Posté : ven. mai 09, 2014 10:34 am
Bonjour à tous,
Je reprends mon tableau pour adjoindre le mois d'avril :
Année 2013/2014 ........mois : ........déc..........janv.........févr..........mars.........avril
Fonction FC (h).................. : .........190...........202..........186..........163...........74
Compresseur
Puissance PP (kw) ............ : .........1507.........1958.........1817.........1600.........730
Produite
Consom. CE (kw) ............. : .........404.......... 495...........455..........400..........183
EDF (estimée)
Puissance Produite PP/FC .. : .........7,931.......9,693........9,768........9,815.......9,865
par heure compresseur
COP global PP/CE ............. : .........3,73.........3,95...........3,99..........4,0..........4,0
Coût (0,1329€/kw ) ........... : ..........54............66............60.............53...........24
Tarif:base 2013 TTC
Je vais donc basculer ma PAC en mode "été" très prochainement.
Comme je ne fais pas d'ECS (ni de piscine !!!!) mon automate va assurer la suite jusqu'au prochain redémarrage : c'est à dire mise en fonction des circulateurs du circuit de chauffage pendant 1mn toutes les 150h afin de prévenir d'éventuels blocages.
Il me reste à assurer l'entretien : nettoyage des différents filtres.
Pour le condenseur et l'évaporateur est il nécessaire d'entreprendre des actions de contrôle ou de nettoyage ? (après une saison ? puis au-dela ? .....)
Je sollicite là l'avis des "anciens".(vile-coyote, .....)
De part la configuration de mon réseau source chaude mon évaporateur se videra en arrêt prolongé. Il va donc se retrouver à l'air libre pendant quelques mois.
Je me pose la question de la corrosion de cet évaporateur : vaut il mieux qu'il soit en eau ou au contraire qu'il soit à sec ?
Petit clin d'oeil à ARNAL qui se fait oublier ''
Salut à tous.
Je reprends mon tableau pour adjoindre le mois d'avril :
Année 2013/2014 ........mois : ........déc..........janv.........févr..........mars.........avril
Fonction FC (h).................. : .........190...........202..........186..........163...........74
Compresseur
Puissance PP (kw) ............ : .........1507.........1958.........1817.........1600.........730
Produite
Consom. CE (kw) ............. : .........404.......... 495...........455..........400..........183
EDF (estimée)
Puissance Produite PP/FC .. : .........7,931.......9,693........9,768........9,815.......9,865
par heure compresseur
COP global PP/CE ............. : .........3,73.........3,95...........3,99..........4,0..........4,0
Coût (0,1329€/kw ) ........... : ..........54............66............60.............53...........24
Tarif:base 2013 TTC
Je vais donc basculer ma PAC en mode "été" très prochainement.
Comme je ne fais pas d'ECS (ni de piscine !!!!) mon automate va assurer la suite jusqu'au prochain redémarrage : c'est à dire mise en fonction des circulateurs du circuit de chauffage pendant 1mn toutes les 150h afin de prévenir d'éventuels blocages.
Il me reste à assurer l'entretien : nettoyage des différents filtres.
Pour le condenseur et l'évaporateur est il nécessaire d'entreprendre des actions de contrôle ou de nettoyage ? (après une saison ? puis au-dela ? .....)
Je sollicite là l'avis des "anciens".(vile-coyote, .....)
De part la configuration de mon réseau source chaude mon évaporateur se videra en arrêt prolongé. Il va donc se retrouver à l'air libre pendant quelques mois.
Je me pose la question de la corrosion de cet évaporateur : vaut il mieux qu'il soit en eau ou au contraire qu'il soit à sec ?
Petit clin d'oeil à ARNAL qui se fait oublier ''
Salut à tous.