DAIKIN - AIR/EAU - HT 14Kw - Romdum
-
- Accro
- Messages : 279
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
-
- Assidu
- Messages : 93
- Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
- Localisation : eure et loir
-
- Accro
- Messages : 279
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
tu vas voir que même si la température descend la conso ne sera pas si excessive car en ce moment la pompe "talonne" sur une temp qui est sup à la loi d'eau ,avec les vents qu'on a eu j'ai modifié ma loi d'eau à la hausse et la conso n'a pas bougé...
par contre s'il gele là tu constatera une hausse flagrante mais bon ....c'est tolérable comparé au fioul ....
avant 2500/2800l maintenant factue 1000 € pour le chauffage....y'a pas photo.
par contre s'il gele là tu constatera une hausse flagrante mais bon ....c'est tolérable comparé au fioul ....
avant 2500/2800l maintenant factue 1000 € pour le chauffage....y'a pas photo.
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Pour moi, il y toujours la possibilité d'augmenter progressivement le delta T car je n'ai qu'un seul régime de fonctionnent (radiateurs uniquement) et que je force la pac à fonctionner sur des tranches horaires précises.
Donc en augmentant le delta j'augment de facto la durée des phases d'arrêt de la pac pendant lesquelles elle est autorisée à fonctionner.
Cela à pour effet de laisser refroidir le ballon un peu plus mais ce n'est pas vraiment gênant avec deux régime de T°C fonctionnement car le ballon est piloté par la T° la plus élevée donc même ne la baissant un peu il y a encore de la marge, il faut à mon avis procéder par touche successives.
Ce type de pac se comporte à priori mieux avec des phase (même courte) de fonctionnement en puissance que sur un fonctionnent en "sourdine" en comparaison aux PAC basses T°C.
Donc en augmentant le delta j'augment de facto la durée des phases d'arrêt de la pac pendant lesquelles elle est autorisée à fonctionner.
Cela à pour effet de laisser refroidir le ballon un peu plus mais ce n'est pas vraiment gênant avec deux régime de T°C fonctionnement car le ballon est piloté par la T° la plus élevée donc même ne la baissant un peu il y a encore de la marge, il faut à mon avis procéder par touche successives.
Ce type de pac se comporte à priori mieux avec des phase (même courte) de fonctionnement en puissance que sur un fonctionnent en "sourdine" en comparaison aux PAC basses T°C.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
bonsoir romdom
je te répond ici pour ne pas polluer le sujet de didd44,oui,c'est une ht,voir ma présentation un peu plus bas .
il est vrai qu'il n'est pas aisé de baisser les consommations avec des températures douces,mais quelques uns y arrivent(didd44,Rémi)parmi d'autres,donc je lis et relis les sujets et je fais différents essais,semaine après semaine,tous notés bien sur .
en tout cas, tu as une belle installation.
je te répond ici pour ne pas polluer le sujet de didd44,oui,c'est une ht,voir ma présentation un peu plus bas .
il est vrai qu'il n'est pas aisé de baisser les consommations avec des températures douces,mais quelques uns y arrivent(didd44,Rémi)parmi d'autres,donc je lis et relis les sujets et je fais différents essais,semaine après semaine,tous notés bien sur .
en tout cas, tu as une belle installation.
DAIKIN - AIR/EAU -H.T. 16KW sans ECS - patrick56
-
- Assidu
- Messages : 93
- Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
- Localisation : eure et loir
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Effectivement un thermostat d'ambiance permet de ne pas faire tourner la pac en permanence. Avec les HT on a pas pour autant trop de démarrage...J'en ai 3 à 4 par jour. Il faut se mettre en mode hystérésis sur le thermostat sans fil Daikin.
Voici par exemple 2 jours et demi de fonctionnement de ma PAC:
Il y a un relevé toutes les 5 minutes donc la consommation est en watt/5 minutes
En rouge la PAC, en Bleu le ballon thermodynamique.
Je baisse la température de consigne la nuit à 18°, la PAC ne se déclenche donc que le matin (parfois en fin de nuit si il fait froid).
Voici par exemple 2 jours et demi de fonctionnement de ma PAC:
Il y a un relevé toutes les 5 minutes donc la consommation est en watt/5 minutes
En rouge la PAC, en Bleu le ballon thermodynamique.
Je baisse la température de consigne la nuit à 18°, la PAC ne se déclenche donc que le matin (parfois en fin de nuit si il fait froid).
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
J'avais fait une estimation du surcoût de l'abonnement HC/HP par rapport au gain du Kw. et sachant qu'effectivement on chauffe plus la journée (avec l'inertie de la maison et la baisse de la consigne de nuit) et sachant aussi que les températures nocturnes sont plus faibles (donc COP moins bon). Ce n'était pas rentable dans mon cas....
Mais chaque installation a ses spécificités.
Mais chaque installation a ses spécificités.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Salut,
C'est vrai c'est de moins en moins intéressant pour cmoi ela ne fait que 60€ d'écart sur l'année. pour la pac et 70€ pour la maison. Si cela continue je vais faire sauter les HC/HP d'ici 1 an ou 2.
Et encore j'ai la chance d'avoir des heures creuses de 12h00 à 14h00 sinon je serais déjà revenu au tarif de base.
C'est vrai c'est de moins en moins intéressant pour cmoi ela ne fait que 60€ d'écart sur l'année. pour la pac et 70€ pour la maison. Si cela continue je vais faire sauter les HC/HP d'ici 1 an ou 2.
Et encore j'ai la chance d'avoir des heures creuses de 12h00 à 14h00 sinon je serais déjà revenu au tarif de base.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
-
- Assidu
- Messages : 93
- Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
- Localisation : eure et loir
bon, la je m'inquiete beaucoup sur mes reglages, elle ne s'arrete jamais et par moment se met a tourner a fond
je suis a 50Kwh/jours avec des temperatures moyennes de 6-7°C
c'est quand meme beaucoup je trouve....
sachant que je ne suis pas fan du TA je sais pas trop quoi faire, je vais essayer d'abaisser ma loi d'eau histoire de voir mais j'y crois pas trop...
je suis a 50Kwh/jours avec des temperatures moyennes de 6-7°C
c'est quand meme beaucoup je trouve....
sachant que je ne suis pas fan du TA je sais pas trop quoi faire, je vais essayer d'abaisser ma loi d'eau histoire de voir mais j'y crois pas trop...
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Bonjour romdum,
Quel est la valeur de ton parametre 8-00?
Quel est la valeur de ton parametre 8-00?
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712