DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
Posté : sam. nov. 16, 2013 10:45 pm
Bonjour,
Merci au forum pour m’avoir aidé à choisir ma PAC. C’est pourquoi je décide, à mon tour, de vous présenter mon installation et mon retour d’expérience pour aider ceux qui souhaitent aussi changer de système de chauffage.
La maison :
Pavillon de 110 m² habitable, non mitoyen sur sous-sol avec combles aménagés, construit en 1994. Les murs sont en parpaing, murs intérieurs en brique plâtrière, l’isolation en laine de roche (100mm) et laine de verre 200 mm au grenier. Fenêtre double vitrage. Chauffage par 8 radiateurs en acier (dont 2 sans robinet thermostatique), puissance totale des radiateurs: 7,4 Kw pour Delta T° 50°.
Elle est située en Bretagne, à 20 km au nord-ouest de Rennes, altitude 100m.
L’ancienne chaudière :
Chaudière fuel Franco-Belge Optima GLS avec ballon ECS alimentée par cuve de 1500l:
(photo récupérée sur le net car je n'en avais pas..)
La consommation annuelle était de 1300 litres de fuel
La nouvelle installation :
Mise en route en octobre 2013
Chauffage seul :
PAC DAIKIN Altherma Haute Température 11 Kw .
Unité extérieure :
Unité interieure :
Le raccordement se fait simplement sur les tuyaux existants…
Eau chaude sanitaire :
Ballon Thermodynamique Thermor Aéromax 3
C’est comme une mini PAC qui récupère les calories du sous-sol pour chauffer l’eau (Quand on regarde les entrailles de la bête cela ressemble à un frigo : un compresseur et un radiateur pour l’échange thermique, j’espère que cela en aura la durée de vie…)
Pourquoi ce choix :
1) C’est moins cher avec le crédit d’impôt combiné ( 2 installations différentes la même année augmente le % de crédit d’impôt de 8% sur chacune des installations). En plus, je l’ai appris plus tard, je peux bénéficier de la prime de rénovation énergétique avec ce bouquet de travaux soit 1350€.
2) Utiliser la PAC que pour l’eau chaude hors période de chauffage est moins rentable : La consommation en veille de la PAC(60w/h) est supérieure au besoin du ballon thermodynamique…
Coût :
Le coût du projet est d’un peu plus de 12000 € auxquels il faut enlever environs 3000€ de crédit d’impôt et 1350 € de prime de rénovation énergétique.
Monitoring :
Pour suivre ma consommation et les paramètres de la PAC j’ai installé 2 systèmes :
1) Pour le suivi en temps réel :
Des capteurs de températures et un compteur qui affiche au choix : Ampères/ Watt / Watt cumulés…
2) Relevé automatique de consommation par un petit ordinateur sous linux ( 40€ neuf !) et un système de capteurs + compteur sur un réseau 1-wire (3 fils pour tout câbler !)
A terme Raspberry Pi rejoindra la boite grise...
Merci au forum pour m’avoir aidé à choisir ma PAC. C’est pourquoi je décide, à mon tour, de vous présenter mon installation et mon retour d’expérience pour aider ceux qui souhaitent aussi changer de système de chauffage.
La maison :
Pavillon de 110 m² habitable, non mitoyen sur sous-sol avec combles aménagés, construit en 1994. Les murs sont en parpaing, murs intérieurs en brique plâtrière, l’isolation en laine de roche (100mm) et laine de verre 200 mm au grenier. Fenêtre double vitrage. Chauffage par 8 radiateurs en acier (dont 2 sans robinet thermostatique), puissance totale des radiateurs: 7,4 Kw pour Delta T° 50°.
Elle est située en Bretagne, à 20 km au nord-ouest de Rennes, altitude 100m.
L’ancienne chaudière :
Chaudière fuel Franco-Belge Optima GLS avec ballon ECS alimentée par cuve de 1500l:
(photo récupérée sur le net car je n'en avais pas..)
La consommation annuelle était de 1300 litres de fuel
La nouvelle installation :
Mise en route en octobre 2013
Chauffage seul :
PAC DAIKIN Altherma Haute Température 11 Kw .
Unité extérieure :
Unité interieure :
Le raccordement se fait simplement sur les tuyaux existants…
Eau chaude sanitaire :
Ballon Thermodynamique Thermor Aéromax 3
C’est comme une mini PAC qui récupère les calories du sous-sol pour chauffer l’eau (Quand on regarde les entrailles de la bête cela ressemble à un frigo : un compresseur et un radiateur pour l’échange thermique, j’espère que cela en aura la durée de vie…)
Pourquoi ce choix :
1) C’est moins cher avec le crédit d’impôt combiné ( 2 installations différentes la même année augmente le % de crédit d’impôt de 8% sur chacune des installations). En plus, je l’ai appris plus tard, je peux bénéficier de la prime de rénovation énergétique avec ce bouquet de travaux soit 1350€.
2) Utiliser la PAC que pour l’eau chaude hors période de chauffage est moins rentable : La consommation en veille de la PAC(60w/h) est supérieure au besoin du ballon thermodynamique…
Coût :
Le coût du projet est d’un peu plus de 12000 € auxquels il faut enlever environs 3000€ de crédit d’impôt et 1350 € de prime de rénovation énergétique.
Monitoring :
Pour suivre ma consommation et les paramètres de la PAC j’ai installé 2 systèmes :
1) Pour le suivi en temps réel :
Des capteurs de températures et un compteur qui affiche au choix : Ampères/ Watt / Watt cumulés…
2) Relevé automatique de consommation par un petit ordinateur sous linux ( 40€ neuf !) et un système de capteurs + compteur sur un réseau 1-wire (3 fils pour tout câbler !)
A terme Raspberry Pi rejoindra la boite grise...