DAIKIN - AIR/EAU - Altherma HT 14Kw ( ch + ECS) - T@rgett

Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Bonjour à tous,
Je commence le désembouage et donc première étape vidange circuit /rinçage du BT, puis remplissage à l'eau claire avec ajout préalable de 2 bidon de 1 L de X800 pour 140 litres (BT) et 10 radiateusr acier ( pour une estimation totale de 200 à 220 litres).
Je pense laisser tourner le circulateur durant un semaine ( en journée) et demi au moins avec des contrôles ponctuel de l'aspect de l'eau du ballon.
ci joint quelques premières photos.

Image

Image

Image

Image

Image

Un bon petit jus bien noir au fond principalement sinon le reste était plutôt clair.

La prochaine fois je demanderai un BT avec une purge placé en dessous pour pouvoir tout vidanger.
A bientôt dans une bonne semaine!!
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Un petit suivi au bout de 2 jours de traitement.
Le circulateur secondaire (radiateurs) tourne toute la journée sur vitesse 3 , il est arrêté la nuit et la PAC est réglé en mode chauffage à T°C fixe au mini (25°C) juste pour faire circuler la solution dans l'échangeur à plaques.

Tout d'abord le produit X800 est de couleur beige crémeux non translucide donc la couleur obtenue dans la photo après 2 jour de taitement n'est pas vraiment significative.
Les trace brune au fond sont des poussières métalliques (magnétite), testé avec un aimant, sans doute du à l’ancienne chaudière qui était en place il y a 2 ans.


Image
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Bon le traitement touche à sa fin car cela fait trois semaines et je pense que pour cette fois ce sera suffisant.
Voici donc les photos de la solution circulant dans le circuit cela n'est pas tès parlant mais peu éventuellement donner un indication.
Après 13 jours de circulation la couleur n'a quasiment pas changée la magnétite (particules ferreuses) est toujours présente mais en moins grande quantité.
Image.


Après 21 jours de traitement la couleur vire à l'ocre et toujours des particules en suspension tout ne reste pas au fond du ballon.
Nota : Le chauffage de la PAC est toujours en fonction mais avec la T° réglèe au mini donc à 25°C afin de faire circuler la solution dans l'échangeur de l'unité intérieure.
Image


Vidange du circuit et aspiration en plusieurs fois du fond du ballon via un aspirateur eau et poussière en passant le tuyau par l'orifice du bas.
Les particules noire tapissaient régulièrement le fond de la cuve de l'aspirateur.
Puis remplissage à nouveau et remise n pression pour un premier rinçage pendant la nuit et vidange aujourd'hui.
Couleur du premier rinçage à peine plus clair que la solution de traitement.
Image

Deuxième remplissage / rinçage durant l'après midi.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Le deuxième rinçage à duré 3 heures et il en a fallu un troisième deux heures suplèmentaires pour obtenir de l'eau quasi transparente

Et enfin un quatrième remplissage définitif avec ajout de deux bidons de X100 pour un traitement anti corrosif et limitant le tartre, puis remise en circulation duran deux heures avec la pac histoire d'évacuer l'air au maximum et arrêt du circuit de chauffage jusqu'à l'hivers prochain.

Nota : Je suis monté accidentellement jusqu'à 3,2 Bars durant le dernier remplissage :shock2: , puis redescendu à 1,3b en purgeant les radiateur de l'étage mais rien à signaler , pas de fuite détectée.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonsoir,
A mon avis si tu regardes demain , ca va etre pareil au niveau clarté de l'eau.
Il te faut monter un filtre pot antiboue avec aimant capable de pieger les particules de magnétite
voir
http://www.magnaclean.fr/Pages/Professi ... ouage.aspx
Modifié en dernier par MHz le dim. sept. 16, 2012 3:46 pm, modifié 2 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Bonjour à tous ,
Un petit point sur les conso annuelles qui sont en légère baisse, ce qui est normal car le poêle à bois a été plus sollicité que l'année dernière et principalement en février où il fait assez froid par rapport à l'année précédente mais ou ma conso est resté quasi identique.
IL y a eu au total près de quatre semaines d'appoint au poêle à bois dont plus de trois en février, il fonctionnait le soir à partir de 17h00 et s’arrêtait de lui même au cours de la nuit.
Image
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Petite mise à jour des consommation, merci iTow !
Image
Nota : L'appoint du poêle à bois sur les journées très froides en particulier en mars n'a pas été négligeable pour maintenir un consommation dans les normes.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Petite mise à jour au 1er juin.On peut enfin arrêter le chauffage...
On a consommé presque autant qu'en avril :shock:

Image
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjout Target,
chez moi c'est pareil conso Mai idem à celle d'Avril
A quoi correspondent ces consos pendant les mois d'été ? l'ECS?
Modifié en dernier par MHz le dim. juin 02, 2013 7:57 pm, modifié 1 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Salut MHz,
C'est l'ECS assuré par la PAC!! 8)
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

ok, je remarque que c'est en moyenne 150kwh/mois soit 5kwh/j
soit 15kwh ( avec un COP de 3)
soit 15/1.2=12.5M3x°C soit 12500lx°C
si volume eau chauffée =300l, le delta T serait de l'ordre de 40°C.
elle est chauffée de 20 à 60°C?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Il y a 260L chauffé de 5 à 58°c en hivers et de 10 à 58 en été je suis en campagne et l'eau est bien fraîche , c'est bon pour le pastis mais nettement mois pour la pac.
Le delta est plus proche de 50° que de 40°C
Il y a trois ados à la maison donc l'ECS est très sollicité, sans parler des copains et copines...mais bon, c'est la vie... :wink:
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
romdum
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
Localisation : eure et loir

Message par romdum »

bonjour Targett,

je viens d'acquerir la meme PAC que la tienne et je m'interroge sur l'abonnment EDF, comment fais tu pour ne jamais depasser les 45A?? j'ai deja touché les 50A depuis l'installe......
quels sont tes reglages pour que tu ais des tempo de PAC?
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Salut romdum,
Bah en fait quand je scrute sur le compteur général l'intensité max qu'il a vu passé, je vois 61A.
Je suis pourtant bien calibré sur 45A ???
Il s'agit peut être de pics non significatifs???

Mais tu pourras malgré tout voir sur mon lien iTow mes consomations et constater qu'il faut vraiment des T° ext très tres froides pour avoir des Imax sur la pac importantes et de longues durees.
Après, cela dépend aussi de la consommation du reste de la maison, en ce qui me concerne, je force les démarrage/arrêts de la pac à des heures spécifiques qui ne coïncident pas vraiment avec les pic de consommation du reste de la maison.

Par exemple le soir vers 19h00-19h30 , période ou l'on cuisine et ou beaucoup d'appareil sont allumés, la pac est déjà en fonction depuis 17h00, et elle tourne donc plus en "sourdine" si l'on peut dire.
PS: Nous cuisinons avec des plaques à induction bien sur, donc ça passe... Sauf quand ma femme démarre le lave-vaiselle + le séche linge +le fer à repasser en se préparant un thé avec la bouilloire le tout avec la pac en route :o :shock: :D
Mais en 3 ans et 1/2 depuis que nous avons la pac , nous n'avons du avoir que deux ou trois coupures de ce type et plutot au début , maintenant cela passe bien et encore mieux avec les horaires de fonctionnement forcés de la pac.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Petite mise à jour du tableau des conso sur le 3 dernières années:
Les consommations ne sont pas à prendre en référence car le poêle peut parfois remplacer la PAC durant plusieurs jours voir 1 ou deux semaines maxi même si cela reste rare.
Petit correction en y ajoutant les démarrages à mettre ne parallèle avec les d'heures de marche

Image
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Répondre