CIAT - EAU/EAU - AGEO 120 sur nappe - xlacroix

xlacroix
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. mars 21, 2011 10:48 am
Localisation : Ile de france ( 78 )

CIAT - EAU/EAU - AGEO 120 sur nappe - xlacroix

Message par xlacroix »

Bonjour,

Ci-dessous mon installation :

Maison ancienne ( 1900 ) sur cave totale demi enterrée, moyennement isolée, simple vitrage, laine de verre 20 cm dans les combles perdues.

Surface 300 m2, hauteur sous plafond 3,3 m soit presque 1000 m3 à chauffer.

émetteurs de chaleur : 22 radiateurs aciers.

Avant :

Chaudière existante avant installation PAC : fioul de dietrich 1985
Eau chaude sanitaire par cumulus électrique depuis 2010
Abonnement 12 Kw triphasé.
Consommation précédente : 6500 à 7000 litres de fioul / an

Aujourd'hui ( mise en service 10 mars 2011 ) :

Installation de :

A coté de la chaudière au fioul ( arrêtée depuis )
PAC CIAT Ageo 120 ( 36 KW / 55 ° / Cop 5,5 ) sur nappe phréatique à 5 mètres (puits )
Echangeur thermique externe.
Ballon tampon 400 litres.
Installation d'une pompe de puits 750 watts. débit max avec les pertes de charge 10 M3/H.
Installation d'un débitmètre.
Débit exploité de 6 m3/H par réglage d'une vanne à boisseau
Passage à un abonnement 24 KW triphasé en HP/HC.
Installation d'un sous-compteur d'énergie pour mesurer la consommation de la PAC + pompe de puits.
Conservation des anciens radiateurs.

Installation mise en service sans problème par CIAT et l'installateur ( www.aquathermie.fr energies renouvelables ).

1er relevés de consommation électrique depuis le 10 mars : 4 euros de chauffage par jour pour une température ambiante réglée à 20 °.

Chaleur très agréable et plus d'acoups comme avec l'ancienne chaudière.

Estimation de la consommation annuelle ==> 15 000 kw à 0.11 cts d'euro moyen soit 1 650 euros / an + 350 euros de surcoût abonnement ERDF = 2 000 euros TTC au total

Que du bonheur !

Cf photos

Cdlt

Xavier LACROIX
Image



Image

Le sous-compteur et le disjoncteur triphasé


Image

La trappe d'accès au puits protégée contre l'ouverture et margelle béton pour éviter le ruissellement des eaux de pluie dans le puits

Image
la même trappe d'accès ouverte et vue du dessous traitement anti humidité et fongicide.

Image
Image
Les radiateurs sont largement sur-dimensionnés et doivent permettre de diffuser les 36 KW de puissance de la PAC.

Image
La pompe de puit immergée à environ 6 mètres de profondeur et 40 mètres de la chaufferie et canalisation en tube PE diamètre 50 enterrée à 80 cm de profondeur.
Le tuyau rayé de blanc et la gaine electrique grise sont en attente du raccordement pour l'irrigation enterrée.

Image
Vue des connections électriques et de la sécurité manque d'eau qui protège la pompe.

Image
les tubes transparents rendent visible le passage de la nappe dans le local chauffage

Image
La maison ( la vieille dame passe aux nouvelles technologies et divise la facture de chauffage par 3 ! )
Modifié en dernier par xlacroix le lun. mars 28, 2011 9:42 am, modifié 9 fois.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: CIAT - EAU/EAU - AGEO 120 sur nappe - xlacroix

Message par nappe phreatique »

Salut Xlacroix !

Bravo pour cette installation qui semble tres bien réalisée (tres propre), d'autant que ta maison est vraiment un superbe petit joyaux XIX qui vaut la peine de s'investir.

Cependant, connaissant tres bien le sujet, et ayant une maison tres comparable à la tienne, je vais me permettre quelques commentaires, surtout que chez moi, c'est en un peu "pire" ( 365 m2/1150 m3 chauffés, 8 à 10000 l de fioul/an avant la PAC pour un confort normal, région Auvergne un peu plus fraiche même si en plaine, et surtout une maison bien plus ancienne et bien moins compacte, donc plus difficile à chauffer)


xlacroix a écrit :Bonjour,

Ci-dessous mon installation :

Maison ancienne ( 1900 ) sur cave totale demi enterrée, moyennement isolée, simple vitrage, laine de verre 20 cm dans les combles perdues.

Surface 300 m2, hauteur sous plafond 3,3 m soit presque 1000 m3 à chauffer.

émetteurs de chaleur : 22 radiateurs aciers.
Presque id ici, mais en un peu pire, comme je le disais au dessus
Avant :

Chaudière existante avant installation PAC : fioul de dietrich 1985
Eau chaude sanitaire par cumulus électrique depui 2010
Abonnement 12 Kw triphasé.
Consommation précédente : 6500 à 7000 litres de fioul / an
Ici 8 a 10 000 l/an

Aujourd'hui ( mise en service 10 mars 2011 ) :

Installation par la société aquathermie.fr ( très bien, à recommander ) de :

A coté de la chaudière au fioul ( arrêtée depuis )
PAC CIAT Ageo 120 ( 36 KW / 55 ° / Cop 5,5 ) sur nappe phréatique à 5 mètres (puits )
Echangeur thermique externe.
Ici 2 fois 15 kW NIBE, T max 60°C, nappe phréatique à 20 cm (oui oui, cm, pas m), et echangeur de protection externe aussi (tres bien) : 30 kW alors que mes besoins de puissance sont un peu plus elevés que les tiens, et ça tourne depuis presque 5 hivers, et jamais je n'ai manque de puissance (et largement !)
Ballon tampon 400 litres.
Un peu juste le ballon, en principe, c'est 20 l de BT mini par kW, soit env 700 l pour ton cas, perso j'ai 600 l. Mais ce n'est pas un gros defaut
Installation d'une pompe de puits 750 watts. débit max avec les pertes de charge 10 M3/H.
Ici la pompe fait 550 W, j'ai besoins de 6 m3/h moins de puissance PAC = moins de débit = moins de puissance pompe à eau = economies de conso elec !
Passage à un abonnement 24 KW triphasé en HP/HC.
Aie aie aie... Ici, abonnement 15 kW avec delesteur pour couper la PAC en cas de depassement (le compteur ne saute pas), alors que j'ai beaucoup de materiel elec. Surcout abo 24 kW non negligeable !

Conservation des anciens radiateurs.
Ont ils été mesurés pour connaitre la puissance qu'ils peuvent redistribuer à 55°C max (en fait 50°C, avec la pente thermique dans le radiateur) ?

Si tes radiateurs ne peuvent dissiper que 25 kW à 50°C, inutile d'avoir 36 kW, les 11 derniers kW ne seront pas exploitable.

Ici, j'ai changé 7 radiateur pour dissiper 32 kW à 60°C, avant, j'etais un peu juste

Une boite vraiment serieuse DOIT te rendre une étude sur les radiateurs et leurs aptitude à dissper la chaleur à telle température de fonctionnement.
Installation mise en service sans problème par CIAT et l'installateur.
Normal, mise en service technicien agrée
Chaleur très agréable et plus d'acoups comme avec l'ancienne chaudière.
Bienvenue dans le monde des PAC ;-)
Estimation de la consommation annuelle ==> 15 000 kw à 0.11 cts d'euro moyen soit 1 650 euros / an + 350 euros de surcoût abonnement ERDF = 2 000 euros TTC au total
Assez bonne estimation de conso électrique il me semble, mais en fait tu sera au dessus car tu augmentera inévitablement ton confort


En conclusion, ton installation est sérieuse (bravo les plombiers), mais un peu sur-dimensionnée, 25 kW auraient été suffisant, du coup l'abonnement EDF pèse lourd, la pompe à eau est un peu grosse, le bilan radiateur n'a peut être pas été fournis.

En bref, super plombier, mais peut être pas super étude thermique
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Salvatore
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 1:34 pm

Message par Salvatore »

xlacroix a écrit :Bonjour,

Ci-dessous mon installation :

Maison ancienne ( 1900 ) sur cave totale demi enterrée, moyennement isolée, simple vitrage, laine de verre 20 cm dans les combles perdues.

Surface 300 m2, hauteur sous plafond 3,3 m soit presque 1000 m3 à chauffer.

émetteurs de chaleur : 22 radiateurs aciers.

Avant :

Chaudière existante avant installation PAC : fioul de dietrich 1985
Eau chaude sanitaire par cumulus électrique depui 2010
Abonnement 12 Kw triphasé.
Consommation précédente : 6500 à 7000 litres de fioul / an

Aujourd'hui ( mise en service 10 mars 2011 ) :

Installation par la société aquathermie.fr ( très bien, à recommander ) de :

A coté de la chaudière au fioul ( arrêtée depuis )
PAC CIAT Ageo 120 ( 36 KW / 55 ° / Cop 5,5 ) sur nappe phréatique à 5 mètres (puits )
Echangeur thermique externe.
Ballon tampon 400 litres.
Installation d'une pompe de puits 750 watts. débit max avec les pertes de charge 10 M3/H.
Installation d'un débitmètre.
Débit exploité de 6 m3/H par réglage d'une vanne à boisseau
Passage à un abonnement 24 KW triphasé en HP/HC.
Installation d'un sous-compteur d'énergie pour mesurer la consommation de la PAC + pompe de puits.
Conservation des anciens radiateurs.

Installation mise en service sans problème par CIAT et l'installateur.

1er relevés de consommation électrique depuis le 10 mars : 4 euros de chauffage par jour pour une température ambiante réglée à 20 °.

Chaleur très agréable et plus d'acoups comme avec l'ancienne chaudière.

Estimation de la consommation annuelle ==> 15 000 kw à 0.11 cts d'euro moyen soit 1 650 euros / an + 350 euros de surcoût abonnement ERDF = 2 000 euros TTC au total

Que du bonheur !

Cf photos

Cdlt

Xavier LACROIX


L'installation faite par la société aquathermie.fr 78 110 ( très bien, à recommander site www.aquathermie.fr )


Le sous-compteur et le disjoncteur triphasé

La trappe d'accès au puits protégée contre l'ouverture et margelle béton pour éviter le ruissellement des eaux de plui dans le puits


La maison ( la vieille dame passe aux nouvelles technologies et divise la facture de chauffage par 3 ! )
Bonjour Mr Lacroix. Belle installation en effet. ..
Mais surtout UNE BELLE PUBLICITE déguisé en présentation d'installation d'une société crée il y a 3 mois dont vous êtes le gérant...
http://www.societe.com/societe/aquather ... 25700.html
Pourquoi ne pas jouer la transparence ????!!!
Encore une démarche bien douteuse je trouve...
xlacroix
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. mars 21, 2011 10:48 am
Localisation : Ile de france ( 78 )

réponse à Mr salvatore

Message par xlacroix »

Bonjour Salvatore,

Je ne cherche pas a dissimuler mon identité sinon j'aurais utilisé un pseudo anonyme et je n'aurai pas signé de mon nom.

Toute personne qui contacte l'installateur cité tombe sur moi puisque que je n'emploie pas de salarié pour l'instant, et , je vous rassure, je me présente sous mon nom lorsqu'on m'appelle !! Lol

Cette installation est la première que j'ai réalisée, et comme on est jamais aussi bien servi que par soi même, j'ai commencé par ma résidence principale et unique et j'en suis fier. Je prêche pour l'aqauthermie parce que je suis convaincu de l'interêt de cette technologie qui est à la fois efficace, économique et écologique.

Ma maison est également mon show-room donc pas d'ambiguité possible sur l'origine des photos postées sur ce forum.

Je suis donc aussi un utilisateur qui a envie de présenter son cas particulier et qui a a coeur de réhabiliter les technologies de la géothermie et en particulier de l'aquathermie qui font parfois le gras d'installateurs non qualifiés qui courent après les crédits d'impôt et déposent le bilan pour échapper aux problèmes de suivi des installations lamentables que l'on voit parfois.

Mais pour éviter toute polémique, j'ai retiré toute qualification subjective sur mon post.

Je laisse uniquement le nom de l'installateur, la société que je viens de créer, spécialisée dans l'aquathermie, car je n'ai pas trouvé, il y a un an, quand j'ai voulu me tourner vers cette technologie, d'installateur prêt à relever le défi.

Les internautes se feront leur propre opinion sur les photos et jugeront si cet installateur mérite qu'on s'y intéresse.

Cordialement

Xavier LACROIX
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salvatore a écrit :
Bonjour Mr Lacroix. Belle installation en effet. ..
Mais surtout UNE BELLE PUBLICITE déguisé en présentation d'installation d'une société crée il y a 3 mois dont vous êtes le gérant...
http://www.societe.com/societe/aquather ... 25700.html
Pourquoi ne pas jouer la transparence ????!!!
Encore une démarche bien douteuse je trouve...
Bien vu Salvatore !

Je me suis fait berner comme un gamin :lol:

Xlacroix, ton installation semble certes de bonne facture (merci le plombier avec lequel tu travaille en sous traitance et qui semble travailler proprement, même si sur tes photos, on ne peux pas observer si bien que cela les aspects plomberie)

Mais sur l'aspect dimensionnement, il est visible que tu ne domine pas plus que ça le sujet, loin de là, de plus, je suis allé sur ton site web, et j'y ai repéré de tres grosses erreur conceptuelles, non sens physique et autres.

De nombreux pro compétents et bien formés croisent sur Chaleur terre, je ne vais donc pas te dire quels ont ces fameuses erreurs par respect pour eux, qui doivent conserver l'avantage de leur niveau de connaissance supérieur en la matière.

Par contre, rien ne t'empêche de travailler serieusement, et de trouver par toi même ces erreurs, et là, bien sur, tu sera totalement légitime dans ton metier... Mais pour l'instant, j'insiste, tu ne domine pas vraiment le sujet des PAC en réno pour grandes habitations, même si pour de "l'auto-installation", c'est d'un bon niveau.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
xlacroix
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. mars 21, 2011 10:48 am
Localisation : Ile de france ( 78 )

dimensionnement PAC

Message par xlacroix »

re-bonjour Nappe phréatique,

Tout d'abord, je suis étonné que tu puisses estimer les besoins thermiques d'une maison sans en connaître les caractéristiques complètes ( nature des murs, épaisseur des vitrages et des murs, température souhaitée,....)

Es-tu devin ?

Par contre, je suis d'accord avec toi, seule une étude thermique détaillée permet de connaître théoriquement les déperditions d'une maison.

Mais lorsque l'on sait que les diagnostics energetiques obligatoires depuis le 1er janvier 2011 arrivent à classer une même maison dans 3 catégories différentes, on peut se poser des questions sur la fiabilité de ces études.

Image

Ce n'est pas une science exacte, loin s'en faut, et il est donc raisonnable de prévoir une marge d'erreur.

J'ai donc préféré faire confiance aux 2 études de dimensionnement réalisées lors de mes stages chez France géothermie et CIAT et qui préconisent toutes les 2 des PAC d'une puissance comprise entre 36 ( CIAT ) et 38 KW ( FG ) pour des déperditions de 30,5 KW ( CIAT ) et 32 KW ( FG ).

Je tiens les résultats de ces études ( logiciels geoconfort de CIAT et GEZEO Devis pour FG ) à ta disposition si tu as d'autres doutes.

Je pense que la différence provient de la marge de sécurité de 20 % qui doit servir en cas de grand froid ( je rapelle que l'île de france a connu des températures inférieures à - 20 ° en 2008-2009 ).

Cette marge de sécurité n'ayant qu'un surcoût de 1 000 euros TTC, cela ne semble pas exhorbitant au regard de la sécurité qu'elle procure.

Pour les radiateurs, ils sont sur-dimensionnés et l'AGEO 120 en version nappe permet d'aller jusqu'à 60 ° en T° de sortie ( 55 ° pour la géothermie ).
D'ailleurs, comme tu la fais toi-même, rien ne m'empêche de remplacer certains radiateurs pour diffuser plus de puissance ou même d'en rajouter.

Par contre se retrouver avec une PAC sous-dimensionnée entraine des désagréments bien plus lourds de conséquence.

Ma PAC fonctionne avec des cycles de 20 à 30 minutes pour chauffer le ballon tampon suivis d'arrêt de 20 à 30 minutes. Donc pas de cycles courts que pourrait entrainer un sur-dimensionnement.

Enfin, les tailles des ballons tampons préconisés varient d'un constructeur à l'autre.

En ce qui concerne Ciat, tu trouveras ci-dessous le dimensionnement préconisé pour une AGEO 120 HT qui est de 375 litres pour une installation en eau non glycolée.
Image

Le ballon de 400 Litres est donc le plus proche des 375 litres préconisés.

Voilà, je pense donc que mon approche, qui consiste à se fier aux caractéristiques techniques préconisées par le constructeur choisi et d'anticiper un éventuel besoin de puissance supplémentaire, est bonne et je n'en changerai pas dans l'interêt de mes clients.

Sauf si tu m'apportes la preuve que je suis dans l'erreur bien sûr !

Cordialement

Xavier LACROIX
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: dimensionnement PAC

Message par nappe phreatique »

xlacroix a écrit :re-bonjour Nappe phréatique,

Tout d'abord, je suis étonné que tu puisses estimer les besoins thermiques d'une maison sans en connaître les caractéristiques complètes ( nature des murs, épaisseur des vitrages et des murs, température souhaitée,....)

Es-tu devin ?

Jamais de divination avec moi, toujours de la science et que de la science.

Les infos que tu as donnée dans le premier message, si elles sont exactes, me permettent d'etre totalement affirmatif sur le fait que 36 kW, c'est sur-dimensionné. Et pas que d'un peu !

Mais lorsque l'on sait que les diagnostics energetiques obligatoires depuis le 1er janvier 2011 arrivent à classer une même maison dans 3 catégories différentes, on peut se poser des questions sur la fiabilité de ces études.
J'approuve à 100% tes dire, ces DPE sont un déni de science remarquable : c'est un racket organisé lamentable. On ne peut pas s'y fier pour dimensionner une PAC, je ne te le fait pas dire !

J'ai donc préféré faire confiance aux 2 études de dimensionnement réalisées lors de mes stages chez France géothermie et CIAT et qui préconisent toutes les 2 des PAC d'une puissance comprise entre 36 ( CIAT ) et 38 KW ( FG ) pour des déperditions de 30,5 KW ( CIAT ) et 32 KW ( FG ).
Les déperditions simulées par Ciat et FG ne sont pas si mauvaises que ça (même si ils on la main un peu lourde), mais rajouter 6kW de securité, c'est une preuve d'incompétence de la part des constructeurs eux même. Ou plutôt non, ils ouvrent le parapluie de la securité, et flinguent eux même la relative pertinence de leur étude.
Je tiens les résultats de ces études ( logiciels geoconfort de CIAT et GEZEO Devis pour FG ) à ta disposition si tu as d'autres doutes.
Leur résultat (30 kW) est "normal non optimisé". Le logiciel est valide, après, tout dépend de ce que l'on en fait, et c'est là que ça cloche.
Je pense que la différence provient de la marge de sécurité de 20 % qui doit servir en cas de grand froid ( je rapelle que l'île de france a connu des températures inférieures à - 20 ° en 2008-2009 ).
Erreur funeste pour les économies du client, la Température de base à été definie pour ne pas sombrer dans ce piège pour debutant. Etudiez de pres la méteo et vous comprendrez l'impact dérisoire des quelques tres rares heures en dessous de la température de base.
Cette marge de sécurité n'ayant qu'un surcoût de 1 000 euros TTC, cela ne semble pas exhorbitant au regard de la sécurité qu'elle procure.
Erreur encore !
Sur-cout d'abonnement EDF, Surconsommation de la pompe à eau plus grosse, PAC en cycle court (c'est une monocompresseur la 120 ?) au COP dégradé etc... c'est CHAQUE ANNEE des centaines d'euros d'économie envolées !!
Pour les radiateurs, ils sont sur-dimensionnés et l'AGEO 120 en version nappe permet d'aller jusqu'à 60 ° en T° de sortie ( 55 ° pour la géothermie ).
D'ailleurs, comme tu la fais toi-même, rien ne m'empêche de remplacer certains radiateurs pour diffuser plus de puissance ou même d'en rajouter.
Réponse pertinente : la PAC est une 60°C (rad à 55°C), mais que ce soit en aqua ou en géo... bref... et si les radiateurs ont bien été dimensionné pour dissiper la puissance à 55°C, c'est bon.
Par contre se retrouver avec une PAC sous-dimensionnée entraine des désagréments bien plus lourds de conséquence.
Mouarf, avec les 36 kW y'a pas de risques, et de très très loin !
Ma PAC fonctionne avec des cycles de 20 à 30 minutes pour chauffer le ballon tampon suivis d'arrêt de 20 à 30 minutes. Donc pas de cycles courts que pourrait entrainer un sur-dimensionnement.
Tes cycles ne sont pas court point de vue compresseur, mais ils ne sont pas terribles point de vue COPA (2 à 3 minute de mauvais COP en debut de cycle, soit 10% du temps pour ton cas, pas négligeable, même si ça reste correct). Sur des installations bien optimisée, on arrive à des fonctionnement compresseur moyens de plus d'une heure.
Enfin, les tailles des ballons tampons préconisés varient d'un constructeur à l'autre.
On s'en fout des constructeur, derrière le fonctionnement d'une PAC il y a de la physique, la seule chose qui compte, et il faut faire en sorte d'avoir une install physiquement performante. Pour le BT avec PAC sur radiateur c'est 20l/kW mini, et 50 l/kW c'est mieux : c'est de la physique !
En ce qui concerne Ciat, tu trouveras ci-dessous le dimensionnement préconisé pour une AGEO 120 HT qui est de 375 litres pour une installation en eau non glycolée.
Image
Pas de chance pour toi, Ciat c'est des tocards pour le dimensionnement des BT, d'ou l'importance de ne pas se fiers à eux, mais de revenir aux fondamentaux, ou alors, fair appel à de vrais BE specialisés
Voilà, je pense donc que mon approche, qui consiste à se fier aux caractéristiques techniques préconisées par le constructeur choisi et d'anticiper un éventuel besoin de puissance supplémentaire, est bonne et je n'en changerai pas dans l'interêt de mes clients.

Sauf si tu m'apportes la preuve que je suis dans l'erreur bien sûr !
Tu es de bonne volonté, mais ça n'empêche pas les erreurs, car tes sources (constructeurs, avec leurs BE sans engagement...) ne sont pas si fiables qu'on pourrait le croire. Dimensionner une PAC au mieux, c'est un metier à la croisée de la physique, de l'hydraulique, de la thermique, de la thermodynamique, et une vision d'ensemble n'est pas toujours facile à avoir.

Dans ce fil, je t'en ai dit beaucoup, mais pour progresser, il faudra que tu approfondisse chaque aspect, pour avoir une vision globale et locale, et pour te détacher des "conseilleurs qui ne sont pas la payeurs".

Ciat et FG ne t'ont pas tres bien conseillé, ton install aurait pu etre bien plus optimisée que cela, même si elle est déja pas mal.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Radow38
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 1:47 pm
Localisation : Elsass / Bischwiller

Message par Radow38 »

Jolie installation :)

Je pense tout de même qu'un dimensionnement à 120% des déperditions est un chouia violent.

Si mes souvenirs sont exacts, le COSTIC préconise une couverture entre 80 et 120%; cependant, aller au delà des 100% de couverture me parait un peu contre productif.

Je prône plus une production des 20% supplémentaires avec appoint : pour les quelques dizaines d'heures ou celui ci va fonctionner, pondérés par un très certain abaissement des températures la nuit (la ou on a quand même le plus de chances d'avoir des températures basses) le surcoût matériel et d'exploitation aux températures plus douces n'en vaut pas la chandelle....

Cependant, le discours de l'installateur, sa volonté d'exposer ici son travail et de ne pas hésiter à se remettre en cause tout en motivant ses choix sont tout à son honneur.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Radow38 a écrit :
Si mes souvenirs sont exacts, le COSTIC préconise une couverture entre 80 et 120%; cependant, aller au delà des 100% de couverture me parait un peu contre productif.
Un petit extrait du COSTIC "solutions de pompe à chaleur en résidentiel individuel "
:lol: :lol:
Image

:P :P
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Radow38 a écrit : Cependant, le discours de l'installateur, sa volonté d'exposer ici son travail et de ne pas hésiter à se remettre en cause tout en motivant ses choix sont tout à son honneur.
Je préfère ce discours là .....................que ................................d'autres :evil:

Il ne faut pas essayer toujours de réinventer" le bouton à 5 trous" :lol: :lol:

Il y a des bases à respecter, mais ensuite il y a une adaptation à faire surtout sur de l'ancien où il est beaucoup plus difficile de maitriser les déperditions. Alors dans le doute, il est préférable peut être de choisir la sécurité au risque.

Même si l'entrée sur CT de xlacroix aurait pu être meilleure avec un peu plus de transparence sur son origine :evil: , je pense comme toi: saluons sa volonté d'expliquer ses choix.

Allez hop hop deux ..............banderilles ..............bien plantées :wink:.............dans la nappe :!:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Aie, Alain contre attaque...

Pas grave, on a l'habitude...

Reste que je salue aussi les qualités de Xlacroix qui fait preuve de bonne volonté après le "faux pas" de la présentation masquée.

Pour le reste, les 36 kW PAC et 24 kW d'abo elec, c'est un gros surdimensionnement, générateur de surcouts importants. On peux bien glauser, 25 kW sont d'apres les faits rapportés bien plus pres de la vérités de besoins, et les economies substentielles seront là.

Je préfère avoir des bandrilles dans le dos, et chauffer mes 365 m2 / 1150 m3 en Auvergne, maison de 3 à 5 siècles mal isolée (8-10000 l fioul/an) avec 30 kW de puissance PAC installé et abo EDF 15 kW, puissance PAC qui s'avère même etre trop à l'usage, que d'être un gentil beni oui oui sans banderilles dans le dos, mais avec 47 à 60 kW de puissance installée, un abo elec de 30 kW, et plus une tune en banque (propos qui m'ont été faites plusieurs fois en 2006, quand j'ai fait mon installation). Il arrive que le taureau gagne la partie :lol:



alain30 a écrit :
Radow38 a écrit : Cependant, le discours de l'installateur, sa volonté d'exposer ici son travail et de ne pas hésiter à se remettre en cause tout en motivant ses choix sont tout à son honneur.
Je préfère ce discours là .....................que ................................d'autres :evil:

Il ne faut pas essayer toujours de réinventer" le bouton à 5 trous" :lol: :lol:

Il y a des bases à respecter, mais ensuite il y a une adaptation à faire surtout sur de l'ancien où il est beaucoup plus difficile de maitriser les déperditions. Alors dans le doute, il est préférable peut être de choisir la sécurité au risque.

Même si l'entrée sur CT de xlacroix aurait pu être meilleure avec un peu plus de transparence sur son origine :evil: , je pense comme toi: saluons sa volonté d'expliquer ses choix.

Allez hop hop deux ..............banderilles ..............bien plantées :wink:.............dans la nappe :!:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Dans l'embarras !!!!!! ou les pieds dans le plat.

Message par alain30 »

L'idéal serait un calcul des déperditions surfacique : U = Coefficient de transmission surfacique mais n'ayant pas les données. :idea:

Si G=1.0 Déperditions = 26.7Kw
Si G=1.1 Déperditions = 29.4Kw
Si G=1.2 Déperditions = 32.1Kw

Je sais que certains :lol: ...........dans l'ancien ont rarement vu un G >à 1 :evil: :P
Mais je sais aussi que d'autres ont vus des G approchant les 2 :idea:

En fait personne n'a rien vu :!: mais simplement un calcul théorique auquel l'on peut lui faire dire : "je t'aime ou je te déteste" à l'aide du pourcentage des déperditions que l'on veut bien attribuer au renouvellement d'air et aux ponts thermiques.

Si calcul sur conso fioul:
6750 litres, PCI =10.08, Coef réducteur i =95% rendement chaudière 80% Déperditions = 26.85 Kw
6750 litres, PCI =10.08, Coef réducteur i =100% rendement chaudière 90% Déperditions = 31.8 Kw

Ensuite il faudrait tenir compte du rendement de l'install (certainement pas 100% :!: )

Alors pas si simple que ça le calcul.................. au plus juste. :?: :!:

Pour ton cas:Température de base -9°C DJU 2509 base 18°C, 1150 m3
Cela correspond à un G de 1.2 environ :!: pour faire la correspondance avec le calcul fioul.

9000 litres de fioul, un petit 20°c ambiant, un rendement chaudière de 0.8 donne entre 36 Kw et 40 Kw de déperditions suivant la valeur que l'on attribue au coeff i.

Et bien si avec une puissance PAC de 30Kw tu chauffes et tu affirmes avoir même du "rab"

Je ne sais comment tu arrives à ce résultat, peu importe mais je suis content pour toi, malheureusement ton cas est très certainement une exception :?:


PS:
Fais "gaffe" si tu passes par Nîmes car même gracié pour sa bravoure je n'ai jamais vu un taureau sortir en bon état :lol:...............Ce serait trop bête :!:

RE PS:
Pourrais tu ( si tu le désire......... bien évidemment :!: ) mettre à disposition de CT ton outil de calcul :?: et expliquer la méthode employée.

Personnellement j'utilise l'outil Yoannd, l'outil Elf, la formule Promotelec pour l'évaluation fioul et l'outil plus complet de Vigouroux Jeremy qui intègre l'Ubat.

Peut être un début d'explication : tu travailles à 20% près :lol: :lol: car:
nappe phreatique a écrit : "Je préfère avoir des bandrilles dans le dos, et chauffer mes 365 m2 / 1150 m3 en Auvergne, maison de 3 à 5 siècles mal isolée (8-10000 l fioul/an) "
Mais je lis aussi:

Image

Aie,Aie,Aie.

Allez bonne nuit Nappe, je suis persuadé que tu vas nous sortir une explication cohérente de ton chapeau. Et que ta formulation "Jamais de divination avec moi, toujours de la science et que de la science." sera plus que jamais vrai :arrow:

Très certainement demain sera la Saint Modeste............qui sait. :?:

Cordialement,

Alain30.
Modifié en dernier par alain30 le ven. mars 25, 2011 12:25 am, modifié 6 fois.
xlacroix
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. mars 21, 2011 10:48 am
Localisation : Ile de france ( 78 )

30 ou 36 KW ?

Message par xlacroix »

Messieurs,

Avant l'instalaltion de la PAC, l'abonnement était de 12 KW et sautait de temps en temps, donc bien dimensionné, voire limlite. ( famille de 5 personnes avec Ados ==> beaucoup de machines à laver / séche linge / lave vaisselle .)

Si je me ralliais à l'approche de François, fervent défenseur du dimensionnement au plus juste , alors j'opterais pour la pac ageo 100 qui délivre 30,3 Kw en configuration sortie d'eau 55 °.

Dans ce cas, la puissance absorbée en configuration eau de nappe à 10 ° en sortie échangeur intermédiaire et sortie pac à 55 ° est de 8.5 KW

Donc 12 + 8,5 = 20, 5 KW.
Cette puissance de crête dépasse donc l'abonnement 18 KW, juste en dessous du 24 KW. ( il n'existe pas d'abonnement entre 18 et 24 )
Donc le résultat est le même, obligé d'opter pour l'abonnement 24 KW.

Image

Et hop, une banderille pour moi ! Lol.

Je vois déjà François me répondre 'délesteur mon cher Xavier, délesteur', mais là je lui réponds que l'intensité maxi de l'Ageo 100 H est de 19.7 Ampère.
Si François me trouve un délesteur qui encaisse plus de 15 A sur le circuit non prioritaire, je signe tout de suite.

Image

Et hop, une deuxième banderille pour moi ! match null, 2 partout. Lol.


Par contre sur la pompe de puits, tout à fait d'accord, elle est sur-dimensionnée mais à l'origine, l'eau de nappe devait être captée par forage à 30 mètres de profondeur avant que je ne découvre un ancien puits avec eau à 4,5 mètres.
Malheureusement, la pompe avait déjà été achetée.

J'attends avec impatience la réponse de François qui va sûrement me sortir sa botte secrète pour reprendre l'avantage.

Amicalement.

Xavier
xlacroix
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. mars 21, 2011 10:48 am
Localisation : Ile de france ( 78 )

Relève ou pas relève

Message par xlacroix »

Bonjour,

Pour ma part, je ne suis pas un fan de la relève et voilà pourquoi :

1) si choix pac 26 kw + relève électrique, il faudrait dans mon cas minimum une 5KW ce qui reviendrait donc à consommer en période de relève avec un cop de 4 :

(26/4) + 5 = 11 KW de puissance soit plus que les 10.1 KW absorbés par ma pac quand elle fournit de l'eau à 55-60 ° et donc obligation d'un abonnement à 24 KW ==> résultat identique à mon abonnement actuel avec une consommation légérement supérieure quand la relève se déclenche ( 11> 10.1 )

2) si choix pac 26 kw + relève fioul ou gaz, il faut dans ce cas assurer la maintenance de l'instalaltion de relève ( obligation légale et refus de prise en charge par les assurances si non respect de cette obligation ) qui coûte entre 100 et 200 euros par an à comparer au 270 euros de surcôut abonnement ERDF.

Si gaz, c'est encore pire puisque abonnement à conserver !

Enfin, les jours ou la relève est nécessaire, consommation d'une énergie 3 fois plus chère et polluante.

Par exemple, en IDF (station Anthony ) en 2009 il y a eu 12 nuits comprises entre -8 et -3 et 10 journées en dessous de 0.

En 2010, c'est encore pire avec 13 nuits entre -8 et -3 et 20 journées en dessous de 0.

A cela il faut ajouter le remplacement de la chaudière fioul ou gaz tous les 25-30 ans, même si elle ne sert pas beaucoup car impossible de retrouver des pièces après un certain âge !

Et pour finir, même si l'électricité risque d'augmenter dans les années qui viennent, le gouvernement jouera son rôle de gentil protecteur du pouvoir d'achat en freinant ces hausses comme il l'a déjà fait à maintes reprises dans le passé

Image
Quoi qu'il en soit, la hausse de l'électricité reste toujours bien inférieure à celle du gaz et du fioul, cf graphique ci-dessous à jour au 1er mars 2011 :

Image

Xavier LACROIX
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Dans l'embarras !!!!!! ou les pieds dans le plat.

Message par nappe phreatique »

Fausse manip, reponse perdue, pas envie de tout recommencer...

Dommage...

Tes calculs sont globalement pertinants

Pour mon cas, la chaudière etait de 1964, la boulette porte donc sur le rendement chaudière qui etait surement bien en dessous de 80%

Et de modestes travaux d'isolation ont permis de grignoter sur le G

Mon calcul original donnait 32 kW à installer, j'en ai mis 30, et sur 5 hivers, j'ai constaté que c'etait plus que suffisant, et largement, pour 20 à 21°C tout le temps.

Pour les 8000 l, c'atait avec un confort de merde (à peine 19°C),
Effectivement, il y a 10 ans, n'y habitant pas, on chauffait tres irregulièrement, pour 6000 l de fioul (14 en semaine, 19 le WE), on pensait à l'epoque qu'a 8000 l/an ça passait pour un bon confort, dementis depuis par le medecin qui habitait ici et qui à parlé de 10 000 l/an pour etre au top, bref, comprendre 10 000 l/an pour un vrai confort.

Mon outil de travail, je ne le donnerais certainement pas ici, il est basé sur le couplage météo/conso connue (precis) (type promotelec), ou au G estimé pour le fun (donc peu viable), il intègre jour par jour (et même heures par heures dans la version ultime) des apports solaires variables, les calculs de relève, les taux de travail relatifs..., bref, que des aspects purement scientifiques, avec, bien sur, l'incertitude associée, et le calcul de risque associé .

Le plus fort, c'est que intercomparaisons faites avec le réèl in-situ ça marche super bien, et c'est la seule chose qui m'interresse !

Quand je me plante, je suis le premier à le reconnaitre, mais je touche ma tête (en bois) ça n'est encore jamais arrivé

Comme toujours, seul le résultat compte ;-)

alain30 a écrit :L'idéal serait un calcul des déperditions surfacique : U = Coefficient de transmission surfacique mais n'ayant pas les données. :idea:

Si G=1.0 Déperditions = 26.7Kw
Si G=1.1 Déperditions = 29.4Kw
Si G=1.2 Déperditions = 32.1Kw

Je sais que certains :lol: ...........dans l'ancien ont rarement vu un G >à 1 :evil: :P
Mais je sais aussi que d'autres ont vus des G approchant les 2 :idea:

En fait personne n'a rien vu :!: mais simplement un calcul théorique auquel l'on peut lui faire dire : "je t'aime ou je te déteste" à l'aide du pourcentage des déperditions que l'on veut bien attribuer au renouvellement d'air et aux ponts thermiques.

Si calcul sur conso fioul:
6750 litres, PCI =10.08, Coef réducteur i =95% rendement chaudière 80% Déperditions = 26.85 Kw
6750 litres, PCI =10.08, Coef réducteur i =100% rendement chaudière 90% Déperditions = 31.8 Kw

Ensuite il faudrait tenir compte du rendement de l'install (certainement pas 100% :!: )

Alors pas si simple que ça le calcul.................. au plus juste. :?: :!:

Pour ton cas:Température de base -9°C DJU 2509 base 18°C, 1150 m3
Cela correspond à un G de 1.2 environ :!: pour faire la correspondance avec le calcul fioul.

9000 litres de fioul, un petit 20°c ambiant, un rendement chaudière de 0.8 donne entre 36 Kw et 40 Kw de déperditions suivant la valeur que l'on attribue au coeff i.

Et bien si avec une puissance PAC de 30Kw tu chauffes et tu affirmes avoir même du "rab"

Je ne sais comment tu arrives à ce résultat, peu importe mais je suis content pour toi, malheureusement ton cas est très certainement une exception :?:


PS:
Fais "gaffe" si tu passes par Nîmes car même gracié pour sa bravoure je n'ai jamais vu un taureau sortir en bon état :lol:...............Ce serait trop bête :!:

RE PS:
Pourrais tu ( si tu le désire......... bien évidemment :!: ) mettre à disposition de CT ton outil de calcul :?: et expliquer la méthode employée.

Personnellement j'utilise l'outil Yoannd, l'outil Elf, la formule Promotelec pour l'évaluation fioul et l'outil plus complet de Vigouroux Jeremy qui intègre l'Ubat.

Peut être un début d'explication : tu travailles à 20% près :lol: :lol: car:
nappe phreatique a écrit : "Je préfère avoir des bandrilles dans le dos, et chauffer mes 365 m2 / 1150 m3 en Auvergne, maison de 3 à 5 siècles mal isolée (8-10000 l fioul/an) "
Mais je lis aussi:

Image

Aie,Aie,Aie.

Allez bonne nuit Nappe, je suis persuadé que tu vas nous sortir une explication cohérente de ton chapeau. Et que ta formulation "Jamais de divination avec moi, toujours de la science et que de la science." sera plus que jamais vrai :arrow:

Très certainement demain sera la Saint Modeste............qui sait. :?:

Cordialement,

Alain30.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »