DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi

Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Consommations / températures

Message par Rémi »

La saison de chauffe se termine, on aura pas eu de grands froids cette année, je n'ai pas pu donc tester ma PAC dans des conditions très sévères.

Voici la fonction puissance quotidienne consommée en fonction de la température moyenne du jour:

Image

Pas un jour avec une moyenne inférieure à 0° cette année!

Il y a une bonne corrélation avec la température moyenne, seul l'ensoleillement ou le vent perturbent la réponse... On verra l'année prochaine si la consommation s'envole dans les températures négatives (ou pas?)...
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Consommations de mai 2014

Message par Rémi »

Consommations de mai 2014:

Pas de chauffage en mai, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:

Image

Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Consommations de juin 2014

Message par Rémi »

Consommations de juin 2014:

PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:

Image

Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Consommations de juillet 2014

Message par Rémi »

Consommations de juillet 2014:

PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Image

Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Consommations de août 2014

Message par Rémi »

Consommations de août 2014:

PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
Image

Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
did44
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 472
Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
Localisation : 44

Message par did44 »

Salut Rémi,

Apparemment, avantage notable pour ton ballon thermodynamique par rapport à mon ballon PAC HT :shock: .
Tu consommes 2 fois moins que moi pour l'ECS l'été !!
Ma conso en simple veille de 2Kwh par jour me plombe... la tienne doit être bien moins forte.

A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Message par Rémi »

Salut did44,

Oui, je me rattrape cet été, ma consommation en veille n'est que de 2.5 W/h! :D
Je coupe complètement ma PAC car sinon c'est 60 W/h pour rien.
Par contre, je ne sais pas si c'est utile, une fois par mois environ, je la relance. Je ne voudrais pas que des joints sèchent et entraînent une fuite.

Si des spécialistes sur ce forum ont un avis éclairé sur la question, je suis preneur...

Salut
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Consommations de septembre 2014

Message par Rémi »

Consommations de août 2014:

PAC à l'arrêt, uniquement l'eau chaude sanitaire avec le ballon thermodynamique:
2014-10-04 12_08_53-Microsoft Excel - Graphique mensuel.jpg
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi

Message par Rémi »

Premier entretien:
On va ouvrir l'unité extérieure (après avoir coupé l’électricité bien sur)
2014-10-31 18_58_21-Microsoft Office 2010.png
Voila:
2 ouvert.png
1 les tripes à l air.png
Il y a de la saleté au fond et quelques petits points de rouille!
3 saletés au fond.png
4 poussière sur ventilo.png
Resserrage des cosses:
5 controle serrage des cosses.png
Nettoyage de l'ensemble à l'eau savonneuse:
6 nettoyage à leau savonneuse.png
nettoyage de l'environnement et remontage:
7 remontage.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi

Message par Rémi »

Et pour l'unité intérieure:

Ouverture de l'unité pour vérifier d'éventuelles fuites:
8 demontage unité interieure.png
Ouverture du filtre à tamis:
9 demontage filtre à tamis.png
Il était très sale:
10 il estait degeulasse.png
Maintenant il est propre:
11 maintenant il est propre.png
Vidange du désemboueur:
12 nettoyage du pot à boue.png
Il n'y en avait pas à l'origine, j'ai bien fait d'en ajouter 1 quand je vois la couleur de l'eau!
13 cela retient vraiment les boues.png
Il y a aussi un petit aimant qui capture les particules métalliques:
14 un aimant pour retenir les particules métalliques.png
Ensuite on remonte la pression du circuit:
15 remettre de leau pour remonter la pression.png
On redémarre l'installation avec une consigne à 75° pour voir si tout fonctionne:
16 consigne à 75.png
Une petite pointe à plus de 6Kw/h pour atteindre la consigne:
17 une pointe à plus de 6 Kw.png

Et c'est reparti pour une saison de chauffe :)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi

Message par Rémi »

Et je garde les valeurs de cette pointe à 75° pour les années suivantes pour surveiller une éventuelle baisse de performance...
18 archivage valeurs pour les années suivantes.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi

Message par Rémi »

Consommations d'octobre 2014:
2014-11-01 10_17_41-Microsoft Excel - Graphiqueconsojour.png
La saison de chauffe est commencée...
14.1 ° de température moyenne, 81 Kw soit 11 Euros.

Et mise à jour du récap annuel:

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Consommations de novembre 2014:

Message par Rémi »

Consommations de novembre 2014:
2014-12-02 19_08_56-Graphiqueconsojour - Excel.png

10.3 ° de température moyenne(+1.8°/2013), 276 Kw soit 37 Euros.

Et mise à jour du récap annuel:

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Re: DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - R

Message par Rémi »

Bonne année 2015!

Consommations de décembre 2014:

2015-01-01 17_28_13-Graphiqueconsojour - Excel.png

7 ° de température moyenne(+0.4°/2013), 479 Kw soit 64 Euros.

Et mise à jour du récap annuel:

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Rémi
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
Localisation : 35

Re: DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - R

Message par Rémi »

Consommations de janvier 2015:

2015-02-01 10_27_57-Graphiqueconsojour - Excel.png

6.1 ° de température moyenne(-1.3°/2014) c'est pour l'instant le mois le plus froid que ma PAC ait connu, 576 Kw soit 83 Euros.

Et mise à jour du récap annuel:

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Rémi le dim. mars 01, 2015 4:19 pm, modifié 1 fois.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Répondre