange à plus de temps de ce faire non?
J'attends vos réponses :shock:

A+ :wink:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

meze21 a écrit :Bonjour à tous ,bon et bien on en sait pas plus sur cette "panne"toujours est-il que ça n'a pas recommencé!

Sinon j'ai une petite question:

A qu'elle vitesse doivent tourner les circulateurs ?
Ils sont de marques VILO et il y a 3 vitesses possible ,que me conseillez vous si on les ralentis l'échange à plus de temps de ce faire non?
J'attends vos réponses :shock:

A+ :wink:
C'est un compromis entre qualité de l'échange (plus la vitesse du circulateur est importante, plus le condenseur condensera à basse tempé -> gain de COP), et l'augmentation de conso du circulateur -> baisse du COP.

Selon les pertes des charges du circuit, l'optimum est tres variable, mais un delta de 4°C est une bonne valeur à garder en tête.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

un delta de 4°C est une bonne valeur à garder en tête.
Bonjour nappe phreatique ,tu parle du delta sur le circuit primaire ou les 4° s'applique aussi pour le circuit secondaire :?:
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Salut les Pacman,voilà première panne l'échangeur est fissuré =plus de gaz et le compresseur a pris l'eau :cry:
J'ai pas de chance .
En plus avec l'option résistance pas moyen de la faire fonctionner quand la PAC est en défaut,du coup je le fais en manuelle en agissant directement sur les relais.
Même les gens de Viessman (qui sont venu constater la panne) n'on pas pu résoudre ce problème!
Pas cool quand les T° sont négative.
Normalement il me change le compresseur et l'échangeur lundi où mardi.
Ça va être dur d'estimer ma consommation cette année avec 9Kwh bonjour les économies...
A+ :wink:
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Coucou les Pacman,bon voilà depuis 2 jours l'option électrique fonctionne :shock:
Je supose qu'il faut laisser la PAC tranquille et qu'elle gère la T° toute seule au bout d'un petit moment :!: .
A+ :wink:
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Salut les Pacman,
bon et bien dur dur Viessmann refuse de prendre en charge la garantie vu que je n'ai pas d'échangeur intermédiaire, de plus aucune référence n'existe en France pour la commande d'un groupe échangeur-compresseur.Je suis donc le premier à avoir ce soucis !Je m'en serais bien passé.
On va envoyer l'échangeur chez Viessmann pour une expertise mais j'ai un peu peur de la réponse.
A+
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Salut les Pacman,
Viessmann ne garantie pas une PAC si il n'y a pas d'échangeur sur le circuit primaire!C'est comme ça et pis c'est tout :cry:
Aucun recours possible.
Donc c'est au frais de mon installateur il est ravis.
Du coup je vais faire poser un échangeur et voilà le fameux quatrième circulateur entre la PAC et l'échangeur,donc me voilà avec une facture de 23000€ il faut vraiment aimer sa planette :lol:
Juste par curiosité RV45 des panneaux solaire pour épauler la PAC il me semble que tu en a installé non?C'est combien l'instal?
A+ :wink:
meze21
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : lun. févr. 15, 2010 9:42 pm

Message par meze21 »

Salut les Pacman,
l'échangeur a gelé!On sent nettement une déformation.Trop comptant d'avoir du débit cette hivers j'avais ouvert le robinet à fond,mais un jours il y a eu moins d'eau et le capteur de niveau mini ne l'a pas détecté car il était contre la parois du puits, juste a l'arriver de l'eau, pas de bol.Je l'ai changé de place et la il fait correctement son boulot.Donc comme il n'a pas détecté le niveau de l'eau la pompe a aspirée de l'air et le circuit de la PAC n'a pas été réchauffé correctement!
Voilà j'attends avec impatience le matériel:échangeur et compresseur+ l'échangeur primaire car la note d'électricitée s'envole heureusement qu'il fait un peu plus doux en ce moment.
A+ :wink:
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Autant de dégâts pour un simple manque d'eau (un échangeur + un compresseur + ...) ! Cela n'engage pas vers les PAC eau-eau!

Il me semble qu'il manque d'autres sécurités sur la source primaire qui couperait la PAC avant le gel de l'eau :
- pression minimale en entrée , débit minimum ou pression différentielle entre entrée et sortie échangeur (responsabilité constructeur ?).
- température de sortie supérieure à +5° (ou doigt de gant en sortie d'échangeur).

Un échangeur supplémentaire avec boucle eau glycolée + circulateur supplémentaire , c'est abaisser le COP et augmenter le nombre de sécurités.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »