ATLANTIC (Fujitsu) - AIR/EAU Alféa Duo 13 en rlv - Thierry51

Répondre
Thierry51
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 18, 2009 3:29 pm

ATLANTIC (Fujitsu) - AIR/EAU Alféa Duo 13 en rlv - Thierry51

Message par Thierry51 »

Après avoir consulté ce site formidable et très constructif pendant plusieurs mois, je viens présenter mon installation d’une PAC Alféa Duo 13.
Je remercie beaucoup les personnes qui m’ont apporté de nombreux renseignements par mail privé.

PRESENTATION
Maison de 1994 dans la Marne, isolation toiture : 20cm laine de verre, mur : 10cm laine de roche + brique plâtrière, 20° Intérieur.
Température régionale mini : -11, DJU : 2694.


Situation avant PAC :
Chaudière Fioul 25kw Dedietrich : conso entre 2300l et 2500l par an avec ECS.
Plancher Chauffant 160m² sur 2 niveaux avec chacun leur régulation avec vanne 3 voies et circulateur.
EDF Base 9kw

2 modules hydrauliques existant :
Image

Ballon ECS à démonter :
Image

Chaudière à garder en relève :
Image

Chaudière à garder en relève :
Image


Situation avec PAC :
PAC ATLANTIC Fujitsu Alféa Duo 13 en relève chaudière.
Installation faite par moi-même (plomberie, électricité, support béton), mise en service par un professionnel le 03/11/2010.
Vue le prix de l’option Kit 2 zone, j’ai préféré garder la régulation chaudière avec les 2 vannes 3 voies et les 2 circulateurs existants. Pour cela j’ai réalisé une petite adaptation entre la Pac et la chaudière à base de relais. J’ai supprimé le circulateur chauffage circuit 1 du module hydraulique afin d’éviter de mettre une bouteille de mélange.

EDF Base (pour le moment) 9kw. Installation d’un délesteur 3 niveaux : sèche linge, lave vaisselle, lave linge.

Liaison entre les modules hydrauliques :
Image

Module hydraulique :
Image

Groupe extérieur :
Image

Support Béton avec évacuation des eaux de condensation :
Image

Intérieur module hydraulique avec kit relève chaudière et suppression circulateur chauffage circuit 1 :
Image

Interface Régulation :
Image
ATLANTIC (Fujitsu) Alféa Duo 13 en relève chaudière.
165 m² total en PC sur 2 niveaux, 460m3.
Maison de 1994 dans la Marne. (Toiture : 20cm LDV, Mur : 10cm LDR + brique plâtrière, 20° Intérieur)
Temp mini : -11, DJU : 2694, EDF 9kw base
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

RV45 a écrit :Bonjour Thierry51,

Merci beaucoup pour ta présentation.

Tu nous dira si tes delesteurs se mettent en route ou pas.

Au départ j'avais pris l'abonnement 18kva car c'était le même prix que le 12 et le 15 kw en tempo. Mais maintenant le prix est différent j'aimerai bien baisser mon abonnement mais je ne voudrais pas disjoncter tout le temps :?
Cel coute combien pour mettre un délesteur environ?
Un delesteur ça peut s'installer soit même, le pb, c'est qu'il faut mesurer l'intensité totale (entre le compteur EDF et le boitier principal) pour pouvoir couper au choix le matériel choisi (moi c'est PAC 1, puis PAC 2), et si le boitier elec du materiel à couper est loin du boitier principal, il faut tirer des fils (certes tout petits, c'est de la mesure, mais si il n'y a plus de gaine c'est la galère).

Sinon c'est fastoche, et pas trop cher, même si en triphasé, les fournitures sont toujours bien plus chère qu'en mono.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
ALAIN24
Accro
Accro
Messages : 243
Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am

Message par ALAIN24 »

je vais me répéter , j'ai un abonnement de 9 kw avec une pac ciat caléo 60ht et relais de délestage pour le cumulus elec et autres ( et tout bien équilibré ) ça passe très bien , aucun problème , évidemment le lave vaisselle ne marche pas en même temps que le lave linge
Thierry51
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 18, 2009 3:29 pm

Message par Thierry51 »

Bonjour,

Pour RV45
Pour le moment je n'ai pas encore vu le délesteur se déclencher, à voir lorsqu'il y aura des périodes de froid plus longue.
C'est un delesteur HAGER ED393 acheter sur ebay à 182€, je l'ai installé moi même, il y a un capteur dans lequel il faut faire passer le câble principal d'alimentation, un module de gestion et 3 contacteurs pour couper les équipements choisis.
A+
ATLANTIC (Fujitsu) Alféa Duo 13 en relève chaudière.
165 m² total en PC sur 2 niveaux, 460m3.
Maison de 1994 dans la Marne. (Toiture : 20cm LDV, Mur : 10cm LDR + brique plâtrière, 20° Intérieur)
Temp mini : -11, DJU : 2694, EDF 9kw base
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
J'avais un délesteur tri qui a été supprimé par mon installateur car il le déconseille avec une PAC .( Je suppose que ce doit etre le fournisseur de la PAC qui le déconseille)
D'autre part mon abonnement est resté le même malgré cette suppression et pas de souçi.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Frikouli
Très assidu
Très assidu
Messages : 133
Enregistré le : sam. nov. 17, 2007 8:08 pm
Localisation : Saint Chef

Re: Pac ATLANTIC (Fujitsu) Air/Eau Alféa Duo 13 en rlv chau

Message par Frikouli »

Thierry51 a écrit : Module hydraulique :
Image
Salut Thierry,

Belle installation !
La liaison frigo semble sur la photo un peu pincé (surtout la 3/8").
Effet d'optique ou coude un peu trop franc ?
A +,

Guillaume.
Maison 1780, Nord Isère, PAC Atlantic Alféa Duo 16
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=96113
Thierry51
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 18, 2009 3:29 pm

Message par Thierry51 »

Salut Guillaume,

Encore merci pour toutes les infos que tu m'a données précédemment.
Pour ce qui est du coude, c'est effectivement un effet d'optique, les coudes ont été réalisés à la cintreuse (en ma présence) par la personnes qui a fait la mise en service.
Bonne journée, A+
Thierry
ATLANTIC (Fujitsu) Alféa Duo 13 en relève chaudière.
165 m² total en PC sur 2 niveaux, 460m3.
Maison de 1994 dans la Marne. (Toiture : 20cm LDV, Mur : 10cm LDR + brique plâtrière, 20° Intérieur)
Temp mini : -11, DJU : 2694, EDF 9kw base
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Salut!

Tuyaux à protéger!!!
C'est du cuivre recuit,donc mou :lol:
Il aurait fallut qu'ils passent derrière.....
Au moindre choc,tu risques de les plier :evil:
A cartèriser d’urgence!
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Thierry51
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 18, 2009 3:29 pm

Message par Thierry51 »

Bonjour MAMO,

Effectivement cela aurait été super qu'on puisse faire arriver les liaisons frigo par l'arrière mais malheureusement la conception du module hydraulique ne le permet pas (les raccords frigo sont juste derrière la petite trappe blanche) et l'installateur a voulu laisser quelque cm de plus au cas où il faudrait refaire les dudgeons.
Donc, oui, il faut mettre une protection devant ces liaisons.

Merci, A+
ATLANTIC (Fujitsu) Alféa Duo 13 en relève chaudière.
165 m² total en PC sur 2 niveaux, 460m3.
Maison de 1994 dans la Marne. (Toiture : 20cm LDV, Mur : 10cm LDR + brique plâtrière, 20° Intérieur)
Temp mini : -11, DJU : 2694, EDF 9kw base
Thierry51
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 18, 2009 3:29 pm

Message par Thierry51 »

Bonjour,

Pour répondre à la question de RV45 concernant le déclenchement du délesteur : en fait le delesteur s'est déclenché plusieurs fois aux moments des dégivrages (4,2Kw) et de la cuisson ( plaque à induction) avec quelques petits autre appareils en marche (téle, aspirateur...) et ceci pendant la période de "grand" froid en décembre.
Sinon le disjoncteur général ne s'est jamais déclenché.

A+
ATLANTIC (Fujitsu) Alféa Duo 13 en relève chaudière.
165 m² total en PC sur 2 niveaux, 460m3.
Maison de 1994 dans la Marne. (Toiture : 20cm LDV, Mur : 10cm LDR + brique plâtrière, 20° Intérieur)
Temp mini : -11, DJU : 2694, EDF 9kw base
Thierry51
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 18, 2009 3:29 pm

Message par Thierry51 »

Bonjour,

Après 3 mois d'utilisation (nov, déc, janv) voici mes consommations edf et fioul:

Image

A savoir si cela est convenable?
Bonne journée A+
ATLANTIC (Fujitsu) Alféa Duo 13 en relève chaudière.
165 m² total en PC sur 2 niveaux, 460m3.
Maison de 1994 dans la Marne. (Toiture : 20cm LDV, Mur : 10cm LDR + brique plâtrière, 20° Intérieur)
Temp mini : -11, DJU : 2694, EDF 9kw base
Thierry51
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 18, 2009 3:29 pm

Message par Thierry51 »

Bonjour,

Après 1 an d’utilisation voici mes consommations edf et fioul :


Image

Soit 5900kw et 50 litres de fioul, ce qui fait un bilan pour une année tout a fait raisonnable.

Bonne journée A+
ATLANTIC (Fujitsu) Alféa Duo 13 en relève chaudière.
165 m² total en PC sur 2 niveaux, 460m3.
Maison de 1994 dans la Marne. (Toiture : 20cm LDV, Mur : 10cm LDR + brique plâtrière, 20° Intérieur)
Temp mini : -11, DJU : 2694, EDF 9kw base
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »