LEMASSON eau/eau 19KW - 2ans d'expérience à commenter! BRAVO
Posté : ven. déc. 30, 2011 3:19 pm
Bonjour à tous.
ayant été actif sur ce site en 2009, pour me documenter afin de remplacer une PAC eau eau qui venait de rendre l'ame après 25 ans! d'utilisation en chauffage uniquement.
Je suis en mesure de vous documenter mes résultats sur 2 années de chauffage.
1) Maison de 1984 en traditionnel de 267m2 habitables plancher chauffant RC et
radiateurs à l'étage des grands volumes ( mezzanine sur salon et coin feu )
2)Mon choix ( raisonné par 25 ans d'expérience de 84 à 2009 ) fut pour une
LEMASSON en tri de 19 KW sur forage existant.
3) outils intallé pour mesurer les consommations électriques et les couts :
"Consospy" dispositif enregisteur autonome reli' par radio à l'ordi et son logiciel en 868mhz > j'ai pu enregistrer et stocker "minute par minute" les activités de ma pac et les valoriser en fonction du tarif réel edf mis à jour dans le logiciel..je connais chaque jour à la minute les démarrages de ma pac donc leur nombre et leur durée en hc et hp
4) Les résultats, sachant que ces outils m'ont permis de travailler sur l'optimisation la 1ere année pour encore une amélioration su la 2ème
POUR CHAUFFER 267M2
2010 > 4600 KW pour un cout de 507€uros
2011>3095 KW pour un cout de 300€uros
mon contrat EDF : TEMPO tri 18kw
Je dois dire BRAVO " LEMASSON"
je n'ai pas voulu développer plus tot les raisons de mon choix car seul les résultats mesurés sont des preuves irréfutables de performance "atteinte" et plus des supputations...
j'ai eu le temps de rencontrer le marché présent en gironde et d'éviter les pièges genre "France ge......ie"et je ne peux que remercier LEMASSON avec leur structure régionale (bordeaux) pour leur support et compétence.
je n'ai pas choisi l'eau chaude sanitaire car trop de modifs sur l'existant et surcout immédiat de 3000€ mais peut etre une erreur...
Etonné de voir si peu de mention sur les installations LEMASSON sur ce site, je me tiens en tant que "hyper satisfait" à la disposition de ceux qui hésitent à les choisir à vous faire part de mes graphiques de conso et outils actuel d'optimisation.( et de ce qui peut être encore amélioré...
cordialement
jean claude
ET : Acheter Français c'est pas plus mal en plus!
ayant été actif sur ce site en 2009, pour me documenter afin de remplacer une PAC eau eau qui venait de rendre l'ame après 25 ans! d'utilisation en chauffage uniquement.
Je suis en mesure de vous documenter mes résultats sur 2 années de chauffage.
1) Maison de 1984 en traditionnel de 267m2 habitables plancher chauffant RC et
radiateurs à l'étage des grands volumes ( mezzanine sur salon et coin feu )
2)Mon choix ( raisonné par 25 ans d'expérience de 84 à 2009 ) fut pour une
LEMASSON en tri de 19 KW sur forage existant.
3) outils intallé pour mesurer les consommations électriques et les couts :
"Consospy" dispositif enregisteur autonome reli' par radio à l'ordi et son logiciel en 868mhz > j'ai pu enregistrer et stocker "minute par minute" les activités de ma pac et les valoriser en fonction du tarif réel edf mis à jour dans le logiciel..je connais chaque jour à la minute les démarrages de ma pac donc leur nombre et leur durée en hc et hp
4) Les résultats, sachant que ces outils m'ont permis de travailler sur l'optimisation la 1ere année pour encore une amélioration su la 2ème
POUR CHAUFFER 267M2
2010 > 4600 KW pour un cout de 507€uros
2011>3095 KW pour un cout de 300€uros
mon contrat EDF : TEMPO tri 18kw
Je dois dire BRAVO " LEMASSON"
je n'ai pas voulu développer plus tot les raisons de mon choix car seul les résultats mesurés sont des preuves irréfutables de performance "atteinte" et plus des supputations...
j'ai eu le temps de rencontrer le marché présent en gironde et d'éviter les pièges genre "France ge......ie"et je ne peux que remercier LEMASSON avec leur structure régionale (bordeaux) pour leur support et compétence.
je n'ai pas choisi l'eau chaude sanitaire car trop de modifs sur l'existant et surcout immédiat de 3000€ mais peut etre une erreur...
Etonné de voir si peu de mention sur les installations LEMASSON sur ce site, je me tiens en tant que "hyper satisfait" à la disposition de ceux qui hésitent à les choisir à vous faire part de mes graphiques de conso et outils actuel d'optimisation.( et de ce qui peut être encore amélioré...
cordialement
jean claude
ET : Acheter Français c'est pas plus mal en plus!