Page 1 sur 1

DAIKIN - AIR/EAU - Altherma HT 14kw Radiateurs - loulouy275

Posté : sam. oct. 29, 2011 1:46 pm
par loulouy275
Hello,

Dans l'attente d'une description plus détaillée, les photos de mon installation.

Unité Ext: ERRQ014AV1
Unité Int: EKHBRD014AV1

Vue générale de l'installation intérieure au sous-sol

Image

Ballon tampon

Image

Image

Image

Image

Tuyauterie

Image

Unité extérieure

Image

Boitier de commande BRC21A51 dans le salon

Image

Posté : sam. oct. 29, 2011 7:39 pm
par shak-ran
Tu as quelle distance tout autour de ton unité exterieure? Elle semble enfermée avec le risque de ne pas pouvoir respirer normalement.

Posté : sam. oct. 29, 2011 10:37 pm
par loulouy275
Effectivement la photo donne cette impression mais en fait le panneau de gauche n'est pas collé à l'unité. C'est quoi les distances officelles Daikin de degagement autour de l'UE ?
:D

Posté : dim. oct. 30, 2011 10:26 am
par VincentN
Bonjour,
Je rejoins l'avis de Shak-Ran, cette PAC me paraît emprisonnée !
Daikin préconise 50cm minimum sur les côtés et 1m minimum sur l'arrière et 3,5m sur l'avant.
Entre les paravents le mur arrière et le cyprès, on y est pas du tout.
Ta PAC va "boucler" et le COP va s'effondrer.

Cela doit être écrit dans la doc de ta PAC et, si tu ne l'as pas, elle doit certainement se trouver ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8065

Posté : dim. oct. 30, 2011 11:39 am
par loulouy275
Aie aie aie ... l'installateur a validé l'installation ... mais bon ... nous savons ce que cela vaut parfois :D L'installateur m'a indiqué que la contrainte devant aurai posé probleme si surface plane mais que la le feuillage n'oppose pas trop de résistance ...
Cela dit j'ai trouvé ca dans la doc de l'unité exterieure - et si c'est bien en mm (à piori oui) - il préconise 10cm mini sur les cotés et derriere (derriere c'est souvent le cas - toutes les PAC que je vois en photo sont collées au mur).
Qu'en pensez vous ?

Image

Image

Posté : dim. oct. 30, 2011 7:41 pm
par shak-ran
Donc si tu as ces distances mini, c'est OK.

Cependant pour vérifier si elle ré-avale son flux, tu peux placer un thermomètre de à quelques mètres de la PAC hors du flux d'air de la PAC. Lorsque la PAC ne troune pas, tu compare la T° ext donnée par ta PAC avec celle de ton thermomètre.,Tu doit avoir à peu près la même températeure. Ensuite tu fais la même chose lorsque la PAC tourne. Si la T° ext mesurée par la PAC baisse par rapport à la T° mesurée par ton thermomètre lorsque la PAC tourne, c'est qu'elle ré-avale le flux.

Posté : dim. oct. 30, 2011 8:16 pm
par loulouy275
Merci pour le tuyau je vais faire ce test pour voir ce qu'il en est. Au pire je pourrai tailler les arbustes qui sont en face en biseau -trait rouge pointillé) ce qui permettra de liberer plus d'espace devant la PAC et representera moins de resistance pour le flux d'air

Image

Posté : dim. oct. 30, 2011 9:34 pm
par T@rgett
C'est pas grave cela te fera de sapins déjà givrés pour Noël :arf:

Posté : dim. oct. 30, 2011 9:43 pm
par shak-ran
En plus tu as des arbustes devant ta PAC ? Là tu vas avoir des soucis.
D'ailleurs cette configuration n'est décrite dans la doc. Les configs décrites quand l'obstacle est devant le flux d'air ne sont pas nombreuses.
Moi je te conseille de tailler tes thuyas pour dégager un maximum de place pour pouvoir évacuer le flux d'air froid qui sort de l'EU sans qu'il soit ravalé par celle-ci.
Quelle distance as-tu entre ton UE et tes thuyas?

Posté : lun. oct. 31, 2011 12:25 pm
par loulouy275
Ca y est - j'ai coupé en biseau la haie devant la PAC. C'est maintenant beaucoup plus dégagé (voir mise à jour photo dans 1er post). Effectivement elle devrait mieux respirer maintenant ! :D Merci pour vos conseils. Si vous voyez autres choses - n'hesitez pas ! Des que j'aurai installé le monitoring ... et qu'il fera enfin ( :lol: ) froid - je poursuivrai le post avec les premieres mesures.

Posté : lun. oct. 31, 2011 10:46 pm
par VincentN
Bonsoir,
Mouais… pas certain que cela suffise. :cry:
Moi, ce qui me gène plus, c'est les 2 paravents à droite et gauche de la PAC.
Si au moins ils n'étaient pas collés au mur, cela permettrai à l'air de s'y glisser pour arriver sur l'évaporateur.
Là, on voit bien que l'air est obligé d'arriver de l'avant, là où il est rejeté.
Je pense que seul verdict est le test du thermomètre :
Mettre un thermomètre à l'arrière de la PAC et, observer l'évolution de la T° lors d'un cycle.
Si la T° chute, c'est donc qu'il y a "bouclage".
Mais j'espère sincèrement me tromper. :wink:

Posté : mar. nov. 01, 2011 6:41 pm
par loulouy275
Bon il y a tout de même du dégagement au-dessus de la PAC et le panneau de gauche est plus bas - il ne depasse pas trop au-dessus de la PAC - et il y a le creux de la fenetre qui ouvre un petit espace (voir ci-dessous) :lol: Bon c'est pas le Perou mais j'espere que ce sera suffisant. J'ai tenté le test du thermometre mais bon j'ai pas noté grand chose - la chute de temperature doit etre importante ? Je re essayerai pour voir.

Encore merci pour votre aide.

Image

Posté : mar. nov. 01, 2011 6:58 pm
par naturealex
j'ai une idée que tu pourras peut être mettre en oeuvre si tu as vraiment besoin de plus d'air , c'est des lattes qui se superposent, non? alors , faire 1 sur 2 en les clouant comme ça ça reste quand même un brise vue mais avec de l'air qui passe!!
Au moins sur 1 côté car de l'autre, ç'est peut être le voisin d'où le besoin de fermer?

Posté : mar. nov. 01, 2011 7:24 pm
par shak-ran
Pour faire le test, il ne faut pas mettre ton thermomètre ici car il est dans le flux d'air. mets le de l'autre côté de la barrière.

Posté : mar. nov. 01, 2011 7:50 pm
par loulouy275
Bonne idée naturalex. Sur le même principe, si je constaste que le manque d'air pénalise fortement les performances - je me lancerai dans une modification du panneau - mais plutot dans un découpe verticale en faisant un cadre en bois de sorte à dégager dans l'axe de la grille d'aspiration. Ouun mixe des deux - une planche sur deux en degageant une ouverture verticale .... Enfin il faudra que j'y reflechisse ! :?

shak-ran => oui oui je l'avais bien mis plus loin pour le test :D . Là je voulais juste mesurer la température derriere la PAC ...

Image