ALPHA INNOTEC - EAU GLYCOLÉE/EAU SWC 70 H TRI - Nénu

Salvatore
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 1:34 pm

Message par Salvatore »

nénu a écrit :bonjour à tous !

Qu'il est bon d'avoir chaud dans sa maison :) ,plus d'odeur de fioul dans la chaufferie .
je me pose une petite question sans trop d'importance pour le moment et sûrement abordé sur le forum ,mais je n'ai pas trouvé :oops:

si je considère que le cop de ma machine est donné pour une entrée à 0 °/ 35 °
le 0 ° est bien la T° d'entrée ?
qu'elle calcul dois je faire pour avoir le cop à 9 ° / 35 °
9° / 40 °
9 °/ 45 ° .............................
merci
ced
Bonjour. Donnez moi votre adresse mail en MP et je vous envoi les courbes de votre machine.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour salvatore

merci pour la proposition
Ce matin j'ai lu les docs sur la régulation et je pensai trouvé les courbes dedans !
j'ai posté la question un peut vite car en attendant la réponse j'ai épluché la doc mode d'emploi et .........page 31 mes courbes :roll:
Je crois que chaleur terre commence à me rendre FAIGNANT de la cafetière car si je commence à poser des questions sur des sujets et que la réponse est sous mon nez :evil:

celas doit être le plaisir de converser avec vous :wink:
désoler , et encore toutes mes excuses
ced
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour à tous ,

1 mois avec la pac

317 heures en fonction
278 H de chauffage
39 H pour L'ECS 45°
moyenne générale de cycle 32 mn
594 départ du compresseur
Delta entrée / sortie 4°
En fin de cycle ,entrée captage glycol entre 6 et 7 °
sortie entre 1,5 et 2,5 °

T° intérieur moyen 20/21 avec le soleil 23 ° dans les pièces au sud
la régulation fonctionne au poil

loi d'eau 20 ° ext /retour 20
-20 ° ext /retour 45
citation :
Je n'ai pas changé la loi d'eau mais juste baissé la consigne sur la régulation (1ère photo , sous le sigle du radiateur je peux faire +/- 5°C

abaissement de 1,5 °
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Bonjour,

Pas d'utilisation de l'alphaweb?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
powerworld
Assidu
Assidu
Messages : 78
Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am

Message par powerworld »

juste pour info combien de kw/h également
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour , meilleurs voeux

babar ,bonjour , oui j'ai l'alphaweb , pourquoi :?:

powerwolrld ,bonjour, je n'ai pas de compteur pour la pac :(
Je ferai un comparatif avec mes consommations de l'an passer mais pour la période d'installation j'avais un chauffe eau électrique de 6KW qui va plomber le résultat je vais regarder car la facture EDF arrive cette semaine :wink:

nénu
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour ,

Deux mois avec la PAC , aucun soucis
j'ai affiner ma lois d'eau pour avoir 19 ° dans les chambres ( porte fermé )avec les débits d'eau ouvert à fond ,
19 ° pour 19 extérieur
49,5 pour -20 extérieur
le delta T (radiateur ) est toujours entre 4 et 4,5

J'ai maintenant une température entre 19 et 20 dans le salon et je fait une petite flamber le soir pour que madame profite d'un bon feu et d'un 22° devant la télévision !


Paramètre Valeur dans PAC @
16/01/2013 - 09:20
heure fonct. cp 1 602 h
nbre start cp 1 1192
h / Start cp 1 00:30 h
heure fonct. appoint 1 0 h
heure fonct. PAC 602 h
heure fonct. chauffag 527 h
heure fonct. ECS 74 h

Le seul point qui me chagrine c'est que pour chauffer le BT à 36 ° ( pour 4,6 EXT)
la PAC fait un départ à 40 ° , bêtement j'avais cru que les choses allaient ce passer comme avec mon ancienne chaudière à savoir pour -4 EXT un départ à 45° maxi :cry:

Pour la consommation électrique n'ayant pas de compteur dédier j'ai un relevé du 8/11/12 au 15/12/12 pour toute la maison soit : 1143 KWH

toutes les réactions seront les bienvenu

ced
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonsoir ,

Un peut plus de trois mois avec la pac ,toujours aussi satisfait :!:
Mon captage reste à 5°en moyenne après que la PAC ait tourné pour faire l'ECS (45°) et le chauffage soit un cycle d'environ 1h 45 .
Ma loi d'eau restera la même (nous avons eut enfin des gelées :D et tout est ok)

Pour ce qui est des consommations j'ai enfin une petite idée grâce aux comparaisons des années précédentes soit 412 KWH par mois ( c'est une moyenne)
L 'hivers est très très doux en Morbihan cette année :!:

Paramètre Valeur dans PAC @
19/02/2013 - 18:22
Départ 31.1°C
Retour 26.1°C
Consigne retour 29.4°C
Ballon tampon 26.7°C
Gaz chaud 49.4°C
Extérieure 10.4°C
Température moyenne 7.9°C
Température ECS 39.8°C
Consigne ECS 44°C
Entrée source chal. 8.6°C
Sorties source chal. 2.5°C



Paramètre Valeur dans PAC @
19/02/2013 - 18:22
heure fonct. cp 1 939 h
nbre start cp 1 1605
h / Start cp 1 00:35 h
heure fonct. appoint 1 0 h
heure fonct. PAC 939 h
heure fonct. chauffag 819 h
heure fonct. ECS 119 h

Paramètre Valeur dans PAC @
19/02/2013 - 18:22
heure fonct. cp 1 939 h
nbre start cp 1 1605
h / Start cp 1 00:35 h
heure fonct. appoint 1 0 h
heure fonct. PAC 939 h
heure fonct. chauffag 819 h
heure fonct. ECS 119 h

Paramètre Valeur dans PAC @
19/02/2013 - 18:22
PAC depuis : 00:06:10
Appoint1 depuis 00:00:00
Encl suivant 00:00:00
Encl suivant 00:13:50
Compresseur OFF 00:00:00
Hyst. chauf. Plus 00:06:43
Hyst. chauf. Moins 00:00:00
DITH depuis 00:00:00
Arrêt ECS 00:00:00

nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
PatriceB
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. nov. 12, 2012 2:51 pm

Message par PatriceB »

bonjour nénu,

c'est avec un grand intérêt que je suis ce forum. Moi aussi j'ai fait installer une PAC Alpha Innotec,

J'ai une SWC 100 en monophasé avec ballon tampon et ECS séparée. Je vais bientôt faire un "reportage" sur mon installation....

Actuellement je suis en 6 Kw en tarif bleu de base. Mon compteur a sauté 3 fois depuis 10 jours. je pense passé en 9Kw.

Mais je me pose un question ?
- tarif bleu,
- tarif HP et HC
- ou tarif TEMPO....

Quelle solution vous semble la plus économe sur le long terme. Quitte a faire venir EDF autant choisir la bonne option.....
Cordialement.

Patrice.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Bonjour patrice

concernant les tarifs edf, si tu n'a pas d'autres énergies pour palier la coupure de la pac pendant les 22 jours rouges du tarif tempo, alors oubli cette solution.
le hp/hc me semble le plus économique, tu programmes un max de conso en heures creuses, du type LV, LL, ballon ecs, etc.....
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

en géo c'est clair qu'il faut prendre la tarification heures creuse.

En aéro ça vaut pas le coup.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour ,

Cool une nouvelle SWC ! captage vertical ou horizontal ?

Patrice Pour répondre à ta question
je pense comme dbercy pour le tempo , Pour les heures creuses je pense que c'est à la carte . La première chose est de voir si les plages horaires HC sont compatibles avec tes consommations les plus fortes .
on peut faire tournée le linge /séchoir la nuit , faire l'ECS aussi ( à ce niveau avec mes 300 L si je fais chauffé QUE en HC à 50°C le matin je suis sur de ne plus avoir assez d'eau chaude pour trois le soir , c'est un détail )

Personnellement ,je suis artisans et je travail à la maison 70 % du temps ,celas veut dire halogènes , machines à bois ........donc il est clair que si l'on consomme beaucoup en journée le tarif de base est le mieux .

En vu des nouvelles hausses du tarif de l'électricité les heures creuses vont avoir encore plus d'intérêts .

Je te met un lien ( je suis étonner que dbercy ne te l'ai pas mis car le post viens de lui , trop de neige embrouille les idées :lol: )
donc dbercy à écrit :

Posté le: Mer Sep 05, 2012 6:13 am Sujet du message:
nouvel outil développé par ELF :
comparateur abonnement-conso EDF ( base/hc-hp/tempo/ejp)

http://itow.fr/itow/edfbc.php

cordialement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
PatriceB
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. nov. 12, 2012 2:51 pm

Message par PatriceB »

Bonjour,

J'ai un captage vertical de 11 mètres et 6 mètres. J'ai également pris l'option Alphaweb (mise en service prochainement).
Et globalement très content :) de mon installation.

Pour le moment, j'ai l'ecs en automatique....

J'ai pris rdv avec EDF pour un remplacement du compteur en HP/HC (délai : 8 jours).
L'estimation d'EDF est la suivante : 3300 Kw en HP et 1600 HP en HC.
Je trouve l'estimation un peu optimiste, mais bon il faut bien une base.

Merci pour le lien : ITOW j'ai pu faire une simulation.
Cordialement.

Patrice.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

PatriceB a écrit :Bonjour,

J'ai un captage vertical de 11 mètres et 6 mètres....
??!!

J'imagine que c'est une PAC sur nappe phréatique avec un puits de pompage de 11 m, et un puits de réinjection de 6 m....
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

Bonjour Nappe ,

Et bien je crois que ce sera la première Alpha en aquathermie sur CT,celas ne peut être que celas
PS :(bravo pour l'optimisation +/- 20 % comme tu l'avais prédit )

Patrice je pense que votre présentation est attendu .
Je me suis laisser dire que RV45 et Nappe sont friands de nouvelles installations aqua :wink: (si possible avec beaucoup d'infos technique , et photos .)

cordialement
nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647