Page 1 sur 3

DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi

Posté : sam. nov. 16, 2013 10:45 pm
par Rémi
Bonjour,
Merci au forum pour m’avoir aidé à choisir ma PAC. C’est pourquoi je décide, à mon tour, de vous présenter mon installation et mon retour d’expérience pour aider ceux qui souhaitent aussi changer de système de chauffage.

La maison :
Pavillon de 110 m² habitable, non mitoyen sur sous-sol avec combles aménagés, construit en 1994. Les murs sont en parpaing, murs intérieurs en brique plâtrière, l’isolation en laine de roche (100mm) et laine de verre 200 mm au grenier. Fenêtre double vitrage. Chauffage par 8 radiateurs en acier (dont 2 sans robinet thermostatique), puissance totale des radiateurs: 7,4 Kw pour Delta T° 50°.
Elle est située en Bretagne, à 20 km au nord-ouest de Rennes, altitude 100m.

L’ancienne chaudière :
Chaudière fuel Franco-Belge Optima GLS avec ballon ECS alimentée par cuve de 1500l:
Image
(photo récupérée sur le net car je n'en avais pas..)
La consommation annuelle était de 1300 litres de fuel

La nouvelle installation :
Mise en route en octobre 2013

Chauffage seul :
PAC DAIKIN Altherma Haute Température 11 Kw .

Unité extérieure :
Image

Unité interieure :
Image
Le raccordement se fait simplement sur les tuyaux existants…

Eau chaude sanitaire :
Ballon Thermodynamique Thermor Aéromax 3
Image
C’est comme une mini PAC qui récupère les calories du sous-sol pour chauffer l’eau (Quand on regarde les entrailles de la bête cela ressemble à un frigo : un compresseur et un radiateur pour l’échange thermique, j’espère que cela en aura la durée de vie…)
Pourquoi ce choix :
1) C’est moins cher avec le crédit d’impôt combiné ( 2 installations différentes la même année augmente le % de crédit d’impôt de 8% sur chacune des installations). En plus, je l’ai appris plus tard, je peux bénéficier de la prime de rénovation énergétique avec ce bouquet de travaux soit 1350€.
2) Utiliser la PAC que pour l’eau chaude hors période de chauffage est moins rentable : La consommation en veille de la PAC(60w/h) est supérieure au besoin du ballon thermodynamique…

Coût :
Le coût du projet est d’un peu plus de 12000 € auxquels il faut enlever environs 3000€ de crédit d’impôt et 1350 € de prime de rénovation énergétique.

Monitoring :
Pour suivre ma consommation et les paramètres de la PAC j’ai installé 2 systèmes :
1) Pour le suivi en temps réel :
Des capteurs de températures et un compteur qui affiche au choix : Ampères/ Watt / Watt cumulés…
Image
Image

2) Relevé automatique de consommation par un petit ordinateur sous linux ( 40€ neuf !) et un système de capteurs + compteur sur un réseau 1-wire (3 fils pour tout câbler !)
Image
Image
A terme Raspberry Pi rejoindra la boite grise...

Consommations / températures

Posté : sam. nov. 16, 2013 10:51 pm
par Rémi
Voici les relevés de consommations mensuelles de la PAC + ballon thermodynamique:

En KWatt:
2015-06-14 10_21_08-Graphique mensuel -KW.png

En €uros:
2015-06-14 10_21_53-Graphique mensuel - Euro.png
Saison 2013-2014 : 2577 Kw soit 343 €uros

Description du monitoring

Posté : sam. nov. 16, 2013 11:05 pm
par Rémi
Le monitoring de la PAC + Ballon :

L’affichage temps réel :
1 Wattmetre/ampermetre/voltmetre (10 Euros*, prévu pour 30 A mais monte jusqu’à 50 A en augmentant la taille des fils)
Image
Image

6 afficheurs de température avec sonde (2 euros* l’unité)
Image
Image

Le suivi conso/température informatisé :
Matériel :
Ordinateur : Raspberry Pi type B (moins de 40€*, 2 port USB, 1 sortie vidéo coax et une sortie hdmi, 1 RJ45, consommation négligeable, linux et communauté très active)
Image
Carte SD 8 Go (Je l’avais en stock)

Les capteurs(réseau 1-wire sur 3 fils) :
Image
1 ds18b20 le petit avec 3 pattes pour la T° inter (1 euro* l’unité, j’avais pris un lot de 5)
6 ds18b20 sondes « waterproof » avec câble pour les T° exter, atelier, arrivée/départ eau, Gaz (1,5 euro* l’unité, j’avais pris un lot de 10)
2 compteurs Kw/h (15€* l’unité), 1 impulsion/ watt rail DIN a mettre à coté disjoncteurs
Image

1 double compteur 1-wire (30€ trouvé par chance sur ebay, sinon il faut ajouter le port) pour compter les impulsions des 2 compteurs ci-dessus: 1 compteur sur entrée A et l'autre sur B. Le tout est sauvegardé par une batterie intègrée à la carte!
Image

*Les prix sont port compris

Le câblage :

Il y a beaucoup de forums pour décrire le câblage d'un réseau 1-wire sur un Raspberry Pi en détail.
Pour faire simple, 3 fils seulement:
Image
Moi j'ai pris le 5 volt sur l'alim directement (au lieu du 3.3v sur le RPi) car j'ai plus de 15 mètres de câble sur certains capteurs (pour ceux la j'ai utilisé du cable réseau RJ45)
Le double-compteur 1wire se branche pareil : masse, +5v, data (DQ)

On place les sondes de T° ou on veut:
1 dans ma salle à manger, 1 dans l'atelier, 1 dehors sur la PAC, 4 glissées entre les tuyaux de cuivre et l'isolation pour départ/retour eau et gaz.

Et voila!

La partie logiciel:
La encore, il y a foison de forums sur la collecte des valeurs de capteurs/compteurs 1-wire... et plusieurs solutions...

J'ai choisi de réaliser des petits scripts en Python, de quelques dizaines de lignes seulement (appris pour l'occasion c'est pas si compliqué avec l'aide de google)
Lancés automatiquement avec une fonction bien pratique de linux : Crontab

Un 1er toutes les 5 minutes qui va lire les valeurs des sondes et compteurs et les enregistre dans une base de donnée.

Un 2ème toutes les 6 heures va sauvegarder les nouveaux enregistrements dans une autre base située sur un disque réseau (1 NAS, mais on peut aussi sur une Box, sur un autre ordi, sur le Net...) on ne sait jamais si la carte SD flanche...

Un 3ème tous les jours va créer une synthèse de la journée et la sauvegarder dans une table de la base + une sauvegarde sur le disque réseau...

Un 4ème tous les mois pour une synthèse mensuelle...

A compléter très bientôt....

Conso octobre 2013

Posté : dim. nov. 24, 2013 1:46 pm
par Rémi
La consommation d'octobre 2013:

Image

Consommation de novembre 2013

Posté : dim. déc. 01, 2013 12:00 pm
par Rémi
Consommation de novembre 2013:

Image

Température moyenne de 8.5 °

Posté : dim. déc. 01, 2013 9:05 pm
par did44
Bonjour Rémi et bienvenue sur le forum !

Merci pour ta présentation, notamment la partie monitoring qui est très intéressante.
Je vois que sur Novembre, on a des consos globales similaires à température moyenne extérieure équivalente.

Bonne continuation

Consommation de décembre 2013

Posté : dim. déc. 08, 2013 3:00 pm
par Rémi
Consommation de décembre 2013:

Image

Ajout dégazeur désemboueur magnétique Honeywell

Posté : lun. déc. 23, 2013 11:36 am
par Rémi
Le filtre livré avec la PAC ne suffit pas. Pour protéger l'échangeur et préserver tout le circuit, j'ai installé un dégazeur désemboueur magnétique Honeywell entre le filtre et le tuyau de retour.

Image

J'ai aussi ajouté une vanne qui permet d'isoler les 2 filtres pour simplifier la maintenance.

Image

Posté : mer. janv. 01, 2014 11:44 am
par Rémi

consommations de janvier 2014

Posté : dim. févr. 02, 2014 10:48 am
par Rémi
Consommations de janvier 2014:

Image

Et mise à jour du récap annuel:

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1

compteur énergie

Posté : mar. févr. 04, 2014 8:16 pm
par carlos55
bonjour
j'ai vu que tu avais installé un compteur qui fait voltmètre,ampermètre,durée,...
j'ai installé le même ce matin et il a cramé ce soir.....résultat pac à l'arret,je pense que le seuil des 30amp. a dû etre dépassé,elle était en mode ECS....
j'espère que ton compteur fonctionnera plus longtemps...j'ai remis l'ancien, à "induction" et c'est reparti.

Posté : mer. févr. 05, 2014 7:24 pm
par Rémi
Bonjour carlos55,

Si il a cramé, c'est peut-être que ta PAC est plus puissante que la mienne (16Kw contre 11 Kw)...
J'avais aussi modifié la section des câbles reliés au compteur (on peut aussi doubler les fils) avec un fer à souder.... et ainsi le compteur est censé fonctionner jusqu'à 50A...

Peut-être est-ce seulement un fil qui a fondu (le compteur est donné pour entre 20 et 30 A selon les vendeurs)?

Si ce n'est pas le cas j'espère que le mien ne va pas cramé aussi lors d'un grand froid.
Sinon, je ferai comme toi je prendrai un à induction...

Posté : sam. mars 01, 2014 9:30 am
par Rémi
Consommations de février 2014:

Image

Et mise à jour du récap annuel:

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1

Consommations de mars 2014

Posté : mar. avr. 01, 2014 6:57 pm
par Rémi
Consommations de mars 2014:


Image


Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1

Consommations d'avril 2014:

Posté : jeu. mai 01, 2014 2:08 pm
par Rémi
Consommations d'avril 2014:


Image

Il semblerait qu'on soit à la fin de la période de chauffe, si le soleil veut bien se montrer un peu...

Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1