SDEEC-AIR0:16kw- 2 Éch-Maison/Piscine+Rad/PC-Auto-instal

Avatar du membre
cedro 35
Accro
Accro
Messages : 207
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
Localisation : ouest de rennes
Contact :

Message par cedro 35 »

bonjour,
j'ai envoyé un mail à sdeec concernant l'impossibilité de réguler le circulateur sur ma pac, il semblerait qu'il existe une modification à effectuer électriquement et au niveau des paramètres du carel.
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

UN peu perdu

Message par Alkhasar »

Bonsoir Cédric

Un peu perdu par ce message sibyllin ??
T'aurais-je fait découvrir quelque chose ??
Tu confirmes que tu constates la même chose que moi ?
Pourrais-tu être plus explicite STP..

Merci d'avance et merci de me tenir au courant...
Cordialement
Alain
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Avatar du membre
cedro 35
Accro
Accro
Messages : 207
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
Localisation : ouest de rennes
Contact :

Message par cedro 35 »

Pour moi ,à la base le circulateur devait fonctionner en continu avec le carel, à force de faire des recherches sur le net, j'ai pu constater que sdeec avait publié plusieurs notices pac en fonction de la date de commercialisation et j'ai pu lire de petites nuances dans certaine concernant la possibilité de faire fonctionner le circulateur pac.
C'est pourquoi je me renseigne chez sdeec et justement par rapport au n°de série de ma pac, on m'a répondu qu'une modifie pouvait être faite... J'attends une réponse et te tiens au courant car en l'état atuel, je n'ai pas le choix : circulation continue.
Grosso modo cela pourrait presque me faire économiser 1/4 de ma facture chauffage :shock:
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Sablons le champagne +2 douzaines d'huitres !!

Message par Alkhasar »

cedro 35 a écrit : C'est pourquoi je me renseigne chez sdeec et justement par rapport au n°de série de ma pac, on m'a répondu qu'une modifie pouvait être faite... J'attends une réponse et te tiens au courant car en l'état atuel, je n'ai pas le choix : circulation continue.
Grosso modo cela pourrait presque me faire économiser 1/4 de ma facture chauffage :shock:
Eh ce n'est pas censé fonctionner dans ce sens là un forum !
C'est les anciens qui font faire des économies aux "newbies " !! :roll: :roll:
Maintenant un 1/4 de ta facture me semble "ÉNOOOORME" , même si je sais qu'à RENNES il fait doux, j'attends avec impatience le résultat de ton enquête !


Après réflexions....
QUELQUES SUPPOSITIONS ?? et tu COMPRENDS POURQUOI JE PARLE DE LOI D'EAU QUI MERDE

En allant sur iTow pour ta PAC on peut estimer qu'en moyenne ta PAC tournerait à 5 à 600 heures/an ??
Sur la saison qui dure 180 jours chez toi ??
soit un taux de perte du circulateur permanent de 180x24-600 = 3720 h à 240w= soit 893 kwh....arrondi à 1000 kwh, si ton circulateur dépasse le 1A ??

Par rapport à une conso "PAC+cir" de combien, je ne la connais pas mais l'estime de 7 à 8000 kwh..../AN ??
Personnellement je ne trouverai que 15 % ce qui est déjà une belle gabegie passée !!
Tout cela à la " louche pifométrée ?" quand même 120€/an..de circulateur


Maintenant, il y a toute la perte permanente de siphonnage qui peut en rajouter une très grosse couche
En été, sur mon 400l je perdais 4kwh/j de thermo-siphonnage statique ....en laminaire..soit 1,3 à COP 3 à refournir...d'où ma vanne motorisée ATS, car je marche 365J/365 !!

Mais à tu n'es plus et en laminaire mais en régime turbulent ( mais attention le vrai laminaire n'est pas sûr) et la couche limite ne fait plus barrière thermique donc l'échange avec l'extérieur augmentera encore plus...Sic
On peut tabler pour toi sur 2kwh/j (sous toutes réserves) soit 360 kwh à rajouter à tes pertes, soit un petit total de # 1400 kwh/an....

Eh oui on pourrait friser les 20 % si tu consommes 7000 kwh/an


Cordialement
Alain

PS : Invite Notre thermicien chevronné "Nappe Phréatique" à venir m'analyser...
Cela serait sympa !!
de toutes façons Alain du Gard....., va passer par là .....on va voir "gare à moi "??
Modifié en dernier par Alkhasar le sam. déc. 22, 2012 12:32 pm, modifié 1 fois.
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Avatar du membre
cedro 35
Accro
Accro
Messages : 207
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
Localisation : ouest de rennes
Contact :

Message par cedro 35 »

Tes résultats sont plus conformes, quand je disais 1/4, j'étais pas à une queue de vache près :lol:
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Comme tu dis...

Message par Alkhasar »

cedro 35 a écrit :Tes résultats sont plus conformes, quand je disais 1/4, j'étais pas à une queue de vache près :lol:
Belle queue de vache quand même ! :twisted: :twisted:
Et n'oublie pas de rajouter ce à quoi tu ne me réponds pas sur le dégivrage permanent NON thermostaté du fond de PAC sous l'évaporateur !
Chez toi elle est peut être à 120/130W encore un " petit 360/400 kwh /an"

Comme tu n'es pas très bavard.....:oops: :oops: :oops:
mes hypothèses sur tes conso et heures de marche sont-elles bonnes et à à combien de % près ?? :idea:

Alain :wink:
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Avatar du membre
cedro 35
Accro
Accro
Messages : 207
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
Localisation : ouest de rennes
Contact :

Message par cedro 35 »

Pour mes consos, tu peux tout voir sur itow, le nombre de démarrage, le nombre d'heures, les consos...
Pour ce qui est du cordon chauffant qui te perturbe tant :lol: , je pense que l'on peut distinguer son fonctionnement sur mes graphiques compteur, en effet on distingue de petits pics lors de son fonctionnement entre les cycles pac, je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre!

Cédric :wink:
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

MES PREMIÈRES CONSOMMATION 1ER SEMESTRE

Message par Alkhasar »

Voilà le suivi de mes consommations sur les 5 1ers Mois d'exploitation
Maison de 661 m3 environ à 21,5 au salon. 20 en chambre/22 en local piscine
Abaissement zone PC 1°C de 18 h 30 à 4 H
Abaissement Zone Radia 1°C de 23H à 5 H 00
DJU zone : 2800 °C

Elles incluent
---> la préparation ECS jusqu'à 45°C:
---> le maintien de la T° de la piscine intérieure à 29,4°C 24/24 et 365j/an
---> le chauffage de la maison dès qu'il faut.

La colonne prévisionnelle est issue du modèle énergétique de la PAC branchée sur l'ensemble des émetteurs avec une répartition statistique des DJU de la ville voisine moyennée sur 10 ans et pondérée mois mois , en enlevant les déperditions piscine, mesurées en été et en hiver ( Coeff. de 1 à 2)

Mois- Prév/ Mod-Kwh HC--kw HP -Total-%KWh HC-- Moy/j


Juil......... 229..........261........49......310 ......84,3%....... 11
Aout.........226.........293 ....... 55.....349...... 84,1%....... 11,3
Sept........ 320.........252.........46.....298 ......84,6%....... 9,9
Oct.......... 656.........404 ......222.....627.......64,4%........20,2
Nov.........1189.........620.......469....1090......57%..........36,3

Ratio Unitaire KWH/m3 en hiver ( y inclus piscine)
Oct 2012 : 0,94 kwh/m3
Nov 2012 : 1,64 kwh/m3


Les écarts en 07/08/09 entre "Prév/réels "sont dus à la sous- performance( #20%) de l'échangeur piscine vendu avec un COP plus élevé que prévu et ceci, malgré son changement. :twisted:
La baisse de Septembre : à une fermeture de la maison ( arrêt chauffe piscine)

Les DJU de cette année ne sont pas connus et l'assez bonne adéquation entre total et prévision, n'est qu'un hasard, qu'il faudra confirmer sur plusieurs mois, car Oct et novembre ont été doux.( n'ayant pas la Text enregistrée, je ne peux comparer au DJU du modèle)
Les 1ers chiffres de décembre montrent un net dépassement du modèle, car le froid sévère de la première quinzaine amènent déjà à +20% mini
À voir fin décembre :wink:
Modifié en dernier par Alkhasar le jeu. janv. 03, 2013 9:16 am, modifié 1 fois.
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Mise à jour consommations décembre 2012

Message par Alkhasar »

Bonjour et Bonne année à ceux qui me liront ici
Image

Je mets à jour mes consommations du semestre

Mois- Prév/ Mod-Kwh HC--kw HP -Total-%KWh HC-- Moy/j

Juil......... 229..........261........49......310 ......84,3%....... 11
Aout.........226.........293 ....... 55.....349...... 84,1%....... 11,3
Sept........ 320.........252.........46.....298 ......84,6%....... 9,9
Oct.......... 656.........404 ......222.....627.......64,4%........20,2
Nov.........1189.........620.......469....1090......57%..........36,3
Déc.........1540.........897.......803....1700......53 %.........54,9

Ratio Unitaire KWH/m3 en hiver ( y inclus piscine)
Oct 2012 : 0,94 kwh/m3
Nov 2012 : 1,64 kwh/m3
Déc 2012 : 2,57 kwh/m3 +10 % / modèle

Total semestre : 4374 Kwh
dont kwh HC : 2729 kwh pour 62%
et kwh HP.. : 1 645 kwh pour 38 %

Prévision annuelle base modélisation : : 9854 Kwh piscine incluse

À suivre
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Mise à jour consommation d ejanvier

Message par Alkhasar »

Voilà les consommations de janvier 2013

Mois- Prév/ Mod-Kwh HC--kw HP -Total-%KWh HC-- Moy/j
Janv 13 :... 1690 .... 929.......909.......1838....50,6 %.......59,3

Consommation Unitaire mois : 2,78 kwh/m3
∆ / modèle : 148/1690 = +8,8 %

Mise au point loi d'eau, grâce à la marche normale du circulateur par Carel.

Alkhasar
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Consommations de Février Cela grimpe et on gèle !

Message par Alkhasar »

Voilà les consommations de février 2013

Mois- Prév/ Mod-Kwh HC--kw HP -Total--%KWh HC-- Moy/j

Janv 13 :... 1462 .... 839......1004.......1843....45,5 %.......65,8

Consommation Unitaire mois : 2,79 kwh/m3, mais pour 28 jours seulement
∆ / modèle : +381/1690 = + 26 % çà fait mal
Février très rigoureux, à mon avis 2 à 3 ° jour en dessous de la moyenne habituelle..
De nombreuses nuits à -3/-5°c

Alkhasar
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Thierry34220
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : mar. mars 03, 2015 9:03 pm
Localisation : Riols (Hérault)

Re: SDEEC-AIR0:16kw- 2 Éch-Maison/Piscine+Rad/PC-Auto-instal

Message par Thierry34220 »

Bonjour à tous

Et Merci pour toutes vos recherches et infos !

Je suis confronté au même problème de régulation du circulateur d'une PAC monobloc AIXIA France AF1M9 sur ballon tampon de 150L.

Je souhaite faire un compte-rendu de mon installation, mais ne sais pas encore bien utiliser ce forum :

Comment créer un nouveau post et surtout où mettre mon compte rendu d'install et toutes les observations que j'ai pu faire depuis 2 mois en jouant sur les paramètres de la regul (CAREL).

Je vois toutes les marques, mais AIXIA n'y figure pas ...

Cordialement

Thierry34220
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »