Copalp Corp - SOL/EAU - Copalp

Répondre
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Copalp Corp - SOL/EAU - Copalp

Message par Chanbon »

PAC chauffage SOL / EAU
Tandem 2 compresseurs monophasés.
Année 1996
Puissance sur 1 compresseur à - 5 °C / + 35 °C : 6200 W.
COP sur 1 compresseur à - 5°C / + 35 °C : 4
Puissance sur 2 compresseurs à - 9 °C / + 40 °C : 10500 W.
COP sur 2 compresseurs à - 9 °C / + 40 °C : 3

Fonctionnement sur 1 compresseur pour Textérieur > - 6 °C
Fonctionnement sur 2 compresseurs pour Textérieur < - 6 °C

Capteur extérieur : fluide R22
Longueur : 6 x 60 ml
Surface occupée : 210 m2
Profondeur d'enfouissement 50 à 60 cm.

Plancher chauffant : Acome en PER 13/16 avec vannes pilotées par moteurs
thermiques pour réguler 3 circuits sur 8.
Longueur totale : 520 m.
Pas de pose : 10 cm (WC/SdB) ; 15 cm (chambres et cuisine) ; 20 cm
(séjour).
Débit d'eau : 1200 à 1600 l/h selon la régulation des 3 circuits
thermostatés.
Isolant de sol : polystyrène extrudé épaisseur 7 cm.
Chappe : béton dosé à 380 kg, épaisseur 6 à 7 cm ; carrelage collé ;
parquet collé.

Caractéristiques générales de l'habitation :
Surface de plancher chauffant : 140 m2
Volume chauffé : 350 m3
Altitude : 760 m
Coefficient de déperditions : 260 W/K (volet fermés).
DJU : 3309
Température de base : - 14 °C.

Consommation moyenne totale de la PAC : 4000 kWh / an.

Image
Vue d'ensemble avec, à droite, le tableau électrique de commande : compteur d'énergie ; automate de contrôle
pour la fonction Tandem ; régulation loi d'eau ; détection de température
de départ trop haute ; relais anti-courts cycles et protection contre les
baisses de tension.

La régulation loi d'eau (Landis&Gyr) comporte : 1 sonde extérieure, 1 sonde de température d'eau, 1 sonde de correction d'ambiance programmable. Elle pilote le circulateur et le/les compresseurs.

Image
Vue détaillée avec devant à droite et à gauche : les 2 compresseurs Scroll Copeland ZR28K1 ; devant au milieu : la réserve de liquide ; au fond à droite : le condenseur à plaque Ciat EXL 4.50 ; au fond à gauche : la bouteille anti-coup de liquide (isolée) ; au milieu en vert : le circulateur (120 W) ; à gauche en blanc :
le filtre déshydrateur et le voyant juste en dessous. En avant plan : les 2
contacteurs et les 2 disjoncteurs moteurs.
Le détendeur thermostatique et le distributeur de liquide sont dans un
regard côté terrain.

Image
Vue d'ensemble capots fermés. Sur le côté droit de la machine 2 manomètres indiquent en permanence les températures d'évaporation et de condensation du fluide frigorigène.
Admin du site www.chaleurterre.com