AJTECH/MITSU- Air/Eau Zuran100 **Régul Modifiée** - Ludo67
Posté : lun. mars 01, 2010 10:52 pm
Bonjour à tous ,
Comme le veut la tradition de ce super forum , je vous présente(un peu tardivement ,mais mieux vaut tard que jamais !) le descriptif détaillé de mon habitation ainsi que de mon installation de chauffage , composé d'une Pompe à chaleur Air-Eau de type "Split" de marque Mitsubishi/Ajtech , modèle Zuran100 Inverter Monophasé doté du principe breveté Zubadan en relève d'une chaudière fioul de marque Viessmann , modèle Vitorond200.
* Localisation + Détails Géographiques :
Alsace(67) , Altidude : 154mètres , Température de référence : -15° , Dju : 2706.
* Descriptif de l'Habitation et consommation énergétique antérieures :
- Maison d'époque d'avant 1900 à colombage avec combles mansardés aménagés , rénovée en 1998 , orientation plein sud.
- Surface habitable : 144m² , Volume chauffé : 393m3 , Hauteur sous plafond : 2,60m(Rdc) et 2,40m(étage).
- Mur extérieur rdc : briques en argile , épaisseur 37cm.
- Mur façades extérieur étage : Ytong Siporex épaisseur 15cm maçonnés entre colombage existant apparent.
- Fenêtres en Double vitrage Pvc standard 4/16/4 + 3 Vélux dont deux orientés plein sud avec volet roulant solaire Vélux
- Isolation Rdc : TrialFlex sur toutes les faces intérieurs rdc + lame d'air x2 d'épaisseur 4cm + ba13.(TrialFranceIsolation)
- Isolation étage : TrialFlex appliqué en isolation extérieur sous toiture avec lame d'air x2 d'épaisseur 4cm en extérieur et de 15cm en intérieur(rampant) + isolation intérieur des deux façades aux mêmes conditions rdc .
- Isolation grenier combles perdus : 8cm Jackodur KF 300 Standard en face plancher grenier revêtu de 20cm de laine de verre.
* Consommation moyenne antérieur fioul Ecs compris pour une consigne d'ambiance à 20° : 2000 litres/Ans
* Date de réalisation + détails d'installations Chauffage Central : Juin 1998.
Comprenant :
- Chaudière fioul Vitorond200 d'une puissance de 19,6Kw avec production Ecs Vitocell100 d'une capacité de 160litres + régulation sous loi d'eau Vitotronic200 pouvant gérer deux circuit indépendants(Pc+Radiateurs) + Commande à distance Vitotrol200.
- 1 circulateur Grundfos auto-adaptatif référence UPE 25-25 180 selectronic(circuit radiateurs).
- 2 circulateurs Grundfos référence UPS 25-40 180(circuit plancher chauffant+Ecs).
- Pot à boues + dégazeur de marque Flamco, vanne trois voies + servo moteur, vase d'expansion , etc...
- 85m² Dalle à plots de marque Polytherm densité classe IV épaisseur 3cm type 20/16.
- 580ml plancher chauffant de marque Polytherm 13/16 + collecteur 5 départs + 5 radiateurs Radson et 1 sèche serviette Acova.
* Cout de l'installation Chauffage Central : 59 000 Francs Ttc ( 8994,49 Euros )
* Chape Liquide(rdc) Lafarge , de type Anhydrite sur 5cm d'épaisseur : 1508 Euros.
* Date de réalisation + détails et caractéristiques d'installations Pompe à Chaleur : Novembre 2008.
Comprenant :
- Module hydraulique intérieur de marque Ajtech avec appoint électrique de 3kw(non utilisé)
- Unité extérieur de marque Mitsubishi , modèle Zuran100 UEZ100VA2 monophasé , puissance calorifique restituée de 12kw avec maintient de puissance sans appoints jusqu'à -7°extérieur pour un régime d'eau utilisé égal à 45° , Cop à +7° 30/35° = 4,3 , Cop à -7° 30/35° = 2,42 (Mesures Certitat).
- 15 mètres de liaison frigo 3/8-5/8.
- Ballon tampon d'une capacité de 140litres de marque Lapesa.(Pac et Chaudière raccordées en parallèle sur BT)
- 1 régulateur de vanne motorisée de marque Honeywell pour la partie plancher chauffant , modèle Hmc82 , commandé par thermostat sans fil de marque Honeywell , modèle CM927RF.
- 1 pompe de charge Wilo Rs25/6-3P pour relève chaudière.
- 1 pot à boues de marque Flamco , Isolation tuyauterie en Armaflex , purgeur auto , raccordement hydraulique en 1"de l'ensemble avec relève de chaudière existante.
* Cout de l'installation Pompe à Chaleur : 11284,54 Euros Ttc hors Crédit d'Impôts de 50%.
* Retour Crédit d'Impôts année 2009 : 4800 Euros.
* Total installation Pompe à Chaleur Crédit d'Impôts déduit : 6484,54 Euros.
(+290 Euros de modifications régulation Pac en loi d'eau comprenant :
- 1 régulateur loi d'eau avec sondes départ+extérieure(170 Euros en neuf sur Ebay) de marque Krom Schroder modèle Elfatherm E25.0100+sonde de compensation d'ambiance(70 Euros)..
- 1 relais de commande(50 Euros).
- 1 Potentiomètre linéaire de 100kohms ainsi que quelques heures de recherches,réflexions,mises en œuvres et "d'huile de coude" à mes frais )
- 1 Régulateur à consigne réglable pour relève chaudière(gratis!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Raccordements électriques , installation d'un sous compteur Edf dédié Pac avec téléinfo , modification de la régulation Pac(09janvier2009) en loi d'eau , fait par moi même.
- Tarification Edf : Contrat Tempo monophasé 9KVA 45Ampères.
- Rajout de deux radiateurs type22 1400x600 d'une puissance restituée de 2361watts chacun. La puissance totale des émetteurs installés pour l'étage passe maintenant de 8140Watts à 12862Watts(selon EN442 ∆T 50),
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Place aux Photos et Commentaires :
Tout d'abord en premier plan sur la photo de gauche , la chaudière ainsi que le ballon Ecs. Photo de droite : Sa régulation encastrable Vitotronic 200 ( ca!, c'est de la régule ) :
A gauche , la commande à distance Vitotrol 200 ainsi qu'à droite les deux départs et retours chauffages(gauche PC , droite Radiateurs) :
Une partie de la pose du plancher chauffant avec le collecteur cinq départs/retours :
Radiateur Salle de bain Acova série Fasane(à gauche) avec tête thermostatique programmable Honeywell Hr20E(idéal pour programmer aux heures de présences et ainsi tempérer la S.d.b avant de s'y rendre plutôt que de la surchauffée en continue) en plus d'une partie PC , ainsi qu'à droite le type de radiateurs Radson utilisés :
Un climatiseur programmable à détente direct TOR de chez Casto fonctionnant au R407C de 12000Btu consommant trois fois rien, que j'ai installé(prêt à poser) dans la chambre de mon enfant à l'étage, utilisé occasionnellement , mais qui reste quand même bien pratique en inter-saison si un jour il fait un peu "frisquet" par exemple pour chauffer sans avoir besoin de rallumer le chauffage central ou en été, si températures caniculaires pour climatiser en tarification "jours bleu" :
A gauche , vue d'ensemble installation intérieur module hydraulique + ballon tampon ainsi que le détail du raccordement hydraulique à droite :
Le schéma hydraulique de principe Ajtech destiné à ma configuration :
De gauche à droite , le régulateur Honeywell(en blanc) pour la vanne motorisée Plancher Chauffant ainsi que le régulateur loi d'eau(en noir) avec à sa droite , le thermostat RF Honeywell offrant une multitude de programmation hebdomadaire, communiquant avec le régulateur, ainsi que la sonde de compensation du régulateur loi d'eau juste en dessous:
Et pour finir , l'unité extérieur protégée par son "système antivol " âgé de 9 semaines ( déjà très efficace ) :
Modification de la partie régulation Pac :
Comme évoqué sur un autre post de ce forum (pour ceux qui n'aurait pas suivi Ici , la régulation de cette pac ne me convenait absolument pas(peut-être du fait que sur la chaudière , je disposait d'une VRAIE régulation) due à un fonctionnement d'origine basé sur du tout ou rien étant donné que la mise en route et l'arrêt de cette Pac se fait à partir d'un contact sec récepteur communiquant avec un thermostat à commande sans fil alors que la Pac est à fonctionnement Inverter.
Voici un graphique représentatif de fonctionnement de cette Pac en conditions d'utilisations d'origine , donc avec thermostat à fonction Marche/Arrêts ainsi que la courbe d'ambiance relevée(en vert) qui représente une sinusoide , d'ou un inconfort ressenti :
On peut constater malheureusement, que le mode de fonctionnement d'origine diffère guère d'une Pac "classique" TOR
Après plusieurs modifications que je ne développerais pas car s'en serait trop long (1 loi d'eau à fonction on/off en remplacement du thermostat Ajtech, 2 leurre sonde extérieur avec loi d'air par thermostat Ajtech) , j'ai donc utilisé pour cette dernière modification qui à ce jour est définitive et mise au point :
-Un régulateur en loi d'eau avec sondes de compensation d'ambiance, sonde de départ d'eau ainsi qu'extérieur.
-Un potentiomètre linéaire d'une valeur de 100Kohms qui me sert à leurrer la sonde extérieur de l'UE quand la consigne loi d'eau est atteinte.
-Un relais de commande équipé d'un contact NO+NF afin de commander le leurre(potentiomètre).
-Un régulateur munit d'un contact sec à consigne réglable avec sonde extérieur , pour me permettre d'effectuer la relève chaudière via les borniers 13-14 simulant une demande Ejp au module hydro commutant automatiquement sur la chaudière si la Pac ne "suivrait" plus par grand froid.(à ce jour,RAS, la pac suit )
Voici le schéma de la modification que j'avais étudié et réalisé à main levée avant que je ne le mette à l'œuvre sur mon installation :
Pour résumer, l'idée était de se substituer le plus possible du thermostat Ajtech pour ne pas générer d'arrêts/redémarrages en utilisant le régulateur loi d'eau pour leurrer la sonde extérieur de l'UE via le potentiomètre afin de faire croire à la Pac que quand la consigne définie par la loi d'eau du régulateur est atteinte, qu'il fasse plus chaud dehors afin d'en limiter la puissance(donc utiliser l'Inverter) plutôt que de couper le compresseur et de devoir le redémarrer X minutes plus tard.
Et donc pour cela , mon thermostat Ajtech n'est utilisé qu'en temps que limiteur d'ambiance en étant réglé un "chouilla" au dessus de ma consigne réelle d'ambiance avec toujours pour ordre, de démarrages,arrêts, Pac OU Chaudière.
Et voici ce que l'on peut obtenir de cette modification comme mode de fonctionnement actuellement sur le graphique ci dessous ainsi que la courbe de température d'ambiance correspondante à cette façon de réguler , pour une température extérieur moyenne de 1,5° avec taux d'humidité relatif de 85% incluant 4 dégivrages sur 24heures et 0 arrêts/redémarrages(hors cycles de dégivrages) :
Ou par exemple pour des températures extérieures supérieures à ci dessus , voilà ce que ca peut donner , à raison de 3 démarrages sur 24heures et aucun cycles de dégivrages :
On pourra constater suite à cette modification , une réduction des arrêts/redémarrages significative comblée par une puissance et donc un régime de fonctionnement du compresseur délivré plus adapté aux besoins de l'habitation , se traduisant par une linéarité de la courbe d'ambiance(courbe rouge) contrairement au mode régulatoir d'origine démontrer par le tout premier graphique(courbe verte).
De plus , dans mon cas , depuis cette modification , j'ai pu également réduire ou plutôt espacé considérablement , les cycles de dégivrages du au régime de fonctionnement du compresseur revu à la baisse sans pour autant en affecter ma consigne d'ambiance , et cela bien évidemment jusqu'à une certaine limite de température externe ainsi que de son taux d'humidité.
En situation de fonctionnement d'origine, on pourra compter un , voir deux cycles de dégivrages par cycles marche/arrêts de la Pac comme le démontre le tout premier graphique.
Les cycles de dégivrages sur les graphiques se caractérisent par ces arrêts brutaux de la courbe , voici quelques exemples en image pour vous le représenter :
Pour conclure cette présentation ainsi que l'explication de cette modification , j'en tire principalement comme conclusion que ce type de matériel(Ajtech/Zuran) n'est tout simplement pas à la hauteur de ce que j'espérais avant que je ne doive en modifier la partie régulation qui est son principal défaut majeur , par je le rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi le "cours de mes péripéties" une absence de régulation soit sur sonde d'ambiance OU sur loi d'eau comme le fait la majorité des Pac du marché en utilisant la fonction Inverter plutôt que de voir sa Pac se comporter comme une TOR ! .
Le seul point positif jusqu'à présent dans ce matériel que j'apprécie quand même(et oui , y a pas que du mauvais et heureusement!) , reste les performances de l'UE(Zubadan) qui ne le sont pas uniquement sur documentations commerciales , mais bel est bien sur un "terrain de jeu" difficile qu'est le climat du Nord-Est de la France ou je me situe, et qui sait se défendre parmi d'autres marques bien plus réputées , sans soucis de dégivrages ou je ne saurais quoi rajouter comme problématiques diverses , MALGRÉ , pour reprendre l'expression de certains forumeurs "anti climatiseurs" , être un dériver de climatisation...
Les derniers mots de cette conclusion seront :
Mitsubishi = Je prends / Ajtech = Plus jamais (acheter Francais...Cocorico...ca m'aura servit de leçon )
Voili-voilou ,vos réactions et commentaires sur ma présentation seront les bienvenues
Amicalement, Ludo67
Ps : Au passage, j'en profite pour remercier ChaleurTerre(Chanbon ) pour ce super forum , Jc61, Reigua, Ummolae, ainsi que tous ceux qui ont contribué à avancer sur la problématique de cette Pac qui ne m'est pas que destinée à en voir l'avis et les modifications des personnes en disposant , ainsi que par rapport aux autres sujets abordés. Merci à vous tous.
Comme le veut la tradition de ce super forum , je vous présente(un peu tardivement ,mais mieux vaut tard que jamais !) le descriptif détaillé de mon habitation ainsi que de mon installation de chauffage , composé d'une Pompe à chaleur Air-Eau de type "Split" de marque Mitsubishi/Ajtech , modèle Zuran100 Inverter Monophasé doté du principe breveté Zubadan en relève d'une chaudière fioul de marque Viessmann , modèle Vitorond200.
* Localisation + Détails Géographiques :
Alsace(67) , Altidude : 154mètres , Température de référence : -15° , Dju : 2706.
* Descriptif de l'Habitation et consommation énergétique antérieures :
- Maison d'époque d'avant 1900 à colombage avec combles mansardés aménagés , rénovée en 1998 , orientation plein sud.
- Surface habitable : 144m² , Volume chauffé : 393m3 , Hauteur sous plafond : 2,60m(Rdc) et 2,40m(étage).
- Mur extérieur rdc : briques en argile , épaisseur 37cm.
- Mur façades extérieur étage : Ytong Siporex épaisseur 15cm maçonnés entre colombage existant apparent.
- Fenêtres en Double vitrage Pvc standard 4/16/4 + 3 Vélux dont deux orientés plein sud avec volet roulant solaire Vélux
- Isolation Rdc : TrialFlex sur toutes les faces intérieurs rdc + lame d'air x2 d'épaisseur 4cm + ba13.(TrialFranceIsolation)
- Isolation étage : TrialFlex appliqué en isolation extérieur sous toiture avec lame d'air x2 d'épaisseur 4cm en extérieur et de 15cm en intérieur(rampant) + isolation intérieur des deux façades aux mêmes conditions rdc .
- Isolation grenier combles perdus : 8cm Jackodur KF 300 Standard en face plancher grenier revêtu de 20cm de laine de verre.
* Consommation moyenne antérieur fioul Ecs compris pour une consigne d'ambiance à 20° : 2000 litres/Ans
* Date de réalisation + détails d'installations Chauffage Central : Juin 1998.
Comprenant :
- Chaudière fioul Vitorond200 d'une puissance de 19,6Kw avec production Ecs Vitocell100 d'une capacité de 160litres + régulation sous loi d'eau Vitotronic200 pouvant gérer deux circuit indépendants(Pc+Radiateurs) + Commande à distance Vitotrol200.
- 1 circulateur Grundfos auto-adaptatif référence UPE 25-25 180 selectronic(circuit radiateurs).
- 2 circulateurs Grundfos référence UPS 25-40 180(circuit plancher chauffant+Ecs).
- Pot à boues + dégazeur de marque Flamco, vanne trois voies + servo moteur, vase d'expansion , etc...
- 85m² Dalle à plots de marque Polytherm densité classe IV épaisseur 3cm type 20/16.
- 580ml plancher chauffant de marque Polytherm 13/16 + collecteur 5 départs + 5 radiateurs Radson et 1 sèche serviette Acova.
* Cout de l'installation Chauffage Central : 59 000 Francs Ttc ( 8994,49 Euros )
* Chape Liquide(rdc) Lafarge , de type Anhydrite sur 5cm d'épaisseur : 1508 Euros.
* Date de réalisation + détails et caractéristiques d'installations Pompe à Chaleur : Novembre 2008.
Comprenant :
- Module hydraulique intérieur de marque Ajtech avec appoint électrique de 3kw(non utilisé)
- Unité extérieur de marque Mitsubishi , modèle Zuran100 UEZ100VA2 monophasé , puissance calorifique restituée de 12kw avec maintient de puissance sans appoints jusqu'à -7°extérieur pour un régime d'eau utilisé égal à 45° , Cop à +7° 30/35° = 4,3 , Cop à -7° 30/35° = 2,42 (Mesures Certitat).
- 15 mètres de liaison frigo 3/8-5/8.
- Ballon tampon d'une capacité de 140litres de marque Lapesa.(Pac et Chaudière raccordées en parallèle sur BT)
- 1 régulateur de vanne motorisée de marque Honeywell pour la partie plancher chauffant , modèle Hmc82 , commandé par thermostat sans fil de marque Honeywell , modèle CM927RF.
- 1 pompe de charge Wilo Rs25/6-3P pour relève chaudière.
- 1 pot à boues de marque Flamco , Isolation tuyauterie en Armaflex , purgeur auto , raccordement hydraulique en 1"de l'ensemble avec relève de chaudière existante.
* Cout de l'installation Pompe à Chaleur : 11284,54 Euros Ttc hors Crédit d'Impôts de 50%.
* Retour Crédit d'Impôts année 2009 : 4800 Euros.
* Total installation Pompe à Chaleur Crédit d'Impôts déduit : 6484,54 Euros.
(+290 Euros de modifications régulation Pac en loi d'eau comprenant :
- 1 régulateur loi d'eau avec sondes départ+extérieure(170 Euros en neuf sur Ebay) de marque Krom Schroder modèle Elfatherm E25.0100+sonde de compensation d'ambiance(70 Euros)..
- 1 relais de commande(50 Euros).
- 1 Potentiomètre linéaire de 100kohms ainsi que quelques heures de recherches,réflexions,mises en œuvres et "d'huile de coude" à mes frais )
- 1 Régulateur à consigne réglable pour relève chaudière(gratis!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Raccordements électriques , installation d'un sous compteur Edf dédié Pac avec téléinfo , modification de la régulation Pac(09janvier2009) en loi d'eau , fait par moi même.
- Tarification Edf : Contrat Tempo monophasé 9KVA 45Ampères.
- Rajout de deux radiateurs type22 1400x600 d'une puissance restituée de 2361watts chacun. La puissance totale des émetteurs installés pour l'étage passe maintenant de 8140Watts à 12862Watts(selon EN442 ∆T 50),
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Place aux Photos et Commentaires :
Tout d'abord en premier plan sur la photo de gauche , la chaudière ainsi que le ballon Ecs. Photo de droite : Sa régulation encastrable Vitotronic 200 ( ca!, c'est de la régule ) :
A gauche , la commande à distance Vitotrol 200 ainsi qu'à droite les deux départs et retours chauffages(gauche PC , droite Radiateurs) :
Une partie de la pose du plancher chauffant avec le collecteur cinq départs/retours :
Radiateur Salle de bain Acova série Fasane(à gauche) avec tête thermostatique programmable Honeywell Hr20E(idéal pour programmer aux heures de présences et ainsi tempérer la S.d.b avant de s'y rendre plutôt que de la surchauffée en continue) en plus d'une partie PC , ainsi qu'à droite le type de radiateurs Radson utilisés :
Un climatiseur programmable à détente direct TOR de chez Casto fonctionnant au R407C de 12000Btu consommant trois fois rien, que j'ai installé(prêt à poser) dans la chambre de mon enfant à l'étage, utilisé occasionnellement , mais qui reste quand même bien pratique en inter-saison si un jour il fait un peu "frisquet" par exemple pour chauffer sans avoir besoin de rallumer le chauffage central ou en été, si températures caniculaires pour climatiser en tarification "jours bleu" :
A gauche , vue d'ensemble installation intérieur module hydraulique + ballon tampon ainsi que le détail du raccordement hydraulique à droite :
Le schéma hydraulique de principe Ajtech destiné à ma configuration :
De gauche à droite , le régulateur Honeywell(en blanc) pour la vanne motorisée Plancher Chauffant ainsi que le régulateur loi d'eau(en noir) avec à sa droite , le thermostat RF Honeywell offrant une multitude de programmation hebdomadaire, communiquant avec le régulateur, ainsi que la sonde de compensation du régulateur loi d'eau juste en dessous:
Et pour finir , l'unité extérieur protégée par son "système antivol " âgé de 9 semaines ( déjà très efficace ) :
Modification de la partie régulation Pac :
Comme évoqué sur un autre post de ce forum (pour ceux qui n'aurait pas suivi Ici , la régulation de cette pac ne me convenait absolument pas(peut-être du fait que sur la chaudière , je disposait d'une VRAIE régulation) due à un fonctionnement d'origine basé sur du tout ou rien étant donné que la mise en route et l'arrêt de cette Pac se fait à partir d'un contact sec récepteur communiquant avec un thermostat à commande sans fil alors que la Pac est à fonctionnement Inverter.
Voici un graphique représentatif de fonctionnement de cette Pac en conditions d'utilisations d'origine , donc avec thermostat à fonction Marche/Arrêts ainsi que la courbe d'ambiance relevée(en vert) qui représente une sinusoide , d'ou un inconfort ressenti :
On peut constater malheureusement, que le mode de fonctionnement d'origine diffère guère d'une Pac "classique" TOR
Après plusieurs modifications que je ne développerais pas car s'en serait trop long (1 loi d'eau à fonction on/off en remplacement du thermostat Ajtech, 2 leurre sonde extérieur avec loi d'air par thermostat Ajtech) , j'ai donc utilisé pour cette dernière modification qui à ce jour est définitive et mise au point :
-Un régulateur en loi d'eau avec sondes de compensation d'ambiance, sonde de départ d'eau ainsi qu'extérieur.
-Un potentiomètre linéaire d'une valeur de 100Kohms qui me sert à leurrer la sonde extérieur de l'UE quand la consigne loi d'eau est atteinte.
-Un relais de commande équipé d'un contact NO+NF afin de commander le leurre(potentiomètre).
-Un régulateur munit d'un contact sec à consigne réglable avec sonde extérieur , pour me permettre d'effectuer la relève chaudière via les borniers 13-14 simulant une demande Ejp au module hydro commutant automatiquement sur la chaudière si la Pac ne "suivrait" plus par grand froid.(à ce jour,RAS, la pac suit )
Voici le schéma de la modification que j'avais étudié et réalisé à main levée avant que je ne le mette à l'œuvre sur mon installation :
Pour résumer, l'idée était de se substituer le plus possible du thermostat Ajtech pour ne pas générer d'arrêts/redémarrages en utilisant le régulateur loi d'eau pour leurrer la sonde extérieur de l'UE via le potentiomètre afin de faire croire à la Pac que quand la consigne définie par la loi d'eau du régulateur est atteinte, qu'il fasse plus chaud dehors afin d'en limiter la puissance(donc utiliser l'Inverter) plutôt que de couper le compresseur et de devoir le redémarrer X minutes plus tard.
Et donc pour cela , mon thermostat Ajtech n'est utilisé qu'en temps que limiteur d'ambiance en étant réglé un "chouilla" au dessus de ma consigne réelle d'ambiance avec toujours pour ordre, de démarrages,arrêts, Pac OU Chaudière.
Et voici ce que l'on peut obtenir de cette modification comme mode de fonctionnement actuellement sur le graphique ci dessous ainsi que la courbe de température d'ambiance correspondante à cette façon de réguler , pour une température extérieur moyenne de 1,5° avec taux d'humidité relatif de 85% incluant 4 dégivrages sur 24heures et 0 arrêts/redémarrages(hors cycles de dégivrages) :
Ou par exemple pour des températures extérieures supérieures à ci dessus , voilà ce que ca peut donner , à raison de 3 démarrages sur 24heures et aucun cycles de dégivrages :
On pourra constater suite à cette modification , une réduction des arrêts/redémarrages significative comblée par une puissance et donc un régime de fonctionnement du compresseur délivré plus adapté aux besoins de l'habitation , se traduisant par une linéarité de la courbe d'ambiance(courbe rouge) contrairement au mode régulatoir d'origine démontrer par le tout premier graphique(courbe verte).
De plus , dans mon cas , depuis cette modification , j'ai pu également réduire ou plutôt espacé considérablement , les cycles de dégivrages du au régime de fonctionnement du compresseur revu à la baisse sans pour autant en affecter ma consigne d'ambiance , et cela bien évidemment jusqu'à une certaine limite de température externe ainsi que de son taux d'humidité.
En situation de fonctionnement d'origine, on pourra compter un , voir deux cycles de dégivrages par cycles marche/arrêts de la Pac comme le démontre le tout premier graphique.
Les cycles de dégivrages sur les graphiques se caractérisent par ces arrêts brutaux de la courbe , voici quelques exemples en image pour vous le représenter :
Pour conclure cette présentation ainsi que l'explication de cette modification , j'en tire principalement comme conclusion que ce type de matériel(Ajtech/Zuran) n'est tout simplement pas à la hauteur de ce que j'espérais avant que je ne doive en modifier la partie régulation qui est son principal défaut majeur , par je le rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi le "cours de mes péripéties" une absence de régulation soit sur sonde d'ambiance OU sur loi d'eau comme le fait la majorité des Pac du marché en utilisant la fonction Inverter plutôt que de voir sa Pac se comporter comme une TOR ! .
Le seul point positif jusqu'à présent dans ce matériel que j'apprécie quand même(et oui , y a pas que du mauvais et heureusement!) , reste les performances de l'UE(Zubadan) qui ne le sont pas uniquement sur documentations commerciales , mais bel est bien sur un "terrain de jeu" difficile qu'est le climat du Nord-Est de la France ou je me situe, et qui sait se défendre parmi d'autres marques bien plus réputées , sans soucis de dégivrages ou je ne saurais quoi rajouter comme problématiques diverses , MALGRÉ , pour reprendre l'expression de certains forumeurs "anti climatiseurs" , être un dériver de climatisation...
Les derniers mots de cette conclusion seront :
Mitsubishi = Je prends / Ajtech = Plus jamais (acheter Francais...Cocorico...ca m'aura servit de leçon )
Voili-voilou ,vos réactions et commentaires sur ma présentation seront les bienvenues
Amicalement, Ludo67
Ps : Au passage, j'en profite pour remercier ChaleurTerre(Chanbon ) pour ce super forum , Jc61, Reigua, Ummolae, ainsi que tous ceux qui ont contribué à avancer sur la problématique de cette Pac qui ne m'est pas que destinée à en voir l'avis et les modifications des personnes en disposant , ainsi que par rapport aux autres sujets abordés. Merci à vous tous.