Viessmann Vitocal 200 G BWP 110 capteur vertical - kalima
Bonsoir,
J’ai l’intention de changer ma chaudière vétuste au fioul contre une pac géothermie et j’aimerais avoir votre avis sur le devis en pièce jointe.
Notre maison néo bretonne de 1978 en parpaing est construite sur un terrain plutôt humide, nous avons fait isoler les 2 pignons par l’extérieur et changer les ouvertures (double vitrage).
Nous habitons à quelques kilomètres de la mer, St Brieuc sur la côte nord de la Bretagne.
La maison de compose d’un sous sol (garage, chaufferie), d’un rdc (cuisine, chambre, salle de séjour), et d’un étage (2 chambres, petit bureau) ; 150 m2 environ pour l’ensemble.
En pièce jointe un devis, quelles sont vos impressions, notamment sur le forage 110 mètres, j’ai reçu un autre devis avec 2 forages de 80 mètres.
http://img50.xooimage.com/files/1/b/6/pac-228b1c4.jpg
J’ai l’intention de changer ma chaudière vétuste au fioul contre une pac géothermie et j’aimerais avoir votre avis sur le devis en pièce jointe.
Notre maison néo bretonne de 1978 en parpaing est construite sur un terrain plutôt humide, nous avons fait isoler les 2 pignons par l’extérieur et changer les ouvertures (double vitrage).
Nous habitons à quelques kilomètres de la mer, St Brieuc sur la côte nord de la Bretagne.
La maison de compose d’un sous sol (garage, chaufferie), d’un rdc (cuisine, chambre, salle de séjour), et d’un étage (2 chambres, petit bureau) ; 150 m2 environ pour l’ensemble.
En pièce jointe un devis, quelles sont vos impressions, notamment sur le forage 110 mètres, j’ai reçu un autre devis avec 2 forages de 80 mètres.
http://img50.xooimage.com/files/1/b/6/pac-228b1c4.jpg
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir Voisin,
Premièrement votre devis en géothermie est très correct pour une fois, ça change des devis à 30 000€.
Je ne connais les PAC uniquement de noms, il y a un post à ce sujet, vous l'avez peut-être lu, ici: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10699 .
Sinon, la question importante, avez-vous vraiment besoin d'une PAC HT, car les performances seront très médiocre, sur ce type de machine le COP serra d'environs de 2
Sinon, vous êtes focalisé sur une PAC géothermique ? Une bonne PAC aérothermique marche très bien avec notre climat doux, cela vous ferais gagnez quelques millier d'euros
Premièrement votre devis en géothermie est très correct pour une fois, ça change des devis à 30 000€.
Je ne connais les PAC uniquement de noms, il y a un post à ce sujet, vous l'avez peut-être lu, ici: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10699 .
Sinon, la question importante, avez-vous vraiment besoin d'une PAC HT, car les performances seront très médiocre, sur ce type de machine le COP serra d'environs de 2
Sinon, vous êtes focalisé sur une PAC géothermique ? Une bonne PAC aérothermique marche très bien avec notre climat doux, cela vous ferais gagnez quelques millier d'euros
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Enfin un devis raisonnable bien que cette marque je connais pas, SAV???
Sur votre devis il y a un ballon d'eau chaude dont le prix n'est pas donné , je suppose qu'il est inclus dans le prix de la PAC et qu'il est chauffé via la PAC .
Pour le COP , il sera meilleur si la T° de l'eau du chauffage est la + basse possible (45 à 50°C serait déjà pas mal, 35° à 40°C sera mieux).
Mais cela dépend du schéma hydraulique retenu : si l'on chauffe l'eau d'un ballon à température constante 60°C comme une chaudière alors le COP restera mauvais.
Je suppose que vous êtes sur des radiateurs standards, afin d'abaisser la T° d'eau , vous pouvez :
- ouvrir au maxi les coudes et robinets (remplacer les thermostatiques par des ordinaires, sauf peut-être au 1ier étage)
- améliorer l'étanchéité et l'isolation des fenêtres , des murs, des plafonds ou rampants sous toiture.
- augmenter la surface d'échange des radiateurs par exemple radiateur double panneaux ou double hauteur ou ajoutés, puissance multipliée par 2 ou 2,5 par rapport aux déperditions.
A+
Enfin un devis raisonnable bien que cette marque je connais pas, SAV???
Sur votre devis il y a un ballon d'eau chaude dont le prix n'est pas donné , je suppose qu'il est inclus dans le prix de la PAC et qu'il est chauffé via la PAC .
Pour le COP , il sera meilleur si la T° de l'eau du chauffage est la + basse possible (45 à 50°C serait déjà pas mal, 35° à 40°C sera mieux).
Mais cela dépend du schéma hydraulique retenu : si l'on chauffe l'eau d'un ballon à température constante 60°C comme une chaudière alors le COP restera mauvais.
Je suppose que vous êtes sur des radiateurs standards, afin d'abaisser la T° d'eau , vous pouvez :
- ouvrir au maxi les coudes et robinets (remplacer les thermostatiques par des ordinaires, sauf peut-être au 1ier étage)
- améliorer l'étanchéité et l'isolation des fenêtres , des murs, des plafonds ou rampants sous toiture.
- augmenter la surface d'échange des radiateurs par exemple radiateur double panneaux ou double hauteur ou ajoutés, puissance multipliée par 2 ou 2,5 par rapport aux déperditions.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
- Localisation : Saint-Brieuc
Je suis un néophyte dans le domaine des pac.
Je me suis orienté vers la géothermie pour différentes raisons :
• La pompe à chaleur qui se trouve à l’intérieur de l’habitation à l’abri des intempéries
• Le crédit d’impôt
• l’absence de bruit extérieur
J’ai eu également une proposition en aérothermie (pac Amzair) pour 14 000 euros.
Je me suis orienté vers la géothermie pour différentes raisons :
• La pompe à chaleur qui se trouve à l’intérieur de l’habitation à l’abri des intempéries
• Le crédit d’impôt
• l’absence de bruit extérieur
J’ai eu également une proposition en aérothermie (pac Amzair) pour 14 000 euros.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Ca vous choque pas la longueur de forage de 110 mètres pour une pac de 12 kw?
Chez moi ca fait plutot du 2 x 80 mètres mini voir même 2 x 95 en partant sur des valeurs usuelles classique. 1 x 110 ca fait du 85 w/ml soir en gros la puissance maxi atteignable dans un terrain saturé d'eau...
Chez moi ca fait plutot du 2 x 80 mètres mini voir même 2 x 95 en partant sur des valeurs usuelles classique. 1 x 110 ca fait du 85 w/ml soir en gros la puissance maxi atteignable dans un terrain saturé d'eau...
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
C'est bien peu profond en effet, mais du granite saturé de flotte (c'est la Bretagne) c'est quand même comme tu dis ce qu'il y a de plus permissif sur les profondeurs de forage, au pire, le COP sera plus faible de quelques dixièmes avec à terme une asymptote de fonctionnement en fin d'hiver avec un couple captage à -4/0°C au lieu d'être à 0/+4°Cbabar a écrit :Ca vous choque pas la longueur de forage de 110 mètres pour une pac de 12 kw?
Chez moi ca fait plutot du 2 x 80 mètres mini voir même 2 x 95 en partant sur des valeurs usuelles classique. 1 x 110 ca fait du 85 w/ml soir en gros la puissance maxi atteignable dans un terrain saturé d'eau...
Les logiciels des foreurs permettent de simuler l'évolution des tempé de la sonde en fonction de l'energie puisée, au bout de X années.
De toute façon, vu le prix modique du forage dans ce devis (35 /€m) autant rajouter 50 m pour travailler dans de super conditions thermodynamique !
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Ba ouais! pour une sonde qui va rester plusieurs dizaine d'année, c'est vraiment de l'économie de bout de chandelle je trouve! Mais ca permet de se placer niveau tarif mais malheureusement au détriment des performances...De toute façon, vu le prix modique du forage dans ce devis (35 /€m) autant rajouter 50 m pour travailler dans de super conditions thermodynamique !
Mouais...les foreurs ils forent la longueur qu'on leur dit, basta et au pire c'est au coeff 50 w/ml. Par contre aucune notion d'extraction annuelle ou on peut descendre en dessous des 50 w!Les logiciels des foreurs permettent de simuler l'évolution des tempé de la sonde en fonction de l'energie puisée, au bout de X années.
Enfin bon c'est vrai qu'en bretagne niveau puissance on est pas trop mal
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
- Localisation : Saint-Brieuc
Mon projet avance mais j’ai abandonné l’offre avec le forage de 110 mètres.
J’ai par contre reçu 2 offres concurrentes avec des forages identiques 2 X 90 mètres mais avec des PAC différentes, pourriez vous m’aider pour faire un choix entre ces 2 machines.
La première est la viesmann vitocal 200-G 9,7kw et la seconde proposition avec la viesmann vitocal 300-G 12,1kw.
J’utilise actuellement une vieille chaudière et je consomme environ 2 100 litres de fioul par an pour le chauffage et l’ecs.
A votre avis qu’elle est la proposition la plus cohérente ?
J’ai par contre reçu 2 offres concurrentes avec des forages identiques 2 X 90 mètres mais avec des PAC différentes, pourriez vous m’aider pour faire un choix entre ces 2 machines.
La première est la viesmann vitocal 200-G 9,7kw et la seconde proposition avec la viesmann vitocal 300-G 12,1kw.
J’utilise actuellement une vieille chaudière et je consomme environ 2 100 litres de fioul par an pour le chauffage et l’ecs.
A votre avis qu’elle est la proposition la plus cohérente ?
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
- Localisation : Saint-Brieuc
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 9:43 am
bonjour
le devis que tu as joint dans ton premier message n'est apparemment plus actuel. Comment a t il évolué au niveau coût ?
Je suis moi aussi en cotes d'armor et je me "tate" pour changer de chauffage comme toi (passer du fuel à la géothermie ou aerothermie). Mais le cout de la geothermie me parait prohibitif. J'ai eu des devis que je trouve excessifs
Pourrait tu me dire en MP avec quelle entreprise tu as traité et si tu est satisfait
le devis que tu as joint dans ton premier message n'est apparemment plus actuel. Comment a t il évolué au niveau coût ?
Je suis moi aussi en cotes d'armor et je me "tate" pour changer de chauffage comme toi (passer du fuel à la géothermie ou aerothermie). Mais le cout de la geothermie me parait prohibitif. J'ai eu des devis que je trouve excessifs
Pourrait tu me dire en MP avec quelle entreprise tu as traité et si tu est satisfait
-