HITACHI - AIR/EAU - YUTAKI S XRWM-6FSN3AFV - pascal40

Avatar du membre
pascal40
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
Localisation : LANDES

HITACHI - AIR/EAU - YUTAKI S XRWM-6FSN3AFV - pascal40

Message par pascal40 »

Bonjour,

J'ai fait installer une PAC air/eau HITACHI YUTAKI S BIBLOC XRWM-6FSN3AFV monophasée avec un chauffe eau thermodynamique DTW 300 DANFOSS début septembre 2012 en remplacement d'une chaudière fioul.
Maison de 145 m2 avec sous-sol et 14 radiateurs en fonte, je reside dans le sud des landes.

PAC Air-Eau Haute Température Hitachi Yutaki « S »18 Bibloc
Réf. PAC : XRWM-6FSN3AFV monophasée
avec Module Hydraulique Classe Energétique A
Puissances : 17.8 kW (à+7° ext) 11.4 kW (à-5°C ext/départ d’Eau 50°C)
Fluide Ecologique R410A COP 4.11
Fonctionnement à - 20°C ext.
Départ d’eau jusqu’à 60°C (limitée) / 65°C avec R Secours
I max absorbée : 26A

J'ai un problèmes avec la télécommande sans fil je demande 21°C et j'ai 24°C .

Qui a la solution?

voici des photos de l’installation:
Image
Image
Modifié en dernier par pascal40 le jeu. nov. 08, 2012 10:40 pm, modifié 5 fois.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour et bienvenue

tu dois pouvoir régler ta pente loi d'eau et baisser les valeurs!
on ne sait pas comment est programmé ta pac, as tu une doc des réglages?
Avatar du membre
pascal40
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
Localisation : LANDES

PAC air/eau HITACHI YUTAKI S BIBLOC XRWM-6FSN3AFV mono

Message par pascal40 »

OK merci pour la réponse, je vais appeler mon installateur pour qu'il réduise la pente de la loi d'eau, et je vais lui demander pour le voyant de déclenchement du chauffage qui ne s'allume pas alors que la pac fonctionnent correctement.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

euh, faudra apprendre a régler la pente seule, il faut souvent plusieurs essais pour adapter la courbe à sa maison et je doute qu'il ne se déplace a chaque fois pour ajuster.
Avatar du membre
pascal40
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
Localisation : LANDES

PAC air/eau HITACHI YUTAKI S BIBLOC XRWM-6FSN3AFV mono

Message par pascal40 »

OK je vais consulter la doc, j’espère que ce n'est pas trop compliquer car je débute dans le monde des PAC.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

on a démarré comme toi, proche de 0!
tu peux toujours essayer de scanner et mettre en ligne la page qui concerne les réglages de la pente!
Avatar du membre
pascal40
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
Localisation : LANDES

PAC air/eau HITACHI YUTAKI S BIBLOC XRWM-6FSN3AFV mono

Message par pascal40 »

xx
Modifié en dernier par pascal40 le jeu. nov. 08, 2012 12:47 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
pascal40
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
Localisation : LANDES

PAC air/eau HITACHI YUTAKI S BIBLOC XRWM-6FSN3AFV loi d'eau

Message par pascal40 »

Bonjour , les réglages de la loi d'eau sont PENTE ( courbe ): 0.6 voir les photos ci joint: rappel j'ai un problème température demander :21 °C température afficher 24°C.
Image Image Image merci pour votre collaboration.
Guillou
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm

Message par Guillou »

D'après ce que j'ai compris, tu as plusieurs possibilités pour définir ta loi d'eau. Soit tu fixes les points, soit tu choisis un coefficient.
0,6 est un coefficient adapté à un PC mais pas a des radiateurs.
Moi aussi je suis en plein reglage de cette machine. Je cherche à avancer. Je te tiens au courant. Mais j'ai du PC. Je ne pourrais pas t'être d'une aide précise sur ta configuration.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

il y a un autre forumeur avec la même pac me semble t'il et les mêmes soucis
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 394#137394

le symbole flamme qui vous chagrine concerne la chaudière si vous êtes en relève;
c'est dans la doc
Image

les réglages des points de la loi d'eau sont à définir en 3-005...008

comme déjà dit dans ce post ou l'autre cité, le meilleur réglage se fait dans un 1er temps, sans tenir compte de l'ambiance ( à désactiver dans module ambiance si on peut ,niveau 2 para 8 )

salut
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

re

vérifiez que para 3-004 est sur "points" car d'après les photos et tes commentaires, tu n'aurais pas 24° avec un réglage " pente"

donc d'après la photo calcul "type: points" :

pour 20° extérieur (3-006), la consigne d'eau (3-007) du circuit 1 est de 33°
pour -5 ° extérieur (3-005), la consigne (3-008) est de 55°

déjà 33° est sûrement trop élevé donc il faudrait baisser 3-005

mais si vous avez un boitier en ambiance , il faudrait désactiver la compensation de l'ambiance dans 1er temps
quelle est la valeur de 3-002?
si c'est "intelligent", il semble qu'on désactive ambiance sur boitier ambiance par accès au niveau 2 para 8:Su à 1

a plus
Avatar du membre
pascal40
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
Localisation : LANDES

re

Message par pascal40 »

bonjour ,merci pour vos réponse, pour le réglage de la pente ,pour des radiateurs je croit qu'il faut mettre 1.1? pour bubus j'ai un boitier ambiance intelligent si je le désactive je n'aurait plus de télécommande? actuellement j'ai 24°C mais je souhaiterais 21°C.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

la loi d'eau est du type :

T° H2O = coef pente x T° extérieure + coef
le coef pente est équivalent à (3_007 - 3_008) / ( 3_006 - 3_005) au signe près

vous avez le choix de régler loi d'eau au choix par:

un facteur pente si 3-004="pente"
ou 2 points si 3-004="points"

les 2 points sont de coordonnées type ( T°ext , T° H2O) :
(3_006 , 3_008 ) et ( 3_005 , 3_007 )

Image

interprétation de vos points:
le point ( 20°, 33°) est trop haut
je ne pense pas que pour 20° de T° extérieure , vous ayez besoin d'une eau à 33°
il faudrait plutôt une eau autour de 25°

cette valeur à 33° peut expliquer l'ambiance à 24°

il y a cet exemple excel qui permet de mieux comprendre mais les noms des para de cette "loi d'eau" sont différents mais le principe est le même:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=loi+h2o

pour la désactivation de la correction ou compensation d'ambiance, ça ne désactive pas le boitier
ça se fait par modif 8:su =1
Image


la régulation contrôle l'ambiance de la pièce où est installé ce boitier et en fonction de l'écart avec la consigne d'ambiance demandée , elle corrige toute seule (avec qq paramètres) la consigne de la T° de l'eau qui circule dans les rad ou pcbt mais pour que ce soit efficace il faut qd même que cet écart % consigne,avant correction, soit le plus petit possible d'où une période " d' affinage " des réglages de "la loi d'eau" sans cette compensation
et qd le confort,après ces réglages, sera proche de ce que vous voulez ( aussi bien en intersaison qd hiver), alors vous pourrez réactiver la compensation qui sera alors plus précise en amplitude et en temps de réaction

salut
PS:pardon envers les " puristes " de la régulation pour les écarts de langage
Guillou
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:23 pm

Message par Guillou »

Merci pour vos explications très instructives.
Il me semble avoir lu quelque part que le paramètre 3-005 est à modifier en fonction de la température minimale relevée dans votre région. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Sur nos machines, par défaut cette valeur est fixé à -20°. Si j'ai toujours bien compris, en dessous de cette température, la température de sortie d'eau sera fixe. On aura alors une droite.
Je reviens sur les paramètres de compensation d'ambiance. Nous avons par exemple la possibilité de définir un hystérésis. Avez-vous des valeurs à nous donner pour optimiser tout cela ou les paramètres par défaut sont-ils corrects ?
Avatar du membre
pascal40
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. oct. 14, 2012 1:58 pm
Localisation : LANDES

re

Message par pascal40 »

Bonjour , je fait un essai avec cette configuration:pour bubus a votre avis pour descendre la température il faut réduire E1C1 OU E2C1Image
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »