DAIKIN 2 x Altherma biblocs BT 14kW en tandem sur PC - zeb66
Posté : lun. nov. 12, 2012 9:04 pm
Ma deuxième installation, nettement plus complexe dont voici les détails:
Projet: Remplacement d'une chaudière fioul Vissmann Biferale TBT de 2 bruleurs 30kW par 2 PAC Daikin
Situation:
Proximité de Rambouillet (Yvelines)
Données locales:
NDJ:2490 (400 pour Janv)
Temp. de base: -7°C
Volume habitable de l'immeuble:850m3 (3 faces)
Surface habitable:325m2 sur 2 niveaux
Année de construction:1989
Isolation aux normes électriques de l'époque:
En périphérie: parpaing de 20cm + 10cm laine de roche + brique plâtrière de 7cm + plâtre
G=0.9 W/m3/°C
B=0.72 W/m3/°C (compte tenu de l'apport solaire)
Puissance bruleur fioul prévu par l'architecte:~30kW
Puissance thermique nécessaire à la température de base(à -7°): 0.72 x 850 x 27 = 16.5 kW
Caractéristiques du PC:
Surface totale:300m2
19 boucles de 16/20(Acome) Long. totale ~1900m
Volume d'eau: 380 L(réseaux) + 40L(liaisons) = 420L
Calculs basés sur Text: -7° Tint: 19° selon norme 1990 pour chauffage fioul.
Puissance Max émise à T°entrée: 40° T°sortie: 31.8 et pour un débit total de 3064l/h = 30000 W
Température de surface à Pmax: 26°
N.B.: le PC a été prévu pour un chauffage fioul selon la norme de 1990, mais l'isolation du bâtiment a été réalisée
pour un chauffage électrique, le PC est donc surpuissant de 40%, ce qui permet un fonctionnement des PACs dans les meilleures
conditions de rendement.
Choix des PACs:
2 biblocs Altherma Réf ERHQ014BAV3 + EKHBH016ABB3V3(option réchauffage 3kW) en version 220V:
Puissance un peu forte pour un -7° constant, devraient tenir Tint:21° pour un -9° sur 24h
Option complémentaire: Les 2 PACs seront équipées de l'option alarme à distance ERP1HBAA platine A4P
Caractéristiques hydrauliques et thermiques(calculs théoriques):
- Vases d'expansion: Pn=1bar OK avec les 2 vases(2x10L) pour 420L
- Circulateurs: EKHBH016BB
A/ 1 seule PAC à Text > 2°
- débit: 1800 L/h PDC totale: 3.0 mCE avec variateur à 40Hz
valeur relevée après dégazage complet: 1850L/h avec 40Hz
B/ 2 PACs
- débit total: 2700 l/h PDC totale: 6.7 mCE avec variateur à 55Hz
valeur relevée après dégazage complet: 2800L/h avec 55Hz/240V
Loi d'eau réglée initialement:
Hi_A: 14° Hi_Ti: 26°
Lo_A: -7° Lo_Ti: 36
Correction après la première saison de chauffe:
Hi_A: 12° Hi_Ti: 25°
Lo_A: -7° Lo_Ti: 34
Remarques générales:
- les circulateurs sont bien adaptés pour fonctionner en simple PAC ou en tandem.
- Les 2 vases d'expansion en // suffisent.
- Le réglage du by-pass différentiel du réseau sera réglé sur ~ 4.0 mCE (10 à 12 trs).
- Un clapet anti-retour sera placé sur le départ de chaque PAC afin d'éviter le court-circuit hydraulique.
- Les PACS seront alimentés par une ligne indépendante 220v mono et disjoncteur d'abonné réglé sur 45A.
Aménagements spéciaux et travaux réalisés et installés par moi-même:
- L'ensemble de l'installation électrique depuis le compteur ERDF sur rue c.-à-d.:
- 44m de U1000RO2V en 10mm2, disjoncteur d'abonné, parafoudre, interrupteur diff. 30ma type A, ligne de terre et disjoncteurs thermiques
sur lignes des chauffages d'appoint(backups de 3kW)
- Les 2 machines seront alimentées au travers d'un compteur d'énergie électrique fournissant un pulse de 150ms chaque Wh.
- un compteur de chaleur "Actaris TH4 intégral" (compteur fourni par moi) sera placé sur le retour, derrière un pot à boues.
- Tous les branchements électriques sur les PACs ainsi que l'installation des capteurs et coffrets électroniques de dégivrage seront faits
par moi-même ainsi que les modifications électriques au niveau des circulateurs.
- un automate programmable (API IMO iSmart) pilotera les 2 machines.
Principe de fonctionnement:
Sélection du mode tandem ou simple PAC par le comptage des pulses délivrés par le compteur d'énergie (1Wh/pulse) et l'intégration de
cette consommation électrique globale sur une période de 1h.
En demi-saison et jusque vers +2° une seule machine sera normalement en service, en alternance, par période de 24h.
En cas de fonctionnement à pleine puissance pendant plus de 1h de la machine en service, l'automate
commutera la machine à l'arrêt puis la débranchera éventuellement si la consommation totale des 2 machines
retombe au tiers de la puissance électrique maximum cumulée de 2 PACs pendant une période de 1h.
- Les circulateurs seront automatiquement commutés sur 55Hz lors du fonctionnement simultané et sur 40Hz en fonctionnement alterné.
- Les 2 machines seront équipées d'un détecteur de givre, à l'aide d'un capteur de pression différentiel très basse pression
dont le dépassement du seuil réglé établira un contact sec d'une seconde sur BS4 (platine de test dans
le compartiment compresseur), ce qui lancera la procédure de dégivrage.
- Les 2 socles en béton seront équipés de cordons de réchauffage anti-glace (150W L 3m) et de sondes de température, également noyées dans le béton.
La régulation de ces systèmes de réchauffage sera pilotée par l'automate lors du dégivrage, si nécessaire c-à-d en dessous de 2°C dans le socle.
Écoulement des eaux, liaisons gaz-liquide et liaisons électriques diverses:
- Les eaux de dégivrage seront collectées dans les vasques maçonnées dans les socles et s'écouleront directement dans la chaufferie
ou elles seront évacuées à l'égout.
- Un tube de 90mm intégré dans les socles permettra le passage direct(sous les machines) vers la chaufferie des tuyauteries gaz-liquide
et des connexions électriques.
L'intégration de ces ensembles dans les socles sera réalisée par moi-même lors du coulage des socles.
Schéma de la partie hydraulique:
Projet: Remplacement d'une chaudière fioul Vissmann Biferale TBT de 2 bruleurs 30kW par 2 PAC Daikin
Situation:
Proximité de Rambouillet (Yvelines)
Données locales:
NDJ:2490 (400 pour Janv)
Temp. de base: -7°C
Volume habitable de l'immeuble:850m3 (3 faces)
Surface habitable:325m2 sur 2 niveaux
Année de construction:1989
Isolation aux normes électriques de l'époque:
En périphérie: parpaing de 20cm + 10cm laine de roche + brique plâtrière de 7cm + plâtre
G=0.9 W/m3/°C
B=0.72 W/m3/°C (compte tenu de l'apport solaire)
Puissance bruleur fioul prévu par l'architecte:~30kW
Puissance thermique nécessaire à la température de base(à -7°): 0.72 x 850 x 27 = 16.5 kW
Caractéristiques du PC:
Surface totale:300m2
19 boucles de 16/20(Acome) Long. totale ~1900m
Volume d'eau: 380 L(réseaux) + 40L(liaisons) = 420L
Calculs basés sur Text: -7° Tint: 19° selon norme 1990 pour chauffage fioul.
Puissance Max émise à T°entrée: 40° T°sortie: 31.8 et pour un débit total de 3064l/h = 30000 W
Température de surface à Pmax: 26°
N.B.: le PC a été prévu pour un chauffage fioul selon la norme de 1990, mais l'isolation du bâtiment a été réalisée
pour un chauffage électrique, le PC est donc surpuissant de 40%, ce qui permet un fonctionnement des PACs dans les meilleures
conditions de rendement.
Choix des PACs:
2 biblocs Altherma Réf ERHQ014BAV3 + EKHBH016ABB3V3(option réchauffage 3kW) en version 220V:
Puissance un peu forte pour un -7° constant, devraient tenir Tint:21° pour un -9° sur 24h
Option complémentaire: Les 2 PACs seront équipées de l'option alarme à distance ERP1HBAA platine A4P
Caractéristiques hydrauliques et thermiques(calculs théoriques):
- Vases d'expansion: Pn=1bar OK avec les 2 vases(2x10L) pour 420L
- Circulateurs: EKHBH016BB
A/ 1 seule PAC à Text > 2°
- débit: 1800 L/h PDC totale: 3.0 mCE avec variateur à 40Hz
valeur relevée après dégazage complet: 1850L/h avec 40Hz
B/ 2 PACs
- débit total: 2700 l/h PDC totale: 6.7 mCE avec variateur à 55Hz
valeur relevée après dégazage complet: 2800L/h avec 55Hz/240V
Loi d'eau réglée initialement:
Hi_A: 14° Hi_Ti: 26°
Lo_A: -7° Lo_Ti: 36
Correction après la première saison de chauffe:
Hi_A: 12° Hi_Ti: 25°
Lo_A: -7° Lo_Ti: 34
Remarques générales:
- les circulateurs sont bien adaptés pour fonctionner en simple PAC ou en tandem.
- Les 2 vases d'expansion en // suffisent.
- Le réglage du by-pass différentiel du réseau sera réglé sur ~ 4.0 mCE (10 à 12 trs).
- Un clapet anti-retour sera placé sur le départ de chaque PAC afin d'éviter le court-circuit hydraulique.
- Les PACS seront alimentés par une ligne indépendante 220v mono et disjoncteur d'abonné réglé sur 45A.
Aménagements spéciaux et travaux réalisés et installés par moi-même:
- L'ensemble de l'installation électrique depuis le compteur ERDF sur rue c.-à-d.:
- 44m de U1000RO2V en 10mm2, disjoncteur d'abonné, parafoudre, interrupteur diff. 30ma type A, ligne de terre et disjoncteurs thermiques
sur lignes des chauffages d'appoint(backups de 3kW)
- Les 2 machines seront alimentées au travers d'un compteur d'énergie électrique fournissant un pulse de 150ms chaque Wh.
- un compteur de chaleur "Actaris TH4 intégral" (compteur fourni par moi) sera placé sur le retour, derrière un pot à boues.
- Tous les branchements électriques sur les PACs ainsi que l'installation des capteurs et coffrets électroniques de dégivrage seront faits
par moi-même ainsi que les modifications électriques au niveau des circulateurs.
- un automate programmable (API IMO iSmart) pilotera les 2 machines.
Principe de fonctionnement:
Sélection du mode tandem ou simple PAC par le comptage des pulses délivrés par le compteur d'énergie (1Wh/pulse) et l'intégration de
cette consommation électrique globale sur une période de 1h.
En demi-saison et jusque vers +2° une seule machine sera normalement en service, en alternance, par période de 24h.
En cas de fonctionnement à pleine puissance pendant plus de 1h de la machine en service, l'automate
commutera la machine à l'arrêt puis la débranchera éventuellement si la consommation totale des 2 machines
retombe au tiers de la puissance électrique maximum cumulée de 2 PACs pendant une période de 1h.
- Les circulateurs seront automatiquement commutés sur 55Hz lors du fonctionnement simultané et sur 40Hz en fonctionnement alterné.
- Les 2 machines seront équipées d'un détecteur de givre, à l'aide d'un capteur de pression différentiel très basse pression
dont le dépassement du seuil réglé établira un contact sec d'une seconde sur BS4 (platine de test dans
le compartiment compresseur), ce qui lancera la procédure de dégivrage.
- Les 2 socles en béton seront équipés de cordons de réchauffage anti-glace (150W L 3m) et de sondes de température, également noyées dans le béton.
La régulation de ces systèmes de réchauffage sera pilotée par l'automate lors du dégivrage, si nécessaire c-à-d en dessous de 2°C dans le socle.
Écoulement des eaux, liaisons gaz-liquide et liaisons électriques diverses:
- Les eaux de dégivrage seront collectées dans les vasques maçonnées dans les socles et s'écouleront directement dans la chaufferie
ou elles seront évacuées à l'égout.
- Un tube de 90mm intégré dans les socles permettra le passage direct(sous les machines) vers la chaufferie des tuyauteries gaz-liquide
et des connexions électriques.
L'intégration de ces ensembles dans les socles sera réalisée par moi-même lors du coulage des socles.
Schéma de la partie hydraulique: