FEROLI - AIR/EAU - Totopic

totopic
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : sam. janv. 14, 2012 10:05 pm

Message par totopic »

Merci pour ces réflexions, en effet, la pompe fait bien 550W.
Voici une photo de plus près:

Image

Elle vient d'ailleurs d'être remplacée sous garantie, et j'avais demandé à Ferroli de m'en installer une qui fasse moins de bruit (on dirait un camion au ralenti), donc moins puissante, et cela m'a été refusé (!)
PAC FERROLI RVL IP 11.1VAABOM1+RE6KW
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

La doc constructeur dans la présentation, c'est noté pompe multicellulaire 0,75kW ?
Comme d'habitude, les doc constructeurs sont à jours :lol:
Adoc
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : dim. déc. 25, 2011 9:15 pm

Message par Adoc »

P1=0,85kw ca fait pas 850 w ça ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

La documentation indique que la PAC nécessite un débit de 1,9m3/h et ils installent un circulateur de 5m3/h :roll:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

en fait le cop est plombé par ce circulateur surdimensionné, dans quel but?
Mon unique circulateur de chauffage fait déjà 150w et assure un débit de 2,2 m3/h!
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Adoc a écrit :P1=0,85kw ca fait pas 850 w ça ?
Yep, ça doit être la puissance absorbée (donc celle payée), alors que les 550 W, c'est la puissance du moteur apres rendement.

C'est catastrophique pour le COP, malheureusement ils ne sont souvent pas si bêtes, et si ils n'ont pas mis un plus petit circulateur c'est probablement parce que les pertes de charge dans le condenseur sont conséquentes (comme l'a souligné Hd).

Que des ingé développent encore des machines comme ça, c'est... inconcevable...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

autre remarque:
qu'est ce donc ce ballon bleu dans la pac? un ballon de découplage?
Il y a déjà un ballon mis dans le circuit apparemment à l'intérieur de la maison, pourquoi diable mettre un ballon à l'ext soumis au froid ext?
Encore une perte de calories supplémentaire, non?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Curieux : sur le site Wilo, cette pompe MHIL 302 est donnée pour 0.55kW, donc bien 550W. La plaque signalétique, avec deux puissances, n'est pas claire.
Plus que sur le débit, la différence entre une cellulaire et un circulateur de chauffage est sur la pression, très faible dans le second cas.
Répondre