À Mhz, Cédro, Vincent Nappe et à ASF67 dernier arrivé,
Oui merci à nouveau, cela fait chaud au coeur d'être dans cette communauté !
Et puis certains se couchent bien tard !! quelle santé !!
---------------------------------------------------------------
À ASF 67,
Merci de me réconcilier peut être avec ce mode de fonctionnement car effectivement si cela coupe au- dessus de 5°C , c'est déjà mieux !
Mais tu es sous "Amuzair".....Il faut que j'aille voir sur ma machine si je vois un bidule qui ressemble à un contact ??
Elle tourne et je n'ai pas envie d'enlever la face avant..ventilos ON !!
Dès qu'elle fait un creux et j'y vais !
Au fait le dépôt de bilan de ton constructeur est-il confirmé ??
---------------------------------------------------------------
À Cédro & MHZ
Merci pour une doc à jour sur le CAREL, je n'avais que la doc de 2009 !
Apparemment rien de nouveau.
Je pense que j'ai une erreur de configuration de SDEEC, car j'ai souligné ce point
d01 : 01 dégivrage unifié : ??? kézako, y pas de sondes annexes !! d11 : 00
En effet on pourrait comprendre dégivrage unifié comme Évaporateur par inversion+ sonde géré par le Carel.....logique
Mais dans ce cas pourquoi avoir d11 à 0 ??
Ce n'est pas logique et et effectivement "
auto régulé", voudrait bien dire bien dire que le cordon se débrouille tout seul !
Je pense que la logique serait d'avoir d01 = 0 et cela serait pareil !!
Qu'en pensez-vous ?
Cédric qu'à tu fais sur d7 et d8 ?
avec le bémol très juste du 407 , qui n'est pas neutre au niveau thermodynamique
---------------------------------------------------------------
à Vincent, François
Faut pas rougir comme celà !!
Qui ne t'aime pas François ??
En résumé,
Je vais inspecter mon cordon et j'attends vos avis sur les "dxx" du Carel !
MAINTENANT à Tous
Une petite question nouvelle qui m'énerve beaucoup dans la gestion du circulateur primaire......
Je l'ai trouvé en H05 = 2 et j'ai noté que stupidement le chiller anticipait son démarrage bien avant d'atteindre le seuil de redémarrage x°C ?? avant
Bêtement "il se dit faut que je me prépare "!!
Je l'ai mis en H05 = 3 ce qui n'arrange rien si ce n'est d'homogénéiser le ballon et chez moi cela compte avec un TIT !
En effet SDEEC m'avait annoncé 4 à 6 °C d'écart entre le haut et le bas et j'atteins couramment 20°C si le ballon n'est pas brassé !!
Résultat je consomme encore plus et le circulateur anticipe stupidement toujours !
Quand on sait que j'ai installé
une vanne anti thermosiphon, car à 20°C/25°C dehors en été je perdais 4000wh / jour, je ne peux accepter de vider mon ballon
Je précise que ma sonde de retour est dans le bas du ballon et pas à l'entrée du CAREL !
Ceci me donne envie de retourner en mode ECS forcée avec un gros ∆T..
En effet j'ai marché tout novembre avec un mode ECS forcé de 28 à 46 °c, ce qui fait 36 de T° moyenne et même à 0°C, vu l'inertie de ma maison cela fonctionne impeccable
Les pointes > à 38 donnent du peps aux radiateurs et j'ai couramment des arrêts du PC ( T° 30 moyen avec 0°C dehors).
Que pensez-vous de cette gestion anticipée du régulateur sur le primaire ?
est-ce normal pour vous ?
Si non comment le modifier ? Impossible car flashé en mémoire reprom ?
Un brassage cadencé m'aurait suffit et non pas "cadencé + anticipé" comme le fait le code 3 en H05
Bien à vous tous
amicalement
Alain