ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar arnal.dz » Ven Oct 16, 2015 5:17 pm

nénu a écrit:Bonjour á tous ,

Le captage depuis le début a perdu 0,8 bar = 1,2 je suis donc en dessous la préconisation soit 1,5 < >2,5 je vais voire avec mon installateur pour un complément éventuel

Cédric



Pas de souci, le circulateur est en point haut !!
Un réseau forage peut tourner avec une pression de 0,5 bars environ.
En fait il suffirait d'avoir un mano sur l'aspiration de la pompe et s'assurer qu'elle soit au dessus de "0b" pour être tranquille.

J'ai posé un geo atlantique une foi et surprise : pas de circuit fermé !! un simple vase d'expansion "ouvert" comme un radiateur de bagnole... J'ai des doute sur les souci de cavitation de la pompe de forage dans ce cas précis.

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar de l’utilisateur
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 698
Inscription: Mar Fév 26, 2013 11:11 pm
Localisation: finistère

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar vile-coyote » Ven Oct 16, 2015 6:46 pm

salut cédric,

si t'as besoin j'ai une pompe à épruve à la maison,
c'est très pratique pour recharger un circuit fermé

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1446
Inscription: Dim Avr 30, 2006 7:36 pm
Localisation: 56

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar nénu » Sam Oct 17, 2015 6:28 am

Bonjour ,

Merci , messieurs vous répondez doublement à mon inquiétude qui date de ........Janvier 2015 ! :lol2:
J'ai heureusement contacté mon installateur entre temps qui m'a en gros dit la même chose qu'Arnaldz

Vile , merci beaucoup chére voisin , je garde la proposition bien au chaud ! Il me reste du glycol en plus .
Pour le moment je suis toujours à 1,2 depuis aucune évolution ( il semble bien que la chose soit bien stabilisée ) je veille aux grains et ne manquerai pas de faire appel à toi si celas chutte .

Encore merci
Cédric
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
nénu
Accro
Accro
 
Messages: 374
Inscription: Lun Fév 06, 2012 10:45 pm
Localisation: Plescop

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar vile-coyote » Sam Oct 17, 2015 9:45 am

:mrgreen: j'avais vu que ca remontait à l'an dernier,
mais si ca rechutait cette année .....

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1446
Inscription: Dim Avr 30, 2006 7:36 pm
Localisation: 56

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar nénu » Mer Oct 19, 2016 7:43 am

Bonjour ,

La PAC est de nouveau en mode chauffage !
Les filtres étaient propres , les valeurs sont identiques aux années précèdentes .
Captage 12,5 en début de cycle , delta de 5 ° captage et chauffage .
Cette année mon RSI est à 0 8) comme la garantie d'ailleurs .....
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
nénu
Accro
Accro
 
Messages: 374
Inscription: Lun Fév 06, 2012 10:45 pm
Localisation: Plescop

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar nénu » Ven Juil 28, 2017 8:05 am

Bonjour à tous ,

Premières panne sur la PAC .

Ligne sur réseau ERDF abîmée , une phase arrachée . J'ai eu des micros coupures toutes la nuit et des sur tensions sur les deux autres phases .
Bien sûr je ne me suis aperçu de tout cela qu'au matin !

Résultat la régulation luxtronik 2.0 grillé ,et une autre carte aussi .

-afficheur digital ..........385,60
-platine luxtronik .........272
-MO ...........................140
-Déplacement .............38,11

Mais le problème viens d'Alpha 2 semaines pour recevoir les cartes ! au motif que nous sommes en été et que l'usine ..... donc aucun stock !

Voila donc les news de Bretagne .
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
nénu
Accro
Accro
 
Messages: 374
Inscription: Lun Fév 06, 2012 10:45 pm
Localisation: Plescop

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar jld82 » Jeu Aoû 03, 2017 2:37 pm

Bonjour
Tes anomalies semblent venir du réseau , ERDF doit réparer tes dégâts!
Faire une déclaration auprès de ton assureur qui expertisera puis exercera un recours auprès d'ERDF.

Afin d'éviter les sur-tensions d'un réseau triphasé il ne faut JAMAIS perdre le neutre sinon sur-tensions et sous-tensions au gré de la charge réseau (perso ou ERDF).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Ma fille : BBC 2012 130m2 Altherma EKHBH008BB6v3/ERHQ007BBv3 sur P.C. Rehau avec T.A. EKRTWA
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1704
Inscription: Lun Sep 08, 2008 9:01 am
Localisation: Tarn et Garonne

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar nénu » Ven Aoû 04, 2017 10:25 pm

Bonjour ,
jld82 c'est en cours ,merci

Ce qui me navre c'est qu'Alpha mette plus de deux semaine pour fournir les pièces , le coté positif , nous ne sommes pas en hivers !! :D
Nous devions recevoir les pièces jeudi ,et bien non toujours pas . Ce n'est pas sérieux ....

ced
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
nénu
Accro
Accro
 
Messages: 374
Inscription: Lun Fév 06, 2012 10:45 pm
Localisation: Plescop

Re: ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Messagepar nénu » Dim Aoû 13, 2017 12:43 pm

Bonjour à tous , réparation faite !

Donc c'est la platine luxtronik 2.0 qui avait grillé .
Total de la réparation 495 euros .

Verdict pour le SAV d'ALPHA ,une catastrophe
le numéro pour réclamation est ... payant
Pas de stock
Plus de deux semaines pour recevoir une pièce , les gars du service technique sont sympas .
ils avaient reçu la platine mais pas l'afficheur digital , et plutôt que de joindre le réparateur pour lui demander s'il fallait faire un envoie séparer , ils attendaient sans savoir le pourquoi du comment et surtout le QUAND !
C'est donc avec beaucoup de colère que j'ai appeler Alpha France pour faire bouger les choses .
Si nous avions été en hivers ....
J'espère que le groupe NIBE/ALPHA ne traite pas tout le monde de la même façon et si c'est le cas ,une remise en question serait profitable à tous .
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
nénu
Accro
Accro
 
Messages: 374
Inscription: Lun Fév 06, 2012 10:45 pm
Localisation: Plescop

Précédente